Bonjour a tous,

Je cherche à commander une lampe par deux circuits différents...

J'ai une cour avec 8 points lumineux. La commande se fera par un capteur de mouvement ou marche forcée via interrupteur.
J'ai ensuite un hall d'entrée avec 3 points lumineux. La commande se fera aussi par capteur de mouvement ou marche forcée via interrupteur.

Je cherche à installer une lampe entre ces deux zones. Le but est que cette lampe s'allume avec les deux capteurs de présence mais que les deux circuits restent indépendants.
Quand je passe dans la cour, je veux que cette lampe s'allume mais pas le hall et quand je passe dans le hall, la lampe s'allume aussi mais pas les lampes de la cour.

En gros, il faudrait un contacteur avec deux entrées indépendantes et une seule sortie mais je ne sais pas si ça existe et si ça existe, comment ça s'appelle?

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez le faire avec 2 relais en parallèle, dont le circuit de commande est piloté par chacun des circuits d'éclairage et donc les circuits de puissance sont communs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Merci Carminas.
Je comprends le principe, c'est assez simple en fait...
Vous auriez une référence schneider d'un relais comme ça?
Sur internet, je trouve pleins de choses mais qui ne font pas forcément ce qui est recherché...
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
  2 relais= chaque relais étant actionné par un éclairage
 
La commande des relais sur leur A1 et A2 venant d'un point lumineux: neutre et retour lampe
il faut sur les bornes 1 et 3 de chaque relais phase et neutre,
les 2 fils de la lampe entre les 2 zones repris entre les borne 2 et 4 des 2 relais
exemple de relais: LEGRAND CX3 Contacteur de puissance 25A 2F/NO monophasé - 412523
ou celui ci:GC1620M5 - SCHNEIDER(16A 2 pôles 2F/NO)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Merci parental25!
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 07h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir