Chainage vertical plié. Grave ou pas?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 188 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour j’ai un certain nombre de doute concernant la construction de ma maison svp.

- La longueur de la dalle de notre maison devait faire 8.50m de profondeur
. Or, je constate après mesure qu’elle ne fait que 8.40m.
Après avoir exposé le problème au chef de chantier les maçons ont décalé les parpaings pour régulariser les centimètres manquants. Le problème c’est que pour faire cela, le chainage vertical a totalement été tordu afin qu’il puisse rentrer dans le parpaing décalé. Peuvent-ils faire ça sans que ça n’engendre aucun problème sur la solidité de la maison ?

- Les aciers du mur porteur central de la maison sont pliés. Est-ce normal ? Pourriez-vous me dire si ça un impact sur la solidité de la maison ?

Merci.
Cordialement






Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 30 message Seine Et Marne
En cliquant sur ce lien vous aurez accès à une vidéo du chainage vertical ---> Vidéo du chainage vertical
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour
l'armature en S ne peut plus travailler en traction, tel que c'est demandé à un chainage. Donc le chainage ne fonctionne plus d'où risque de fissures.

S'ils ont rallongé la dalle, ils ont tout rallongé : soubassement, etc ... Comment ça se passe à ce niveau-là ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour Ilovir auriez-vous un texte qui stipule qu'un chaînage plié ne peut plus exercer sa fonction comme il se doit svp?

Par ailleurs, j'ai demandé une terrasse sur VS également, du coup ils ont coulés la dalle maison en même temps que la dalle de la terrasse. Ils ont donc empiété sur la dalle de la terrasse pour le décalage..

Vous pensez qu'il y a un risque de fissure même si cela ne concerne qu'un poteau ? Les autres poteaux ne sont pas concernés par le décalage car la dalle était de travers.

Pour tout vous dire entre le pignon gauche et le pignon droit il y avait 20cm décalage..
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Non pour le texte, j'ai pas.

Il se peut que les auteurs des normes n'aient pas pensé à dire que les armatures devaient rester rectilignes, de même qu'ils n'on pas pensé à dire qu'il ne fallait pas marcher sur la tête.

Mais je suis bien certain qu'il n'existe aucun texte précisant que les armatures de chainage en traction peuvent être pliées et dépliées en S.

Le risque de fissure (éventuellement avec infiltrations d'eau), ce n'est qu'un risque, pas une certitude ; et il peu probable que ça atteigne la solidité dans son ensemble. C'est un malfaçon de "tous les jours".

Vous avez payé pour du travail bien fait, mais il est mal fait. Voilà voilà.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Seine Et Marne








BonjourIlovir,désolé pour mon retour tardif, j'attendais le retour du constructeur pour savoir ce que vous en pensez. J'ai remonté l'information au chef de chantier. Les maçons ont donc ajouté des poteaux scellés chimiquement. Cependant je ne saurais dire si la bonne méthode a été appliquée.. Pour information voici les photos du boulot. Vous en pensez quoi? Merci!
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Seine Et Marne
BonjourIlovir,désolé pour mon retour tardif, j'attendais le retour du constructeur pour savoir ce que vous en pensez. J'ai remonté l'information au chef de chantier. Les maçons ont donc ajouté des poteaux scellés chimiquement. Cependant je ne saurais dire si la bonne méthode a été appliquée.. Pour information voici les photos du boulot. Vous en pensez quoi? Merci!







Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Disons que c'est surtout "psychologique". Admettons que ça améliore un peu. Juste pour dire qu'on a fait quelque chose.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 08h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir