Bonjour,
Je dois renover le tableau de ma maman.
Elle a un linky de 45A en tri
Son tableau n'a pas de différentiel et contient 9 porte fusible. Certains luminaires sont sur du 20A (ce sont de vieux inter/prise sans terre). Les neutres sont mélangés bien sûr.

Mon idée est d'installer un tableau en dessous 3 rangés avec 3 inter dif de 63A (1 type ac et 2 type A)
Une phase par ligne et équilbré tout ça.

Le risque, le cable d'alimentation trop court. Je peux lui faire changer son cheminemant et peut être gratter les 50cm qu'il me manquerait sinon j'ai en ma posséssion un interrupteur différentiel Hager ADC432F que je pourrais installer dans l'ancien tableau et repartir de lui

Ma question est : Est ce cohérent avec mon projet où pas ?

Merci à tous
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 20 heures.
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Vous souhaitez rénover le tableau triphasé Linky 45A sans différentiel, répartir les phases via inter-diff 63A et corriger neutres mélangés; souhaitez-vous vous tourner vers un professionnel pour réaliser les travaux et comparer les pros ?

Allez dans la section devis Electricité (Travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 électriciens de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Formulaire rapide, gratuit, sans engagement pour gagner du temps et trouver un artisan qualifié fiable

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Attention, sur une ancienne installation tri, il est possible que vous ayez des circuits à neutre commun.
Si c'est le cas, vous ne pourrez pas mettre ces circuits sur des ID mono.
Donc prévoir un ID tetra pour eux si c'est le cas.
Et si vous n'avez que 9 circuits, peut être qu'un unique ID tetra 30mA type A peut suffire pour l'ensemble, dans le cadre d'une mise en sécurité.

Cela n'existe pas 45A en tri.
Et quel disjoncteur de branchement avec vous ?
Car si c'est un 30/60A et que vous n'envisagez pas un abonnement de plus de 18kVA, des ID 63A ne se justifient pas. 40A suffit vu que votre DB ne délivre pas plus de 30A.

On ne met pas des protections différentielles 30mA en cascade.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vendee
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse rapide.
Il me semblait avoir vu 45A sur le linky Ohmy En plus j'ai déjà le matos Crying
Pour le neutre commun, je ne penses pas, une phase était prise pour l'acumulateur à brique et les 2 autres sont branchées à l'arrache. Effectivement, l'abonnement prévu ne sera que de 9A max. Elle a un changement de chauffage (un t.one et une pac air/air en sup d'où l'obligation de remettre au propre)
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
bedochon a écrit:En plus j'ai déjà le matos Crying


Si ce sont des 63A à la place de 40A, ce n'est pas grave.
Qui peut le plus peut le moins.
C'est juste un peu d'argent jeté par les fenêtres
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vendee
Et du coup si je suis trop court, puis je mettre le hager pour m'en servir de repiquage ou il est trop faible par rapport à mes inter dif de 63A ?
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non il n'est pas trop faible vu que c'est un disjoncteur différentiel 30mA 32A.
Il vous limitera juste à 32A par phase, ce qui est compatible avec son abonnement.

Par contre les interrupteurs différentiels 30mA 63A en aval ne serviront à rien, vu que votre disjoncteur différentiel est déjà 30mA (sauf éventuellement le type A qui assurera une protection complémentaire contre les défaut des composantes continues).

Plutôt que de récupérer ce matériel peu pertinent, achetez un interrupteur sectionneur tetra 32A (si son DB est bien un 10/30A), cela ne coute pas bien cher (20 à 30€)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vendee
Ok,, si je suis trop court, je partirais sur interrupteur sectionneur pour me repiquer.
Merci pour tout les infos
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec seulement 9 circuits, posez vous la question d'un éventuel passage en monophasé, nettement plus souple d'usage, qui pourrait éventuellement lui permettre de souscrire un abonnement moindre.

Faites faire un devis de modification de raccordement par ENEDIS, afin de savoir si le coût de cette modification est acceptable.

bedochon a écrit:l'abonnement prévu ne sera que de 9A max

Je n'ai pas compris ce que vous appeliez un abonnement de "9A max", cela ne correspond à rien de ce qui existe, à moins que vous ne parliez 9kVA, ce qui fait 15A par phase, ce qui est peu (attention à ne pas dépasser 3500W sur une phase).
Rappels de quelques puissance d'abonnements :
- 3kVA : 15A en mono
- 6kVA : 30A en mono, 10A par phase en tri
- 9kVA : 45A en mono, 15A par phase en tri
- 12kVA : 60A en mono, 20A par phase en tri
- 15kVA : 25A par phase en tri
- 18kVA : 30A par phase en tri
A voir ce qu'elle a aujourd'hui et comment vous pourriez faire évoluer.

bedochon a écrit:Pour le neutre commun, je ne penses pas

Vous parliez pourtant de neutres mélangés, donc méfiance.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vendee
Bonjour,

Oui je parlais de la puissance souscrite de 9kva, désolé
Il y a très peu d'appareils et elle a un contrat de 6kva actuellement. Un petit frigo et un congélateur et 2 petites tv, 1 machine à laver le linge.
Il me semble pas avoir vu de notif de difference d'abonnement entre un triphasé et un monophasé et c'est vrai que le tri n'a aucune utilité depuis des année car l'accumlateur n'a jamais fonctionné et aucun appareil ne tournait en tri mais il de mémoire on est dans une fourchette de 150-200€ pour le changement et c'est beaucoup pour elle déjà que les travaux qu'elle subit la mine mais bon 12° en hiver ça suffit.

Je vais séparer les 2 appareils de chauffage d'où les 2 type A et la machine à laver avec le t.one et le congélo avec la PAC et je partage les 10A.
le type ac prendra les 2 20a et 3 16a pas grand chose de branché

Voilà le plan 
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vous qui voyez.
Et qu'elle garde le 6kVA tri dans un premier temps. Ne monter à 9kVA que si à l'usage c'était trop juste.
Mais un 6kVA mono, me semblerait plus pertinent.

A noter qu'il y a environ 50€ d'écart/an entre un abonnement 6kVA et 9kVA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Vendee
Merci pour votre aide. 
Je commence aujourd'hui 👍
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Vendee
Pour info le linky est un l30c5 g3 et le general est un 10-30a en 500ma.
Un peu haut en mA
Messages : Env. 30
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le disjoncteur général est toujours un 500mA.
C'est pourquoi on met ensuite des différentiels 30mA en aval.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet
Voir