Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin de conseil sur migration vapeur sur parois en renovation

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 52 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,

J'ai besoin de conseils de pro... merci aux personnes de m'aider dans ma réflexion.
Je viens d'acheter une maison des années 1970 qui a été rénovée récemment.

Extérieur:

Crépis 1cm
Parpaings béton 20cm
Vide d'air de 2 a 3 cm
Brique creuse plâtrière
Vide d'air 1 cm
isolation Laine de roche 10 cm lambda 0.40
avec pare vapeur papier kraft
BA 13

Intérieur

Je ne fais pas confiance au site UBACUS, sur la migration de parois, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de condensation de la vapeur ?  si oui a quel endroit ? Si vous avez des graphique ou schéma pour cette composition je suis preneuse. 

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

vous pouvez déjà faire des simulations avec le diagramme de Mollier.

La maison comporte une VMC ?
En général dans ce genre de construction les points critiques se trouvent
au niveau des ponts thermiques par exemple jonction mur de refent mur extérieur
ou dalle mur extérieur.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour,
Une VMC autoréglable neuve. Par contre pourquoi le diagramme de mollier ?
La réponse n'est pas comprise, la parois fonctionne t'elle ?
les ponts thermiques existerons oui mais rien a voir avec le fonctionnement du sandwich...
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 10 message Doubs
Huh
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Rénovée récemment ? Genre quelle année ?

Car conserver la brique platrière et mette un lambda de 0.040 c'est d'un autre temps !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<je ne fais pas confiance au site UBACUS, ...; >

dans ce cas il faut faire appel à des logiciels plus élaboré,
genre logiciel WUFI mais il faut un minimum de connaissances pour l'utiliser.

A vérifier si le lambda 0,040 en roche est autorisé en vertical.
Petit rappel le kraft en France n'est plus reconnu comme pare vapeur,
mais en murs maçonné en région 'normale' il n'est pas forcément obligatoire
voir le DTU 20.1

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 14h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir