Section câble tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 66 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour

Je vais rénover mon étage et y installer un tableau divisionnaire à un peu moins de 25m du tableau général

Le tableau divisionnaire est constitué d un circuit vmc, 3 circuits pc 16a, 2 circuits éclairage 10a et 2 circuits chauffage 20a

Quel section me faut il entre les 2 tableaux?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 7kW maxi : 6² protégé par un disj 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disj 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les informations données par Carminas sont bien sur bonnes, mais je vous déconseille de ne poser que du 6 mm, la plupart du temps les personnes qui fondent cela finissent par le regretter, car cela n'est pas assez évolutif.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
J ai un abonnement 9kw, merci pour vos réponses ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un abonnement cela évolue dans le temps
Peut être que dans quelques vous passerez à 12kVA pour avoir une ou deux recharges de véhicules électriques.

Et cela ne change rien à la question : de quelle puissance maxi avez vous besoin pour cet étage.
Il faudrait en particulier connaitre la puissance cumulée de vos radiateurs, à cela vous ajoutez 1800W pour un aspirateur et 200W pour le reste.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Je vais passer un 10mm2 pour être tranquille

Merci à tous pour vos reponses
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 14h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir