La quasi-totalité des fenêtres posées par une entreprise de Lannion présentent des infiltrations. Après vérification, je constate qu’aucun compriband n’a été posé sur le rejingot (appui bas), seulement sur les montants verticaux. Est-ce une pratique courante ou conforme aux règles de l’art ? 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez dans la section devis fenêtre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, il y a un truc que je ne comprend pas

voir votre autre message !


"Bonjour à tous. Je recherche des retours d'expérience de personnes ayant fait poser des fenêtres ou d'autres menuiseries par RAUB Lannion (22) récemment ou auparavant. Je suis intéressé par leur qualité de pose, respect des délais et de la finition. Merci d'avance pour vos retours"
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,

Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?

Si j'ai demandé des retours d'autres clients de RAUB Lannion, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que nous avons choisi cette entreprise en toute confiance, notamment pour la qualité annoncée des fenêtres Technal.

Aujourd'hui, près de 90 % de nos fenêtres présentent des infiltrations. Ce n'est pas un défaut isolé. Ce n'est pas un incident ponctuel. Ce n'est certainement pas une question de malchance.
Lorsque l'on atteint un tel niveau de dysfonctionnement, on ne parle plus d'aléa. On parle d'un problème structurel de mise en oeuvre.
On nous affirme que tous les autres clients sont satisfaits. Très bien. Alors comment expliquer qu'une installation quasi complète soit défaillante chez nous ? Deux hypothèses seulement : soit nous sommes confrontés à une malfaçon majeure, soit la qualité de pose n'est pas maîtrisée.
90 % de fenêtres qui fuient ne relèvent pas du hasard. Cela relève d'un défaut systémique.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 300 message Gironde
EdgarPoe a écrit:La quasi-totalité des fenêtres posées par une entreprise de Lannion présentent des infiltrations. Après vérification, je constate qu’aucun compriband n’a été posé sur le rejingot (appui bas), seulement sur les montants verticaux. Est-ce une pratique courante ou conforme aux règles de l’art ? 


Bonjour,

Moi, ce qui m'échappe, c'est qu'en 2026, on continue d'utiliser du compriband, alors qu'n sait que ça se désagrège en quelques années et qu'il existe aujourd'hui des matériaux bien plus efficaces pour réaliser une étanchéité à l'air et à l'eau. On fabrique des menuiseries hyper performantes, et on les pose avec des matériaux d'un autre temps...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

<Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? >

c'est parce que votre demande initiale du 10/02/26 à 10H37 est ambiguë .
perso à la lecture j'ai eu la même interprétation que plasquisteheureux;
c'est à dire qu'avant de choisir une entreprise pour vos travaux
pour cherchiez à savoir si cette entreprise était valable pour traiter avec elle .

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Cotes D'armor
Oui, je reconnais que mon message précédent était assez ambigu.
Mon intention était simplement de contacter d'autres clients afin de savoir si nous avions joué de malchance ou s'il existait un problème plus général avec cette entreprise, compte tenu des nombreuses difficultés que nous avons rencontrées.

Nous avons eu hier une discussion de près de trois heures au cours de laquelle tout a été mis à plat. Cet échange m'a semblé constructif et j'espère sincèrement que l'entreprise fera désormais le nécessaire pour terminer le chantier avec sérieux et professionnalisme.

Un nouveau poseur nous a été envoyé et il semble très compétent. Nous espérons donc qu'à partir de maintenant, nos problèmes d'infiltration seront définitivement résolus.

Je ne manquerai pas de tenir le forum informé de l'évolution de la situation.
En tout cas, merci d'exister : on se sent parfois bien seul dans ce genre de situation, surtout lorsqu'on n'est pas du métier.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

c'est toujours appréciable d'avoir un interlocuteur à l'écoute , car hélas
c'est loin d'être toujours le cas .
Un retour est toujours apprécié, car là aussi c'est trop rare.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Cotes D'armor
Je reviens sur le forum car je ne suis toujours pas convaincu par la pose des fenêtres réalisée par Raub Lannion.

Le premier poseur a installé une mousse sur les dormants verticaux, qui dépassait en bas et en haut de la fenêtre à l'intérieur. Il a ensuite posé la fenêtre, puis appliqué du silicone à l'intérieur et à l'extérieur.
Résultat : toutes les fenêtres ont fui dans les angles. La mousse était gorgée d'eau. Il n'a pas utilisé de compriband imprégnée.

Après plusieurs courriels et une discussion avec deux conducteurs de travaux , un deuxième poseur est intervenu, beaucoup plus soigneux. Il a déposé une vitre qui avait été percée dans la chambre de drainage des eaux de pluie par le premier poseur.

Voici comment il a procédé :

Il a déposé un joint silicone sur une partie du rejingot environ 20, à droite et à gauche, en le faisant remonter sur les dormants verticaux sur au moins 10 cm.

Il a posé une mousse beaucoup plus étroite sur les dormants verticaux.

Il a ensuite posé la fenêtre.

Enfin, il a terminé en mettant du silicone sur la partie centrale du rejingot.

J'ai deux questions :

La pose du deuxième poseur est-elle conforme au DTU ?

Raub Lannion ne souhaite pas déposer les autres fenêtres et souhaite que le deuxième poseur "arrange" les choses sans dépose. C'est là que je suis sceptique : en allant à l'extérieur, je sens clairement la mousse posée par le premier poseur dans les angles des fenêtres, et elle est gorgée d'eau.

Que me conseillez-vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : moins d'1m
 
Nouveau membre Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour Jean Paul
Un deuxième poseur de Raub Lannion est intervenu.
Il a appliqué du silicone sur les côtés droit et gauche du rejingot, en le faisant remonter d’environ 10 cm sur la bande de redressement.

Ensuite, il a posé la fenêtre en mettant une mousse assez fine sur les dormants verticaux.
Après la pose, il a appliqué du silicone sur la partie centrale du rejingot.

Cette méthode vous paraît-elle conforme au DTU ?

Je vous remercie par avance pour votre réponse.

jeanpaul01fr a écrit:
EdgarPoe a écrit:La quasi-totalité des fenêtres posées par une entreprise de Lannion présentent des infiltrations. Après vérification, je constate qu’aucun compriband n’a été posé sur le rejingot (appui bas), seulement sur les montants verticaux. Est-ce une pratique courante ou conforme aux règles de l’art ? 


Bonjour,

Moi, ce qui m'échappe, c'est qu'en 2026, on continue d'utiliser du compriband, alors qu'n sait que ça se désagrège en quelques années et qu'il existe aujourd'hui des matériaux bien plus efficaces pour réaliser une étanchéité à l'air et à l'eau. On fabrique des menuiseries hyper performantes, et on les pose avec des matériaux d'un autre temps...
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Essonne
Bonjour

réponse de l'IA


La pose de compribande
mousse imprégnée de précompression) sur le rejingot assure l'étanchéité à l'eau et à l'air en partie basse de la fenêtre. Il doit être posé en continu sur le rejingot, sans étirement, et remonter de 100 mm minimum sur les tableaux verticaux. Les cales de 5 mm sont indispensables pour soutenir la menuiserie.

Étapes clés pour la pose sur le rejingot :

Préparation : Nettoyer le rejingot, retirer les débris et vérifier la planéité.
Application : Enlever le film de protection et appliquer le compribande sur le rejingot (la maçonnerie) et non sur la menuiserie.
Continuité : Poser le ruban de manière continue, sans le soumettre à des allongements ou des torsions.
Angles : Faire remonter le compribande sur le rejingot puis sur les deux côtés verticaux (feuillures) sur au moins 100 mm pour assurer la continuité de l'étanchéité.
Calage : Placer des cales de 5 mm sous les montants verticaux pour supporter la charge de la fenêtre avant l'expansion du joint.
Finalisation : Poser la menuiserie rapidement car le joint s'expanse et assure l'étanchéité.

Conseils :

Utiliser du compribande de type COMPRIBAND TRS ou équivalent.
En cas de rénovation, s'assurer que le rejingot est en bon état.
Ne pas faire de raccordement en partie basse (rejingot) ; il doit être d'un seul tenant.

COMPRIBAND TRS
* CONTINUITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ Les bandes de COMPRIBAND TRS ne doivent pas tourner dans les angles mais être coupées puis aboutées e...
PPG
Compriband TRS - TRAMICO
Menuiseries en applique, feuillure et rénovation La mise en oeuvre ne nécessite pas d'outillages particuliers. Mesurer le jeu à com...
TRAMICO
POSE EN NEUF - USINE ONLINE
POSE DU DORMANT : ... Ce joint adhésif compriband doit se retourner en extrémité sur une hauteur de 100mm minimum de façon à être ...

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Erreur
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 19 jours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
jeanpaul01fr a écrit:
Moi, ce qui m'échappe, c'est qu'en 2026, on continue d'utiliser du compriband, alors qu'n sait que ça se désagrège en quelques années et qu'il existe aujourd'hui des matériaux bien plus efficaces pour réaliser une étanchéité à l'air et à l'eau. On fabrique des menuiseries hyper performantes, et on les pose avec des matériaux d'un autre temps...


Bonjour,
Cela m'intéresse. Quels produits préconisez vous?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 06 mars 2026 à 21h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir