Bonjour,

J'ai 2 appliques murales commandées par 3 points différents dans la même pièce. L'un de ces interrupteur possède un variateur de lumière. 
Pour une raison que j'ignore (ampoules non dimmables certainement), cette installation fonctionne mal voire pas du tout. 
Je souhaite supprimer cet interrupteur avec variateur et le remplacer par un va et vient classique. 

Je mets en pj la photo de l'installation existante sur cet interrupteur. 

Mon problème est le suivant, j'ai donc :
- un fil orange qui arrive sur la borne 1,
- un fil blanc qui arrive sur la borne 2,
- un fil orange qui arrive sur la borne B. 

De ma compréhension, les fils orange sont les navettes. 

J'aimerais donc savoir comment procéder au branchement sur la nouvel interrupteur (bouton simple) donc le branchement est également en pj. 

Je vous remercie beaucoup pour votre aide !

Je prévise que j'ai vu 2 sujets similaires sur ce forum, mais pas identiques. 

Merci,
Nicolas

Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 2 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas possible et mettre un interrupteur classique.
Je suppose que vos autres points de commande sont des poussoirs.
Donc sans en savoir plus sur le mode de cheminement du câblage, la seule solution est de mettre à cet endroit un télérupteur modulaire qui fonctionne sans neutre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Carminas a écrit:Bonjour

Ce n'est pas possible et mettre un interrupteur classique.
Je suppose que vos autres points de commande sont des poussoirs.
Donc sans en savoir plus sur le mode de cheminement du câblage, la seule solution est de mettre à cet endroit un télérupteur modulaire qui fonctionne sans neutre.


Bonjour,

Merci beaucoup. 

Oui les autres points sont des poussoirs, effectivement je ne peux pas y mettre un bouton simple. 

Ce que vous me dites c'est que je ne peux pas y mettre un poussoir en va et vient ? Pourrais-je alors condamner simplement cet interrupteur, les 2 autres me semblant suffisants.

Merci encore !

Nicolas
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas possible, sans le remplacer par un "télérupteur modulaire qui fonctionne sans neutre"

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est lui qui gère allumage/extinction/variation.
Les 2 autre points de commandes permettent juste d'interagir avec lui, mais seuls ils ne peuvent rien faire.

Il faut donc le remplacer par quelque chose qui gère allumage/extinction et qui peut interragir avec des poussoirs  : cela s'appelle un télérupteur.

Exemple :
https://www.urmetwithyokis.fr/eclairage/telerupteurs-tempori[...]teur-temporisable-500w/
A mettre au fond du boitier d'encastrement avec un poussoir devant.

Avant de tout changer, essayez de mettre cela sur une de vos lampes :
https://www.urmetwithyokis.fr/actualites-yokis/lumiere/nouve[...]-la-variation-smartchr/
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Carminas a écrit:Ce n'est pas possible, sans le remplacer par un "télérupteur modulaire qui fonctionne sans neutre"

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est lui qui gère allumage/extinction/variation.
Les 2 autre points de commandes permettent juste d'interagir avec lui, mais seuls ils ne peuvent rien faire.

Il faut donc le remplacer par quelque chose qui gère allumage/extinction et qui peut interragir avec des poussoirs  : cela s'appelle un télérupteur.

Exemple :
https://www.urmetwithyokis.fr/eclairage/telerupteurs-tempori[...]teur-temporisable-500w/
A mettre au fond du boitier d'encastrement avec un poussoir devant.

Avant de tout changer, essayez de mettre cela sur une de vos lampes :
https://www.urmetwithyokis.fr/actualites-yokis/lumiere/nouve[...]-la-variation-smartchr/

Merci beaucoup c'est très clair. 
Je vais me tourner vers ces solutions. 
Excellente soirée, merci encore!
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 06h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir