Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement volet 1.5 sur prise 2.5 en rénovation Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 141 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour,

Je suis en rénovation d'une pièce et j'ai effectué une saignée avec gaine 20mm préfilée en 2.5 afin de cacher une goulotte de fils d'alimentation et commande de volets roulants. Ma question est la suivante : puis-je garder les fils en 2.5 repiqués sur la prise électrique pour les joindre à l'interrupteur du volet, qui partent ensuite en 1.5 au volet ? 

Plus d'explications 
Au départ, il y avait deux prises, une câble TV et une prise elec sur laquelle était repiquée l'alimentation du volet roulant en 1.5 via une goulotte.

J'ai décidé de retirer le câble TV pour faire une prise, l'ancienne prise sera une boite de dérivation, une autre prise a été percée à côté (donc 2 prises et une boite de dérivation). En plus, j'ai effectué une saignée pour cacher la goulotte, qui va donc de la nouvelle prise vers le volet, en passant par un interrupteur encastré.

J'ai enlevé le préfilage de la portion volet <-> interrupteur pour conserver le câble 5 fils d'origine (3fils d'elec plus 2 de commande).

Concernant l'alimentation (donc la portion interrupteur <-> prise), puis-je conserver le 2.5 préfilé ou dois-je tirer 3 fils en 1.5 ?

Je n'ai pas trouvé de réponse claire, je suis tombé sur cet article :
Questions raccordement des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² domino - Conseils électricité Bricolage (forum-electricite.com)

Mais beaucoup disent oui sous conditions, d'autres sont catégoriques sur le non.

Merci à vous !
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

D'un point de vue normatif volets roulants et prises devraient être sur des circuits séparés.

Mais bon parfois dans l'existant on n'a pas le choix.


Ensuite, même si pas interdit, ce n'est jamais pertinent de mélanger les sections sur un même circuit. Cela prête en général à confusion pour les interventions ultérieures.

En tout cas si on le fait, il faut adapter la protection contre surintensités à la plus petite section recontrée sur le circuit.
Donc si présence de 1,5², disjoncteur 16A maxi au départ.


A noter que la section du cordon de raccordement du volet qui a été dimensionnée par le fabricant n'entre pas en compte ici.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Gironde
Il faudrait tirer un fil depuis le volet jusqu'au tableau, et cela va être difficile étant donné l'état des gaines. Je vais reprendre le repiquage, mais je regarderai sur quel disjoncteur cela se connecte.
Je vais donc tirer un 1.5 sur cette section et garder les fils de 2.5 pour auttre chose.

Merci beaucoup pour votre réponse !
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Carminas a écrit:A noter que la section du cordon de raccordement du volet qui a été dimensionnée par le fabricant n'entre pas en compte ici.


Bonjour Carminas, 
Je me permets de relever vos propos. C'est intéressant. Est-ce une sorte de règle "de l'aval" ? c'est à dire que le cordon est lui-même protégé par le fait que l'appareil alimenté ne dépassera jamais une intensité que le cordon ne puisse supporter ?
Merci et merci pour toutes vos interventions ici, qui sont une mine précieuse de renseignements !
Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme NF C15-100 ne concerne que la partie fixe de l'installation.
Tous les appareils qu'on y raccorde : volet, four, radiateur, cafetière, lampe de chevet ne dépendent pas de la NF C15-100.

Le cordon fait partie de l'appareil et a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de la l'appareil.
D'ailleurs vous ne vous posez pas la question de savoir comment est dimensionné le câblage à l'intérieur de l'appareil. Donc idem pour le cordon.

Vous branchez bien un lampe de chevet munie d'un cordon en 0,75² sur un circuit prises alimenté en 2,5² et cela ne vous pose pas de problème.
Donc même logique que le reste.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 09h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir