Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimensionnement mur soutènement + ferraillage

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 302 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Vosges
Bonjour,

Je souhaite réaliser un mur de soutènement en bloc à bancher sur le côté de ma maison pour retenir ma butte de terre et à terme installer une palissade dessus.

Ci-dessous la photo de la butte actuelle :
 
 Butte de terre

J'ai réalisé un plan de dimensionnement et de ferraillage suivant les différentes informations que j'ai pu trouver.
Pour le moment je ne me suis pas rapproché d'un bureau d'études.
J'aimerais avoir votre avis sur mon plan et notamment sur la partie ferraillage.

plan mur

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour, vu la hauteur à retenir, j'estime que cela passera haut la main !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Paris (75)
Vem0N Bonjour, oui le ferraillage est ok. Par contre le hérisson sous une fondation n'est pas utile, préférez un béton de propreté de 4 ou 5cm a même le fond de fouille.

Et veillez a ne pas tarder a couler le béton une fois la fouille creusée afin d'éviter le décompression du sol. Maximum 24h entre les deux normalement.
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Vosges
javac mikadoo

Merci pour votre retour !

Comme conseillé, je vais réaliser un béton de propreté de 4cm à la place d'un hérissonnage.
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Vosges
En complément de vos réponses, j'aurai une autre question :

Celle-ci concerne la mise en place des fers verticaux dans les blocs à bancher.
Je vais devoir enfiler les blocs à bancher sur les fers verticaux
Au vu la hauteur du mur, les fers verticaux doivent-ils être d'un seul tenant et lié avec les semelles S3515 ou existe t-il une autre solution ?
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Paris (75)


Tu dois lier des attentes en U (photo ci dessus) à ta semelle S35, avant de couler ta fondation, donc une fois ta fondation coulée tu auras des attentes qui depasserons d'une 50aine de centimétres. L'espacement entres tes attentes tu dois le régler en fonction de tes blocs a bancher, pour que ca tombe dans les cellules des blocs a bancher.

Ensuite tu pourras prolonger tes attentes pour qu'elles montent jusqu'en haut de ton mur.
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Vosges
Encore merci pour ton aide javac

Donc je dois partir sur ce type d'assemblage :
Fondation
Ce qui dans mon cas me donnerait ce type de montage :
Fondation

Après avoir coulé la fondation, pour réaliser le prolongement des attentes, est-il nécessaire de lier les Tors verticaux aux attentes ou on peut simplement les glisser dans les blocs ?
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Paris (75)
Vem0N Oui c'est exactement ca. Pour la longueur de recouvrement c'est 40 à 50 fois le diamètre de tes aciers. Donc si tu as des HA10 tu devras respecter un recouvrement compris entre 40 et 50cm. Bien entendu tu dois tout ligaturer ensemble.

Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
1,60m de haut en BaB? Vous êtes joueur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Paris (75)
gill Pourquoi donc ?
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Vosges
gill 

Pour quelle raison ?
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
C'est pas dans le manuel donc c'est pas bien... Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Paris (75)
Pour parler d'un cas concret je suis actuellement en train de travailler sur le nouveau CHU de Nantes qui est en construction. Je fais les plans EXE du GO. La bâtiment aura 1 seul étage et les murs en infrastructures ferons 2.80m de haut et serons en BaB. Ce batiment sera destiné à heberger les onduleurs du CHU et aura 1 étage. C'est pour ca que je ne vois pas le soucis de faire ca, sauf si il parlait de la pénibilité de remplir les BaB de béton après, y'aura à peine 1.5m3 de béton à faire donc ca va très vite.
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Lisez l'AT de vos BaB
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Paris (75)
gill Les BaB que j'utilise ont un AT jusqu'à 2.50m en mur de soutènement
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Vosges
Bonsoir, encore une petite question :
Que me conseillez-vous de mettre entre mon mur de soutènement et le mur existant de la maison ? Un joint de dilatation ?
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Innobloc a un avis technique valide pour le soutènement jusqu'à 3m.
Personnellement je n'aime pas vos attentes en U pour les blocs, j'aurais plutôt tendance, par habitude, à faire des L qui iront chercher la nappe inférieure.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Le Vésinet (78)
C'est pas une question d'aimer ou pas c'est une question de bonne procédure a suivre. Tu as plus de cm2 avec un U tout en ayant une attente solidaire. Donc beaucoup mieux que de simples L
Basss a écrit:Innobloc a un avis technique valide pour le soutènement jusqu'à 3m.
Personnellement je n'aime pas vos attentes en U pour les blocs, j'aurais plutôt tendance, par habitude, à faire des L qui iront chercher la nappe inférieure.
Messages : Env. 40
De : Le Vésinet (78)
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 40 message Le Vésinet (78)
L'innobloc a bien un AT jusqu'a 2.50m et non 3.00m
Basss a écrit:Innobloc a un avis technique valide pour le soutènement jusqu'à 3m.
Personnellement je n'aime pas vos attentes en U pour les blocs, j'aurais plutôt tendance, par habitude, à faire des L qui iront chercher la nappe inférieure.
Messages : Env. 40
De : Le Vésinet (78)
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
kevin.ch.78 a écrit:L'innobloc a bien un AT jusqu'a 2.50m et non 3.00m
Basss a écrit:Innobloc a un avis technique valide pour le soutènement jusqu'à 3m.
Personnellement je n'aime pas vos attentes en U pour les blocs, j'aurais plutôt tendance, par habitude, à faire des L qui iront chercher la nappe inférieure.


Au début de l'avis technique, ils disent bien 2,50m, mais dans la méthodologie de dimensionnement (dernière page de l'AT), ils annoncent une hauteur de voile maximum de 3m (2,5m de soutènement, 3m de mur ?).

Pour le U je ne fais pas de calcul, mais entre juste un U et un double L, je pencherai pour plus de rigidité avec le double L car on a la section du U, mais avec des débords supplémentaires.


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Le Vésinet (78)
Je n'ai pas l'AT sous les yeux mais moi quand je dimensionne des murs de soutènement en BaB Innobloc je monte maximum a 2.50m. 

Pour les attentes tu n'est pas conforme a l'EUROCODE2 en mettant tes attentes en L, car elles n'ont pas de liaison sans rupture, et en plus si tu les double tu dois surement coller tes 2 fers a béton et tu ne respecte donc pas les enrobages d'attente. Et les U aussi ils sont fixés dans la partie inferieure de la semelle de ferraillage, leur base est dans la zone tendue.
Basss a écrit:
kevin.ch.78 a écrit:L'innobloc a bien un AT jusqu'a 2.50m et non 3.00m
Basss a écrit:Innobloc a un avis technique valide pour le soutènement jusqu'à 3m.
Personnellement je n'aime pas vos attentes en U pour les blocs, j'aurais plutôt tendance, par habitude, à faire des L qui iront chercher la nappe inférieure.


Au début de l'avis technique, ils disent bien 2,50m, mais dans la méthodologie de dimensionnement (dernière page de l'AT), ils annoncent une hauteur de voile maximum de 3m (2,5m de soutènement, 3m de mur ?).

Pour le U je ne fais pas de calcul, mais entre juste un U et un double L, je pencherai pour plus de rigidité avec le double L car on a la section du U, mais avec des débords supplémentaires.


Messages : Env. 40
De : Le Vésinet (78)
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Qu'entends tu par liaison sans rupture et enrobage d'attente ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Le Vésinet (78)



Sur cette image y'a une rupture de liaison dans l'attente, c'est deux L qui forment un U, donc c'est pas la meme piece, la traction ne s'égalise pas au centre de gravité.


Dans ce ca tu as une continuité de l'armature. Et l'enrobage c est par exemple ou tu as les cotes de 3 et 5cm. Si tu doubles tes U tu n'as plus l'enrobage qu il faut.
Messages : Env. 40
De : Le Vésinet (78)
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 50 message Vosges
Vem0N a écrit:Bonsoir, encore une petite question :
Que me conseillez-vous de mettre entre mon mur de soutènement et le mur existant de la maison ? Un joint de dilatation ?

 Svp, concernant ma demande ci dessus, est ce que quelqu’un peut me donner son avis ?
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 70 message Sarthe
Bonjour,
Avec un mur et une palissade, tu te prives d’un passage entre le haut et le bas du terrain.
Messages : Env. 70
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Le Vésinet (78)
Vem0N Du polystyrène ou rien du tout, a toi de voir
Messages : Env. 40
De : Le Vésinet (78)
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
kevin.ch.78 a écrit:


Sur cette image y'a une rupture de liaison dans l'attente, c'est deux L qui forment un U, donc c'est pas la meme piece, la traction ne s'égalise pas au centre de gravité.


Dans ce ca tu as une continuité de l'armature. Et l'enrobage c est par exemple ou tu as les cotes de 3 et 5cm. Si tu doubles tes U tu n'as plus l'enrobage qu il faut.


Si tu continues les L jusqu’aux extrémités de la fondation, le résultat n’est pas meilleur ? 
Quand j’utilise des U généralement ils sont pris dans une fondation carrée avec 4 filants pour « bloquer » le U c’est ça qui me gêne dans le ferraillage actuel !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

C'est encore un débat d'idées. Les deux solutions conviennent, et sont utilisées. Il convient juste de vérifier qu'il y a bien toujours l'ancrage de l'acier tendu (et pas de poussée au vide).

Je suppose que les HA 8 horizontaux dans la semelle, pour équilibrer le moment de poussée, conviennent ?

Et pourquoi ces 3 cages d'armatures de semelles filantes vues sur la coupe ?

On trouve sur le net, différentes solutions de principe de ferraillage. "J'aime bien" celle-ci. J'aurais juste ancré aussi les aciers avant dans la semelle.

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Le Vésinet (78)
Je suis pas d'accord, ce n'est pas un débat, essaye de simuler des attentes en L donc non continu et apres tu fais une simulation avec des attentes en U. Ensuite tu regardes le diagramme et tu vas voir que la traction dans la zone ne s'aquilibre pas avec des L mais qu'avec des U oui.
Je ne vois pas ou tu veux dire avec les HA8 ? Je n'ai pas de HA8 sur le schema de coupe...

apres je suis d'accord que sur le net ou trouve plein de propositions différentes. Mais combien respecte l'eurocode ? 
Ilovir a écrit:Bonjour

C'est encore un débat d'idées. Les deux solutions conviennent, et sont utilisées. Il convient juste de vérifier qu'il y a bien toujours l'ancrage de l'acier tendu (et pas de poussée au vide).

Je suppose que les HA 8 horizontaux dans la semelle, pour équilibrer le moment de poussée, conviennent ?

Et pourquoi ces 3 cages d'armatures de semelles filantes vues sur la coupe ?

On trouve sur le net, différentes solutions de principe de ferraillage. "J'aime bien" celle-ci. J'aurais juste ancré aussi les aciers avant dans la semelle.

Messages : Env. 40
De : Le Vésinet (78)
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 7000 message 06 (6)
Les HA 8 ce sont les Tor de 8 verts sur la coupe de VemON.

Pour le diagramme, je dirais que je ne possède pas suffisamment bien mon EC 2. Mais tu pourrais peut-être nous en dire plus.

Sinon, je m'en tenais à l'ancrage au-delà du plan d'appui, des armatures tendues. Avec 50 diamètres en développé de l'équerre on est bon.

Exemples donnés par nos amis Adets, avec les deux solutions L et U.
Je préfère dans ce cas le U, parce qu'il va permettre d'ancrer les armatures côté comprimé. Si on veut leur mettre des attentes indépendantees, ça serait un peu compliqué sur le chantier (en excluant bien-sûr le planter de bâton).

Je vois ici les armatures comprimées, comme les armatures de travée dans le cas d'une poutre. Elles vont au-delà de l'appui, et ferment le triangle avec la  bielle de compression. Ca me "plait mieux". 

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 15h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir