Retour
Menu utilisateur
Menu

Spot qui grille & Circuit : incohérence

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 149 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Bonjour

J'ai besoin de votre aide sur un sujet qui dépasse ma logique.

J'ai installé chez moi plusieurs rangées de spots encastrables. 
Elles remplacent toutes des luminaires de type plafonniers/spots avec 3 ou 4 lumières équivalentes en puissances. Les spots ne nécessitent pas de tranfo. J'utilise du fil 1,5 et des wago pour le montage.
Sur 4 Rangées, montées de manière identique, 3 fonctionnent sans aucun souci depuis 1 mois.

Sur 1, j'ai un problème : mes spots grilles à certains endroits, notamment à un endroit spécifique, sans que je comprenne pourquoi. Je pensais au départ à un défaut de certains spots. Main en intervertissant avec un spot qui fonctionnait très bien, celui ci a grillé au bout de... 2H. Les fils entre les spots 2 et 3 et le Wago ont aussi été inversés.

Voici le schéma du montage, et des spots qui ont grillés.



Avez-vous une idée de ce que cela peut être ?

D'avance merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
quand l'installation est en fonctionnement avec tous ces spots il serait intéressant de mesurer la tension aux différents endroits de branchement de ces spots. C'est à dire au point 1 ,2 , 3 , et 4 ainsi qu'à l'arrivée du total
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Je vais essayé de tester cela ce week-end
L’hypothèse c’est que la tension serait moins ou trop forte à certaine sortie ?

Quelles pourrait etres les causes ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Attendons le résultat des mesures avant de s'avancer
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Tension à 230 mesurée partout (au fil)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Pas d'idée
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, contrôler la connectique au niveau de vos wago, ou changer les !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Déjà fait au moment de l'inversion.
Entretemps, hier soir les Spots 1 et 4 ont grillé...
Je vais tenter un branchement à la suite des spots neuf puisque les spots sont équipé de cette possibilités.
(Arrivé électrique en 1)

On verra bien.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Et malheureusement, pas de résultat

Arrivée électrique en 1
1 branché à 2, 2 à 3 et 3 à 4
Tous les branchements sont ok
3 et 4 ont grillés en une heure… 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
êtes vous bien sûr que vos ampoules sont bien des 230 V ?????? et non pas autre chose
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Oui
Et comme qui plus est sir un total de 16 Spots sur 4 installations, c’est le seul endroit où cela le fait alors que les configurations sont les mêmes
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Idée peut être mauvaise : je met un transfo 24v en amont, pour « décharger » les transfo individuels des lampes ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Pour essai , est il possible de remplacer une seule ampoule par une bonne vieille incandescente ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Je n’en n’ai pas sous la main
En revanche on a inversé phase et neutre (théorique du coup) sur l’arrivée hier soir
Et pour le moment ça marche, donc les fils auraient été mal montés
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour

Résultat des observations ????
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
On a trouvé : courant résiduel dans le circuit, on a fini par le supprimer via un petit boitier qui l'absorbe.
Le courant faisait griller les transformateurs intégrés quand ils étaient éteind.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
-Est il possible de connaitre exactement le  "" boitier dont "" vous parlez ??
-SANS votre ""boitier"" , et les lampes étant ETEINTES , est il possible de savoir la tension qui existe ""encore""  aux bornes des lampes ???

D'avance , Merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 80 message Val D Oise
Le voici : https://www.amazon.fr/Connected-Home-54518-Bipasse-%C3%A9lec[...]lectrique/dp/B077G74HDT

Sans le boitier j'avais un courant de 3,6v en interrupteur éteint.
La je suis sous les 1v.
J'ai une autre installation en va-et-vient qui elle est sous les 2v sans boitier, mais les spots n'avait jamais grillé. Par précaution j'en ai mis tout de même.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
produit équivalent et un peu moins cher
yokis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 00h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir