Bonsoir tout le monde,
Ma maison est équipée d'une PAC sur plancher chauffant/rafraîchissant réversible bizone (Panasonic Aquarea), depuis 2019.
En été je ne peux pas utiliser le mode Froid en dessous de 25-26°C de consigne, sous peine d'atteindre le point de rosée et voir mon carrelage se transformer en patinoire !
Afin de contrer ce phénomène j'envisage d'installer en complément un bloc mono split mural réversible pour :
1) bénéficier de l'effet déshumidification d'une clim split
2) améliorer la réactivité de l'ensemble lorsque nécessaire
3) avoir un back-up pour le jour où une carte de ma PAC finira fatalement par me lâcher !

Idée de départ simple donc, mais ça se complique pour choisir une puissance et un modèle.

Premier dilemme : la puissance.
Ma PAC fait 6kW nominal en Froid, pour une maison de 135m² habitable construite en 2019.
Je souhaite adresser uniquement la zone "Jour", 65m² mais en plafond rampant, volume d'air ~210m3.
Exposition Sud avec 2 baies vitrées de 160 + 2 portes-fenêtres.
Si je n'avais pas ma PAC existante j'imagine que j'aurais besoin d'au moins 5kW froid, mais quid dans mon contexte où la PAC existante peut déjà faire une grosse partie du boulot, le split visant essentiellement à améliorer la réactivité et apporter un effet déshumidification pour éviter la condensation au sol ?

Deuxième dilemme : la consigne.
Je n'arrive pas trop à prévisualiser comment les 2 systèmes peuvent cohabiter.
Mon à priori serait de mettre une consigne plus basse pour le plancher, afin qu'il tourne en cycles longs (ce qui me semble préférable pour ce système à forte inertie), mais je crains que le split avec une consigne plus haute, ne démarre pas assez régulièrement pour remplir les fonctions recherchées.
A l'inverse si je favorise le démarrage du split, est-ce que ce dernier ne va pas totalement annihiler le fonctionnement du plancher à cause de sa meilleure réactivité ? (d'autant plus que la sonde d'ambiance du plancher se situera plus ou moins dans l'axe du split) Et dans un tel cas, le split étant "sous-dimensionné" pour répondre seul au besoin, risque aussi de surconsommer?

Troisième dilemme : le fabricant.
J'ai différentes possibilités via un contact : Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba.
J'ai l'impression que ces marques se valent en termes de qualité produits, mais je suis preneur des retours avisés sur l'efficacité des SAV - j'ai entendu dire que celui de Daikin est horrible (très compliqué d'avoir qqun au tél. + délais excessifs à moins d'avoir des "passe-droits"...) mais quid des autres marques ?

Bonus : quelqu'un a-t-il des retours sur les modèles au R290 (notamment le Ultimate chez Mitsubishi) ?

Merci d'avance de vos conseils !
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Pas facile a suivre. 25 26 en ambiant et condensation, je me dis que tu cherches a être au frais en laissant les apports solaires voir les fenêtres ouvertes...
Un plancher rafraîchissant n est pas une clim, mais un mode doux de rafraîchissement. En été il faut l aider en minimisant les apports solaires et ne pas faire entrer la chaleur.
Si tu as besoin d un secours et d une réactivité alors pourquoi pas pour ton id.
Perso en secours je prendrai un poêle a bois pour la totale autonomie. Bien-sûr cela ne concerne que la période de chauffe.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Gironde
Merci de ta réponse. Oui je reconnais que mon post est long^^
Alors fenêtres ouvertes non mais volets relevés oui c'est effectivement le cas, hormis bien sûr aux heures où soleil tape directement sur les baies vitrées. Etant en home office, difficile de concevoir de vivre cloîtré tout l'été Laugh
Je te rejoins sur le fait que le plancher ne peut pas avoir le même effet qu'une clim. D'où mon intention d'ajouter ce mono split, le besoin n°1 c'est effectivement le refroidissement ; en hiver on n'en aura peu besoin.
Poêle à bois c'est aussi en vue, mais on attend que les enfants grandissent un peu Tongue
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Bon très bien. La PAC tourne H24 en été ? 25 26 pour combien dehors? Quelle température d eau en sortie de PAC?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, el_pupuVous ne pouvez pas faire tourner les deux machines, en demandant une température différente l'une de l'autre. Car le split va forcément prendre le dessus, sur votre pompe à chaleur air/eau qui ne déchantera pas. De plus, un plancher chauffant a une inertie importante, ce qui fait que vous ne pouvez pas non plus l'arrêter, et le remettre en route à la demande.
Par contre vu que vous compter ne refroidir qu'une partie de la maison ! Il serait possible de déplacer le thermostat du plancher chauffant, dans une pièce qui ne sera pas refroidi par le split, comme cela le plancher tournera en permanence, et la pompe à chaleur air/air continuera de refroidir la pièce à la température désirée.
Pour la puissance, une 3.5Kw pourrais suffire, bien que pour le froid, ce sera peut-être limite ! Le problème est surtout la hauteur sous plafond, car les splits ne fonctionnent pas très bien pour des hauteurs de plus de 2.8 m . Prendre plus puissant vous obligera à faire un entretien tous les deux ans.
Pour la marque, en 1er Mitsubishi, en 2em Daikin et jamais Hitachi qui n'est pas du tout sérieux !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
La limite de votre capacité à envoyer de l'eau froide style ≤18°C dans votre pc pour refroidir efficacement votre habitation est l'hygrométrie importante avec un point de rosé bas, classique en Gironde.
Donc pourquoi ne pas résorber cette hygrométrie avec des desumificateurs ?
Amovibles, moins intrusifs et disgracieux, fiables, pas d'entretiens et moins onéreux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 16h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir