Env. 100 message Bordeaux (33)
Bonsoir,
Je vais essayer de faire court, mais comme mes millions de followers le savent, ce n’est pas ma principale qualité .
Il y a quelques temps j’ai décidé, pour Madame J, enfin elle c’est D, de surélever machine à laver et sèche-linge qui sont à la cave. Oui, je sais, l’âge n’est pas toujours une qualité . Pour ne pas garder la prise électrique unique qui alimente lave-linge et sèche-linge par le truchement d’une multiprise des années pas loin de ma naissance , j’ai décidé de mettre deux prises murales, enfin 4 pour prévoir.
Mon tableau électrique est composé du principal de trois rangées, installé par mon oncle et donc pas vraiment aux normes, et d’un secondaire que j’ai ajouté quand on a refait la cuisine pour faire un peu plus propre. Sur ce secondaire est donc présent un différentiel 30mA de 63A et quatre disjoncteurs (3 de 20A et un de 16A).

Bref (mdr), quitte à mettre quatre prises, je me suis dit que j’allais les connecter à mon tableau secondaire sur un nouveau disjoncteur, histoire de soulager le tableau du tonton qui n’est pas vraiment carré …

Renseignements pris, je suis en pleine déprime. Alors pour ma machine à laver, un disjoncteur dédié 20A, pour mon sèche-linge un disjoncteur dédié 20A, pour mon congélateur – oui je n’en ai pas parlé mais j’ai aussi un congélateur à la cave – un 20A dédié et du coup un de plus pour ma chaudière et son thermostat !!
En gros, et pas en bref, de quatre prises pour remplacer une multiprise, je me retrouve avec 4 disjoncteurs et donc 4 prises alimentées par un 2,5² depuis le tableau si je veux faire joli.

Sérieux, on marche sur la tête ou c’est moi qui avec l’âge ai fini par voir tout à l’envers ?!!!

Bon ok, je ne vais pas discuter des normes et de leurs justifications, et vais admettre qu’elles ont toujours raison sans raison, et je vais donc en arriver à ma question.

Pour ne pas tirer quatre 2,5² je me disais que je pourrais mettre un mini tableau juste à côté de mes machines avec uniquement les 4 disjoncteurs en le reliant à mon tableau secondaire, derrière son différentiel. Est-ce autorisé ? Punaise, rien qu’en posant la question j’entends au loin la réponse qui approche en faisant trembler le sol. Et dans la positive, avec quelle section pensez-vous que je puisse faire ça ?

En résumé, puis-je relier mon secondaire à un tableau sans diff (distance entre les deux, mmm 10m max) avec juste 4 disjoncteurs 20A ?

Merci beaucoup pour votre ténacité et vos réponses éclairées.
Très bonne soirée à tout le monde,
J
Messages : Env. 100
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, pas de soucis.

Faire une liaison en 6² et mettre un disjoncteur 32A au départ.

Vous pouvez ajouter un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure générale du tableau, mais si les emplacements des 2 tableaux communiquent par l'intérieur, ce n'est pas obligatoire

Vous inspirer d'une partie de ceci



A noter que
- des disjoncteurs 16A suffisent
- vous pouvez câbler la chaudière et le congel en 1,5² (c'est plus facile de mise en oeuvre)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonjour, la première priorité est de rajouter un différentiel 30mA question de sécurité.
Sans connaitre la section du câble alimentant le tableau secondaire dur de vous répondre.
2 ou 3 photos du tableau principal et secondaire pourrait aider, également.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Nissart06 a écrit:La première priorité est de rajouter un différentiel 30mA question de sécurité.

Si j'ai bien compris il y est déjà et il veut repartir en aval de celui-ci :
"Sur ce secondaire est donc présent un différentiel 30mA de 63A et quatre disjoncteurs"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Bordeaux (33)
Merci beaucoup pour vos réponses,
Nissart06, effectivement Carminas a raison, j'ai un différentiel sur le secondaire. Et je ne mets pas de photo, j'ai trop honte de la tête des machins  .
Ah ok Carminas, je dois me repiquer sur le secondaire derrière un 32A.
Je n'ai pas le droit de sortir directement derrière mon différentiel du secondaire ?
Merci aussi pour les infos sur 16A et section pour chaudière et congélateur.

Juste pour avis, je ne sais pas si vous êtes du métier mais c'est pas un peu overkill - quelle horreur   - tout ça pour une machine à laver, un sèche linge, un congélateur et une chaudière gaz ? Je me retrouve à acheter 4 disjoncteur 16A, un 32A et pas mal de câble pour remplacer quelques prises qui fonctionnent depuis plus de 20 ans. Bon ok, la durée je comprends bien que ce n'est pas une raison, et je peux entendre que les prises multiples c'est vraiment une mauvaise idée. Mais quatre prises bien montées -   - me semblaient déjà très bien derrière un 20A pour ça.
Bref  , je n'arrive pas à me convaincre qu'il n'y que science et raison derrière ces normes.
Merci encore pour vos réponse,
bonne journée,
J
Messages : Env. 100
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non vous n'avez pas le droit de vous repiquer directement derrière le différentiel.
Il faut protéger le câble de liaison en 6² contre les surintensités via un disjoncteur 32A

Le principe de la norme est de faire des circuits spécialisés :
- pour les appareils de forte puissance (lave-linge, sèche-linge), afin d'éviter les connexions intermédiaires toujours source d'échauffement potentiel.
- pour les appareils devant être indépendants du reste (chaudière, congel).


Après, c'est sûr que 4 prises bien montées feront le job sur un circuit unique (d'autant plus que les nouveaux sèche-linge à condensation ont une puissance assez faible).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 15 novembre 2025 à 10h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir