Retour
Menu utilisateur
Menu

5 fils 1.5 dans gaine 16, garantie parfait achèvement Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour à tous, 
Me revoilà sur le forum pour une question lié aux normes électriques. 
En voulant changer un interrupteur, j'ai vu que son câblages était avec 5 fils 1.5 dans une gaine ICTA de 16mm. 




J'ai pu voir sur les sites que le maximum autorisé dans ce type de gaine était 3 fils 1.5. Êtes vous d'accord avec ça ?

Si oui, y'a t'il un quelconque risque ? Également, ma maison ayant été livré au moi de mars, suis je en droit de réclamer la remise à la norme dans le cadre de la garantie parfait achèvement ?

Merci d'avance pour vos réponses 🙂
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
En effet, la norme indique 3 fils de 1.5. Mais dans la réalité, tant que ca passe, c'est qu'il y a assez de place. Aussi, on parle ici d'un éclairage donc courant faible et vu les couleurs probablement d'une navette de va-et-vient qui n'a jamais qu'une ligne utilisée à la fois.
Si vous demandez à ce que ce soit corrigé, attendez vous à devoir refaire les enduits et la peinture, ca laissera forcement des marques.
Vérifiez si c'est aussi le cas sur les prises de la cuisine et les grosses conso, sinon laissez tomber, faites seulement une remarque innocente par mail pour leur demander si c'est normal pour avoir une trace de leur réponse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour, merci pour votre réponse complète. Sur toute les prises que j'ai ouvert jusqu'alors il s'agissait à chaque fois de gaine 20mm, même pour un interrupteur simple. Pour l'interrupteur concerné, il y a un va et vient et un interrupteur simple. Je me disais qu'il était peut être possible d'utiliser la gaine 16 pour tirer une gaine 20 sans ouvrir la cloison. Je vais y réfléchir mais ce qui me gêne c'est pour la revente de la maison, si le futur propriétaire pouvait se retourner contre moi pour électricité non aux normes.
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La limite du nombre de fils par gaine n'existe plus (depuis l'évolution du guide UTE 15-520 de juillet 2007) si les fils sont passés dans la gaine avant encastrement (ce qui est impossible à prouver).
De toute façon ce n'est pas une norme, mais un guide de bonnes pratiques.


Donc inutile d'espérer quoi que ce soit, c'est considérer comme "aux normes"

En synthèse; ce n'est pas un problème de laisser comme cela.


Quand à la revente, on ne vérifie jamais que l'installation est aux normes (d'ailleurs il faudrait savoir de quelle année car elle change régulièrement).
Le diagnostic électrique ne vérifie que les points essentiels de sécurités (dont bien entendu, votre point ne fait pas partie).
Sachant de plus que ce diagnostic n'est qu'indicatif et qu'il n'y a aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Val D Oise
Super ! Merci beaucoup
Messages : Env. 100
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Carminas Merci pour ton intervention que j'attendais , je n'ai pas oser répondre, car je savais que cette norme avait disparu, mais je n'ai pas trouvé le texte, et on trouve encore plein d'endroit qui donne cette ancienne norme de nos jours SVP peut tu me le passer, merci.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas cette norme
Par contre j'ai retrouvé un magazine Promotelec qui l'évoque :
https://www.casimages.com/fi[...]65.pdf.html

Lire en particulier :
"Concernant la pose sous conduits et systèmes de conduits, la règle dite “du tiers” fait l’objet d’évolutions. Auparavant, les dimensions intérieures des conduits devaient permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs et câbles. À présent, l’occupation d’un conduit ou d’un conduit-profilé n’est limitée au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en œuvre après la pose des conduits. Il n’existe plus de règles particulières pour la mise en œuvre des câbles dans les conduits ou systèmes de conduits-profilés."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 20h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir