Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau secondaire à 30m

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour,
J’aimerai avoir votre avis sur un projet de création d'un tableau divisionnaire pour une petite maison située en fond de jardin.
Le tableau principal est accolé au disjoncteur d'abonné 9kA / 500 mA 60 A (qui sera porté à 12kA prochainement).
Une ligne de 16mm2 est présente entre le tableau principal et secondaire, les 2 séparés par une distance de 30 m.

Tableau principal :
- bornier relier à un disjoncteur différentiel de 32A depuis lequel la ligne partira vers le tableau secondaire en 16mm2

Tableau secondaire :

- rangée 1 :
interrupteur différentiel 40A type A
disjoncteur différentiel 32A plaque de cuisson
disjoncteur différentiel 20A lave linge
disjoncteur différentiel 16A prises sdb
disjoncteur différentiel 10A éclairage sdb/wc

- rangée 2 :
interrupteur différentiel 40A type AC
disjoncteur différentiel 20A chauffe eau
disjoncteur différentiel 20A radiateur 4500W max

- rangée 4 :
interrupteur différentiel 40A type AC
disjoncteur différentiel 20A four
disjoncteur différentiel 20A lave vaisselle
disjoncteur différentiel 20A prises cuisine

- rangée 3 :
interrupteur différentiel 40A type AC
disjoncteur différentiel 16A prises salon/chambre
disjoncteur différentiel 10A éclairage salon/chambre
disjoncteur différentiel 10A vmc
disjoncteur différentiel 2A volet roulant

Est-ce que cela est correcte ?
En vous remerciant par avance
Daniel
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas mal, mais quelques remarques (en gras les non conformité)

1/ Il manque une coupure générale dans la petite maison. Donc mettre un interrupteur sectionneur 40A en tête de de son tableau

2/ La VMC doit être en 2A

3/ Mettre plutôt un disjoncteur 40A plutôt que 32A au départ du câble. Cela vous offrira 9kW au lieu de 7kW et ne posera aucun problème à votre 16² surdimensionné

4/ Je suppose que ce sont des disjoncteurs que vous mettez et pas des disjoncteurs différentiels

5/ Si vous avez un chauffe-eau et un abonnement HC, pensez à passer des fils 1,5² pour l'asservissement HC (attention aux subtilités de raccordement)

6/ 3 interrupteurs différentiels auraient largement suffit pour l'ensemble

7/ Il n'y a pas d'éclairage dans la cuisine ?

8/ Pas de sèche linge ?

9/ Peut être répartir les radiateurs sur 2 disjoncteurs ?

10/ Pas d'obligation de dédier un circuit aux prises sdb

11/ Il pourrait être pertinent de séparer prises chambres et salon sur 2 circuits. Cela permettrait d'en mettre plus
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour,

Merci pour ces informations
J'ai essayé  de prendre en compte les remarques et voici le schéma.
Est-ce juste ?
En vous remerciant

Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est bien, mais vous avez 16 disjoncteurs. Pourquoi ne pas les mieux répartir en en mettant 5 ou 6 par différentiel ?

Pensez à l'usage d'un peigne vertical

C'est le salon qui sert de chambre ? Car la chambre n'est plus mentionnée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour,

oui c'est une seule pièce principale style studio.

A la question : C'est bien, mais vous avez 16 disjoncteurs. Pourquoi ne pas les mieux répartir en en mettant 5 ou 6 par différentiel ?

Remarque sur la 2nde rangée je suppose : comme le ballon et le chauffage compte pour 1 on a 20 + 20 = 40A donc au maximum du disjoncteur
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme dit qu'il faut respecter la règle amont ou la règle aval.
La règle amont est déjà respectée (40A de l'ID supérieur ou égal aux 40A du disjoncteur au départ).
Donc inutile de chercher à respecter la règle aval (peu pertinente au demeurant).

Il faut bien comprendre l'esprit de ces règles.
Le but est de ne pas dépasser plus que les 40A que permettent l'ID :
- La règle amont est la plus fiable, car elle consiste à mettre en amont un disjoncteur de 40A maxi qui assure qu'on ne dépassera pas 40A
- La règle aval est plus approximative car elle essaie de s'assurer qu'on ne dépassera pas 40A en fonction du calibre des disjoncteurs en aval. Mais elle est peu pertinente : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui consomme 3500W qu'un éclairage LED qui consomme 10W

En tout cas dans votre cas, ne vous prenez pas la tête, vous n'avez pas ces contraintes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Très clair
Je vous remercie beaucoup
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 09h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir