Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation cellules ouverture portail

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Var
Bonjour,  
Mon automatisme de portail CAME F7000-7001 qui fonctionnait bien depuis longtemps ne referme plus les portes. Après différents tests il apparait que cela vient des cellules DIR 10 (de chez CAME je crois) Tout fonctionne sauf la re-fermeture automatique après temporisation, et si on neutralise les cellules on peut ouvrir et refermer.

Il y a donc 2 cellules une RX et UNE TX : 

1. la cellule RX (photo5) est alimentée en 24v, sur les 4 positions => 10-2-TX-C, et sur NC pas de tension.  
2. La cellule TX qui ne compte que deux bornes => 2-TX, n'est pas alimentée du tout. 
    Je l'ai également testée en cours d'ouverture => idem aucune tension. 

Je me demande si c'est bien normal qu'au repos la cellule TX ne soit pas du tout alimentée ? 
Il me semble que sans alimentation, la cellule TX ne peut pas communiquer avec la cellule RX, pourtant un fil relie les bornes "TX" des deux cellules (c'est une fil rose), je le vois dans le boitier CAME F7000. 

J'ai regardé par quoi cette cellule TX est alimentée,  au départ de la carte (photo6)  positions => C1 et 2. 
voir aussi Photo7 
Ne maîtrisant pas ce domaine, je ne sais pas si ces tests sont suffisants. 
J'ai tout remis en l'état, et cela fonctionne en ouverture puis fermeture, mais toujours pas en fermeture automatique.
  
D'avance merci. 
  


Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
MICHEL83140 a écrit:Il y a donc 2 cellules une RX et UNE TX : 
il y a une cellule émettrice (TX) qui transmet le signal et une cellule réceptrice (RX), qui renvoi le signal

J'ai tout remis en l'état, et cela fonctionne en ouverture puis fermeture, mais toujours pas en fermeture automatique.
je comprends qu'en mode manuel, l'automatisme ne prend pas en compte le signal des cellules. (il est donc shunté)

Oui, il ne faut pas toucher au câblage puisque ça marchait avant !
Lorsque tu passes ta main devant une cellule, tu dois entendre un petit "clac" ; c'est un relais qui colle pour donner l'info de présence d'1 obstacle.
Si pas de "clac", c'est probablement que tes cellules se sont désalignées...
Il suffit donc de reprendre cet alignement à l'aide de la notice.
Il faut aussi vérifier l'état intérieur des cellules ; une araignées pourrait s'être déclarée résidente à temps complet devant le faisceau du signal !
des fourmis peuvent provoquer des courants de fuite sur la carte électronique en déposant leur "miéla" très destructeur.
Bref, il faut vérifier, nettoyer, contrôler la connectique.
Une défaillance interne électrique sur les cellules, ça arrive mais c'est rare.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour, 

Merci pour cette réponse. 
Quand je passe la main devant les cellules on n'entends pas de "clic" (avant la panne oui, je l'entendais distinctement). 

J'ai démonté et vérifié l'intérieur des deux cellules, pas de bestioles ou araignées, rien, tout est très propre. 
  
J'ai téléchargé la notice des cellules DIR10/20/30 voir PJ, et il est clairement précisé que pour ce modèle il n'y a pas d'alignement particulier à régler. 

Du coup je ne sais pas trop quoi regarder d'autre..
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.

Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 28 avril 2024 à 18h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir