Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur Jour entre brique et conséquence sur pont thermique Résolu

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 190 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 60 message Loir Et Cher
Bonjour
Nous sommes en pleine construction de notre maison en brique alvéolaire Marque Bio'Bric BGV thermo. Nous allons régulièrement contrôlé le chantier. Les murs ont été monté en 2 jours et demi.
Depuis que notre maison est hors d'eau nous avons constaté qu'il y avait des jours entre les briques.
Nous avons contacté notre constructeur qui a fait intervenir une fois le maçon afin de reboucher ces jours.
Après l'avoir constaté et refait un tour dans notre maison nous constatons d'autres jours entre briques.
Re-mail au constructeur qui nous répond :

"les éléments que vous évoquez sont courants et sont acceptés dans les règles de mise en œuvre"

Nous ne sommes pas d'accord de sa réponse car nous pensons qu'il y aura un pont thermique à cet endroit.
Je vous met des photos (Chambre, Salle d'eau)
Qu'en pensez-vous?

Merci pour vos retours

Lisa



Mon récit : https://homemolineuf.forumco[...]struire.com
Adhérent AAMOI : aamoi13598
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Env. 40 message Cher
Bonjour, en théorie vous ne devriez pas voir de jour avec cette brique qui procède des empruntes mâle et femelle, le maçon n'a juste pas pris le temps de retailler les alvéoles au niveau des coupes, ce qui explique les jours.
Contrairement à des agglos béton (parpaings) les bio ne sont pas prévu pour recevoir de jointoiement verticaux, remplir l'espace entre deux brique avec de la colle justement créerait un pont thermique entre l'enduit extérieur et intérieur.
Une fois les deux enduits réalisés, le trou d'air que vous voyez deviendra un vide d'air et deviendra donc isolant.

Pour résumer, le travail n'ai pas particulièrement soigneux, a titre personnel je considère dommage de ne pas s'appliquer particulièrement lorsqu' on travail un beau produit comme celui-ci, néanmoins la qualité de l'isolation n'est pas compromise par des coupes droites, alors je pense que la pose à ce niveau là est conforme à l'avis technique du fabricant. ( Bouyer Leroux).

En revanche autre chose m'interpelle sur une de vos photo, au dessus de la menuiserie il semble ne pas y avoir de linteaux terre cuite, je ne pense pas que le montage d'élément de chainage même ferraillé et coulé puisse remplacer ces derniers.
Messages : Env. 40
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut
Le-savoir-pierre a écrit:

En revanche autre chose m'interpelle sur une de vos photo, au dessus de la menuiserie il semble ne pas y avoir de linteaux terre cuite, je ne pense pas que le montage d'élément de chainage même ferraillé et coulé puisse remplacer ces derniers.

Bien vu de la part de Le-savoir-pierre On voit du jour au niveau du linteau, donc pas de béton, et à voir les deux autres fenêtres, cela confirme bien qu'il n'y a pas de linteaux au-dessus de celle-ci. Ils comptent sûrement sur la ceinture pour servir de linteaux.

La présence de deux fermettes qui appuie à cet endroit n'est pas rassurante. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Loir Et Cher
Bonjour
Merci beaucoup pour vos réponses claires.
Du coup mon conducteur des travaux va demander au maçon de faire le nécessaire
Et je suis d'accord que c'est un travail peu soigneux, l'info a été remonté au CT lors d'une réunion.
Pour le linteau, je vous mets d'autres photos et quelles sont les conséquences si il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a moyen de s'en passer?
Ce qui me semble bizarre c'est que mon CT n'a rien relevé (vous me mettez un doute du coup sur leurs compétences maçon et CT)
Voici les photos avant l'hors d'eau
Facade sud ouest (Côté terrasse)
Facade Ouest

Garage

Merci beaucoup pour vos retours.
Lisa
Mon récit : https://homemolineuf.forumco[...]struire.com
Adhérent AAMOI : aamoi13598
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
La conséquence ? Soit la ceinture et très bien fêtes, et cela peut passer, ou elle et pas fêtes pour cela, et là ! Vous avez un risque de voir vos fermettes passer au travers de la maison. (Une ceinture n'est pas faite pour servir de linteau.)

Autre remarque, on ne fait pas de linteau en béton quand on utilise de la brique ( Le-savoir-pierre va être scandaliser quand il va voir cela.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Loir Et Cher
plaquisteheureux a écrit:La conséquence ? Soit la ceinture et très bien fêtes, et cela peut passer, ou elle et pas fêtes pour cela, et là ! Vous avez un risque de voir vos fermettes passer au travers de la maison. (Une ceinture n'est pas faite pour servir de linteau.) 

Autre remarque, on ne fait pas de linteau en béton quand on utilise de la brique ( Le-savoir-pierre va être scandaliser quand il va voir cela.


Donc il y a vraiment un problème sur ma maison, notre manque d'expérience ne nous a pas fait réagir a temps.
Maintenant est-ce que ça peut-être rattrapable?
Mon récit : https://homemolineuf.forumco[...]struire.com
Adhérent AAMOI : aamoi13598
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cher
Je m'excuse, je n'ai pas du être suffisamment clair.
Le chainage ( aussi appelé ceinture ) est un élément constitutif obligatoire qui se situe en partie haute des façades et en prolongement des pignons, dans le cas de la bio brique il est composé d'élément de chainage en brique creuse a l intérieur desquels doit être coulé du béton à 350kg/M3 accompagné de deux fers tors de 8mm ( appelé épingle), ces fer doivent au demeurant être raccordé aux descentes de poteau ( au minimum aux angle de la maison ) eux même coulé en béton et raccordé aux fondations de la construction.
Messages : Env. 40
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Cher
Pour ceux qui est des linteaux, je te rejoint plaquiste dans le sens où ils ne doivent pas être fabriqué en béton coffré, en revanche Bouyer Leroux fabrique des linteaux terre cuite a la longueur demandé, c'est comme des éléments de chainage mais en 120, 160 ou même 260 mm.
Seulement c est plus cher que les éléments de chainage mis bout à bout et plus dur a mettre en place ( un linteau terre cuite pour porte de garage pèse a vide pas loin de 100 kilo )
L'intérêt de la bio brique, que ce soit la bgv ou une autre plus haut de gamme est de supprimer les pont thermique, autrement dit vu de l'extérieur, on ne devrait théoriquement voir "que du rouge".
J'ai un chantier en ce moment, je vous prendrais quelques photo si j'ai le temps d y passer aujourd'hui 🙂
Messages : Env. 40
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Cher
Lisa41000 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:La conséquence ? Soit la ceinture et très bien fêtes, et cela peut passer, ou elle et pas fêtes pour cela, et là ! Vous avez un risque de voir vos fermettes passer au travers de la maison. (Une ceinture n'est pas faite pour servir de linteau.) 

Autre remarque, on ne fait pas de linteau en béton quand on utilise de la brique ( Le-savoir-pierre va être scandaliser quand il va voir cela.


Donc il y a vraiment un problème sur ma maison, notre manque d'expérience ne nous a pas fait réagir a temps.
Maintenant est-ce que ça peut-être rattrapable?

Ne soyez pas inquiète outre mesure, à priori il n y a pas de soucis structurel sur votre construction, seulement monter de la bio brique façon parpaing n'offrira pas les meilleurs performances thermiques possible avec ce produit.

la plupart des principes de base semblent respectés sur votre chantier c'est juste réellement la finition qui pèche, c'est hélas le cas d'une écrasante majorité des chantiers de maçonnerie, ou que ce soit.
Messages : Env. 40
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 mois
 
Super bloggeur Env. 60 message Loir Et Cher
Le-savoir-pierre a écrit:
Lisa41000 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:La conséquence ? Soit la ceinture et très bien fêtes, et cela peut passer, ou elle et pas fêtes pour cela, et là ! Vous avez un risque de voir vos fermettes passer au travers de la maison. (Une ceinture n'est pas faite pour servir de linteau.) 

Autre remarque, on ne fait pas de linteau en béton quand on utilise de la brique ( Le-savoir-pierre va être scandaliser quand il va voir cela.


Donc il y a vraiment un problème sur ma maison, notre manque d'expérience ne nous a pas fait réagir a temps.
Maintenant est-ce que ça peut-être rattrapable?

Ne soyez pas inquiète outre mesure, à priori il n y a pas de soucis structurel sur votre construction, seulement monter de la bio brique façon parpaing n'offrira pas les meilleurs performances thermiques possible avec ce produit.

la plupart des principes de base semblent respectés sur votre chantier c'est juste réellement la finition qui pèche, c'est hélas le cas d'une écrasante majorité des chantiers de maçonnerie, ou que ce soit.

Merci à vous 2 pour toutes ces explications (que j'ai mis un peu de temps à comprendre...chacun son métier )
Et merci de me rassurer.
J'attends les photos dès que vous pourrez les prendre juste pour me faire une idée.
Bonne journée à vous.
Lisa
Mon récit : https://homemolineuf.forumco[...]struire.com
Adhérent AAMOI : aamoi13598
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cher






Messages : Env. 40
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 40 message Cher
Voici une photo des linteaux, ceux a quoi doit ressembler un chantier de bio brique ( tout rouge ) et pour finir la fameuse scie aligator, outil indispensable pour travailler proprement ce matériaux ... Je suppose que votre maçon a fait l'impasse sur cette investissement
Messages : Env. 40
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 300 message Var
Lisa41000 a écrit:Bonjour
Nous sommes en pleine construction de notre maison en brique alvéolaire Marque Bio'Bric BGV thermo. Nous allons régulièrement contrôlé le chantier. Les murs ont été monté en 2 jours et demi.
Depuis que notre maison est hors d'eau nous avons constaté qu'il y avait des jours entre les briques.
Nous avons contacté notre constructeur qui a fait intervenir une fois le maçon afin de reboucher ces jours.
Après l'avoir constaté et refait un tour dans notre maison nous constatons d'autres jours entre briques.
Re-mail au constructeur qui nous répond :

"les éléments que vous évoquez sont courants et sont acceptés dans les règles de mise en œuvre"

Nous ne sommes pas d'accord de sa réponse car nous pensons qu'il y aura un pont thermique à cet endroit.
Je vous met des photos (Chambre, Salle d'eau)
Qu'en pensez-vous?

Merci pour vos retours

Lisa




Bonjour,

 Meme si ce n est pas trop prope, Normalement votre constructeur devrait enduire en l intérieur tous les joints (au pf3 il me semble),  avec l enduit façade de 20 mm cela devrait corrigé le tout.

Enfin mon maçon a enduit les joints intérieurs malgré une pose nickel, car collé a la polyerathane, 

Si besoin je pourrai retrouver les photo
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Loir Et Cher
Bonjour
Merci pour Vos précieux conseils et informations
Donc les dernières news mon CT va faire le nécessaire
Notre  maison est hors d'air depuis milieu de semaine donc nous n'avons pas pu voir si cela a été fait puisque le plaquiste sera là toute cette semaine pour placo. Nous avons  demandé un rdv avec le CT sur place avant un trop grand avancement et voir si ça été fait
On ne lâchera pas .
Mon récit : https://homemolineuf.forumco[...]struire.com
Adhérent AAMOI : aamoi13598
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cher
La bgv doit être enduite sur deux face pour obtenir son efficacité thermique, courage a vous
Messages : Env. 40
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 mois
 
Super bloggeur Env. 60 message Loir Et Cher
Le-savoir-pierre a écrit:Voici une photo des linteaux, ceux a quoi doit ressembler un chantier de bio brique ( tout rouge ) et pour finir la fameuse scie aligator, outil indispensable pour travailler proprement ce matériaux ... Je suppose que votre maçon a fait l'impasse sur cette investissement

Bonjour

en repassant samedi j’ai pris une photo de l’extérieur



Toutes les petites fenêtres sont ainsi (je croyais avoir pris ma baie mais non)
Mon récit : https://homemolineuf.forumco[...]struire.com
Adhérent AAMOI : aamoi13598
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cher
Bon, au moins ils ont rejointoyé, mais quelle débauche d'énergie fait de brics et de brocs pour rattrapper un boulot qui, si il est soigné, ne demande rien d'autre que des matériaux basiques, inerte et sain
Messages : Env. 40
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 mois
 
Super bloggeur Env. 60 message Loir Et Cher
Merci encore à vous tous
Mon récit : https://homemolineuf.forumco[...]struire.com
Adhérent AAMOI : aamoi13598
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Var
Bonjour, normalement il doivent jointer tout l interieur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 04h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir