Retour
Menu utilisateur
Menu

La VMC génère une trop forte dépression

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Hauts De Seine
Bonjour,

J'occupe un appartement neuf livré il y a quelques mois, et nous avons deux problèmes avec la VMC : elle aspire trop et on entend les voisins distinctement (de même via les bouches d'aspiration situées sur les fenêtres, pourtant à priori de type "acoustique" d'après leur référence).

Je vais pour l'instant me concentrer sur le problème de l'aspiration. Ce qui me fait dire que la VMC aspire trop est que je peine à fermer la porte d'entrée ou mes fenêtres, alors que quand une fenêtre est ouverte, aucun problème.

J'ai 4 bouches d'aspiration :
  • cuisine (tirette) ;
  • buanderie (hygroréglable) ;
  • WC (tirette) ;
  • salle de bain (hygroréglable).
À la base il ne devait y en avoir que 3, mais suite à des modifications du plan, une 4e a été installée. Première question : n'y devrait-il pas y avoir 4 bouches d'aspiration et non 3 comme actuellement ?

Autrement, j'ai l'impression aussi que le flux d'air est trop important au niveau des bouches d'aspiration (et je pense que ça joue sur le problème d'isolation acoustique). J'ai peur que ce soit terrible cet hiver niveau perdition de chaleur.

J'ai fait des mesures de vitesses à l'aide d'un anémomètre au niveau des entrées d'air et des bouches d'extraction.

Bouches d'extraction :
  • cuisine : 4,6 km/h ;
  • buanderie : 9,7 km/h ;
  • WC : 10,0 km/h ;
  • SdB : 3,9 km/h.
Bouches d'entrée d'air :
  • chambre 1 : 3,6 km/h ;
  • chambre 2 : 2,5 km/h ;
  • salon : 2,8 km/h.
Ces valeurs sont-elles pertinents et si oui sont-elles normales ? J'aurais bien mesuré la différence de pression entre mon appartement et l'extérieur, mais je n'ai pas investi dans un manomètre pour le moment.

Nous sommes toujours dans le cadre de la GPFA, et j'aurais bien voulu avoir l'avis de connaisseurs pour m'aider à savoir si la situation est normale ou non, et si non comment l'argumenter ou le prouver au constructeur.

D'avance merci
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Des km/h ?
La vitesse ne veut dire grand chose sur des bouches alizé hygro.
Elle te donne une petite indication mais ce qui compte c'est la pression.

Il faut mesurer la pression la pression aux bouches
Si tu as + de 160Pa ou - 50Pa c'est pas bon (Pa = Pascal / 100 000Pa = 1bar)
à + de 160Pa elle fera du bruit avec un débit trop important, - de 50Pa tu n'aura pas les bons débits mais tu l'entendras plus.
Sachant qu'en hygro tu devrais avoir les débits correspondant aux bouches posées. Regarde les doc tech des bouches.

C'est une copro avec un caisson collectif ?

A mon avis tu es sur une colonne tres proche du caisson et tu prends toute la pression du caisson car les réseaux sont sous dimensionnés en ø un peu plus loin.
Si tel est le cas, c'est une non conformité et pour réparer le problème, il faut refaire le dimensionnement. Donc c'est pas gagné.

En mettant un registre sur ta colonne cela fera sans baisser la pression sur tes bouches mais cela n'est pas autorisé par l'avis technique.

Demande à avoir les rapport des pressions des bouches à la mise en service.

Apres si tu n'as pas de désagrément de pression aux bouches, c'est que ta colonne de vmc dessert d'autres logements en horizontal sur un meme collecteur. Ceci n'est pas conforme aussi. Ta colonne sur ton niveau ne doit desservir que ton logements.
Pour desservir des logements en horizontal sur un meme collecteur d'etage, des modules acoustiques doivent etre mise en oeuvre dans les collecteurs d'etages :
https://www.aldes.fr/produits/reseaux/reseaux-galva-rigide-a[...]tage-cre-multi-logement

Bon courage
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Les voisins ont bouchés leurs Vmc...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 05 juin 2025 à 03h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir