Bonjour,

Je me pose des questions sur les toits plats végétalisée :
Comment obtenir la pente pour évacuer l'eau de pluie ? Avec un plancher poutrelles incliné des le départ ou alors on coule une chape après ?
La zone stérile en périphérie de l'acrotère est elle obligatoire ?
En vous remerciant
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez sur la page devis couverture de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des couvreurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 90 message Seine Et Marne
Je retente un up au cas où PIERREYVON, jmd14 ou d'autres passeraient par là...
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Noob09 a écrit:Bonjour,

Je me pose des questions sur les toits plats végétalisée :
Comment obtenir la pente pour évacuer l'eau de pluie ? Avec un plancher poutrelles incliné des le départ ou alors on coule une chape après ?
La zone stérile en périphérie de l'acrotère est elle obligatoire ?
En vous remerciant

bonjour

de ce que j'ai déjà vu, ça dépend du support, si c'est un toit en béton ce sera la chape sous la membrane d'étanchéité qui sera inclinée, si c'est une ossature bois, le support de la membrane d'étanchéité sera incliné.

J'ai déjà vu des toitures végétalisées sans zone stérile en bordure.
Mais il comme il s'agissait d'entreprises belges ou d'autoconstructions, ce n'est pas forcément comme cela que c'est réalisé par les professionnels français
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Noob09 a écrit:Bonjour,

Je me pose des questions sur les toits plats végétalisée :
Comment obtenir la pente pour évacuer l'eau de pluie ? Avec un plancher poutrelles incliné des le départ ou alors on coule une chape après ?
La zone stérile en périphérie de l'acrotère est elle obligatoire ?
En vous remerciant

Il n'y a pas de difficultés pour créer une pente sur une toiture terrasse, il suffit de suivre les conseils de la documentation technique des fabricants de produits d'étanchéité. Par contre ces travaux doivent être réalisés par des professionnels. Dans tous les cas n'acceptez aucune formule d'étanchéité avec pente 0%. Si en théorie ça marche, comme la dalle prendra tout ou tard une flêche cela vous causera de l'eau stagnante sur la dalle 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Seine Et Marne
Merci, ce sera un toit végétalisée sur dalle béton. J'envisageais une pente 0% parce que les docs fabricants le permettent, pareil pour la version sans bande stérile. Même une dalle poutrelles hourdis béton prend de la flèche ?  .
Je m'interroge aussi sur l'évacuation au niveau de l'acrotère : y a t'il un chéneau ou une gouttière le long de celui-ci ou une double pente accolée et centrée sur l'évacuation ? Ou la pente principale suffit elle ? En fait j'ai l'impression que la plupart des documents s'appliquent aux toits plats d'immeubles et pas aux petites surfaces de maison.
Messages : Env. 90
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Bien sûr, les dalles en génie civil, admettent toutes une flêche. Si l'étanchéité se place dessus sans pente , vous aurez "une piscine" sur le toit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Boulange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 16h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir