Bonjour,

J'ai une chaudière au fioul JUNKERS CGW25. Celle-ci est restée hors tension depuis plusieurs mois. Des travaux ont été faits dans la maison, les radiateurs ont été démontés puis remontés. J'ai voulu, après ces travaux, vérifier que le chauffage se remettait en route sans problème. J'ai bien fait car celle-ci ne s'allume plus (brûleur).

La pression est à 2 bars, j'ai du fioul dans la cuve, j'a dégommé la pompe qui était collée et elle tourne bien, mais le voyant indiquant que le bruleur est non opérationnel est allumé. j'ai tenté de réamorcer celui-ci plusieurs fois mais rien n'y fait. 

Une idée de ce que cela pourrait être. Pour info, en hiver dernier, aucun problème avec ce bruleur..

Merci par avance.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
Votre chaudière fioul Junkers CGW25 ne déclenche plus le brûleur malgré une pompe débloquée et un réamorçage infructueux; souhaitez-vous vous tourner vers un professionnel pour diagnostiquer et réparer, et comparer les artisans ?

Allez dans la section devis Chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 professionnels de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Service gratuit, rapide, vous aide à comparer tarifs et compétences pour choisir un artisan fiable

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre utile Env. 600 message Finistere
Il se passe quoi quand tu rearm le brûleur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 500 message Var
jp58

Bonjour,

  vous pouvez nettoyer
  - vérifier si le fioul arrive bien,la crépine dans la cuve peut être obstruée, et vérifier l etat préfiltre fioul place avant les Félixibles du bruleur.
- pour la ligne fioul a moindre frais vous pouvez également remplacer le gicleur(10€) qui possède un microfiltre.

  Vous pouvez nettoyer :
  la cellule photoelectrique qui détecte la flamme.
  Nettoyez avec un pinceau fin le ventilo du brûleur.

Vérifier que le conduit d évacuation des fumées ne soit pas obstrué 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Var
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Seine Et Marne
Merci beaucoup pour vos réponses, en fait la lumière qui indiquait le pb de mise en route du bruleur s'allumait peu de temps après avoir réamorcé. Aujourd'hui, ça fonctionne. Tout ce que j'ai fait, c'est de la laisser avec le circulateur en marche durant une bonne demi heure puis j'ai réamorcé. et là ça a démarré... Je n'ai aucune idée si c'est lié au fait de la laisser allumée 30 minutes sans rien faire.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 25 septembre 2025 à 15h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir