Bonjour,

J’ai acheté il y a deux ans une maison dans laquelle l’ancien proprio avait fait une extension au dessus du garage 

L’hiver il fait particulièrement froid dans cette chambre , le garage n’est pas isolé sauf au plafond sous le chambre avec une laine de verre de 200 au dessus nous sommes directement sur le plancher

Que faire pour empêcher le froid de monter dois je mettre un placo au plafond? Remettre une deuxième épaisseur de laine? 

On sent vraiment que le plancher est froid quand on marche dessus 

Il s’agit pas d’une dalle béton mais d’une ossature bois avec des panneau osb dessus 

Que dois je faire car il fais quasiment 3 degrés de moins que dans les autres pièces 

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<L'hiver il fait particulièrement froid dans cette chambre , le garage n'est pas isolé sauf au plafond sous le chambre avec une laine de verre de 200 au dessus nous sommes directement sur le plancher >

désolé mais pas bien compris la description.

Qu'avez-vous exactement comme isolation:

entre le garage et la chambre ?
Au-dessus de la chambre ?
sur les murs de la chambre ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Sur les murs du garage 0 isolation , le plafond du garage c’est de la laine de 200 d’épaisseur et au dessus de cette laine c’est directement le plancher

Les murs de la chambre et le plafond c’est de la laine mais je ne saurai pas dire l’épaisseur 
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

avec 200 mm en plafond de garage le R doit être de 5, à moins d'avoir une lame
d'air ventilée entre le dessus de cette isolation et la sous face du plancher
les déperditions à ce niveau ne devrait pas être très importantes.

Après il y a les ponts thermiques périmétriques mais s'agissant d'un plancher bois
là aussi les déperditions sont limitées.

A mon avis les pistes d'améliorations sont plutôt à rechercher du côté :
isolation des parois
isolation en plafond

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Voir aussi l'étanchéité à l'air, des mouvements d'air dans une pièce peuvent impacter la t° réelle et ressentie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 12h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir