Retour
Menu utilisateur
Menu

Câble pour alimentation local piscine

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 57 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour. Voici ma question
En vue de la construction d'une piscine, je dois prévoir l'alimentation du local technique dans lequel il y aura le système de filtration, une PAC de 9Kw, un système de traitement de l'eau au sel, et un point d’éclairage + 1 prise.
Mon alimentation partira d'un tableau secondaire dans ma maison, il me faudra environ 25-30m de câble.
Quelle section dois-je prévoir ?
Câble souple ou rigide ?
Est-ce que je me branche directement aux borniers du tableau ou dois-je prévoir un disjoncteur ? Si oui, quelle intensité ?
Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 10 message Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que les 9kW de la PAC c'est la puissance restituée et pas la puissance absorbée, qui doit plutôt tourner aux alentours de 3 à 4kW

2 options (en supposant que le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principal) :
- un câble R2V (rigide) 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A et une chute de tension maxi de 2 à 2,4% suivant longueur, pour 9kW maxi
- un câble R2V (rigide) 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A et une chute de tension maxi de 1,9 à 2,3% suivant longueur, pour 14kW maxi

Si les 9kW de la PAC est bien la puissance restituée, la 1ère option est sans doute suffisante.

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Merci pour cette réponse rapide.
J'avoue ne pas faire la différence entre puissance restituée ou absorbée
Voici en photo le tableau des caractéristiques, ce sera l'Akeron 60
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour simplifier la puissance absorbée (consommée) c'est la puissance de chauffage divisée par le COP.
Donc dans votre cas si on se met dans le cas défavorable avec un COP de 5, cela fait une puissance maxi de 1800W.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Morbihan
OK, merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir