Aucun fil de terre au plafond

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 132 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Finistere
Bonjour, 

Je viens d’installer un lampadaire et je constate qu’il est de classe 1 donc obligatoire relié à la terre, hors au plafond ne n’ai pas de terre qui arrive, cette situation me préoccupe vous férié comment ?
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est au plafond, ce n'est pas un lampadaire.

Soit vous pouvez amener un fil de terre au plafond
Soit vous coupez systématiquement le courant lorsque vous intervenez dessus (nettoyage, changement d'ampoule).

Pour rappel la terre ne sert que si le luminaire a un défaut d'isolement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Marne
Bonjour
En ayant d'abord coupé le général, tu peux vérifier aussi que l'interupteur coupe bien la phase (et non le neutre), certaines installations sont parfois non conformes
Messages : Env. 60
Dept : Marne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 400 message Finistere
Carminas a écrit:Bonjour

Si c'est au plafond, ce n'est pas un lampadaire.

Soit vous pouvez amener un fil de terre au plafond
Soit vous coupez systématiquement le courant lorsque vous intervenez dessus (nettoyage, changement d'ampoule).

Pour rappel la terre ne sert que si le luminaire a un défaut d'isolement.

 Veuillez m’excuser il s’agit d’un ventilateur avec une lumière.

pas de soucis pour couper le jus si nettoyage ou intervention dessus, en dehors de cela aucun risque du coup? 
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Finistere
Byass a écrit:Bonjour
En ayant d'abord coupé le général, tu peux vérifier aussi que l'interupteur coupe bien la phase (et non le neutre), certaines installations sont parfois non conformes

Si j’ai coupé le courant je ne pourrais pas vérifier si l’interrupteur coupe bien la phase non?
Messages : Env. 400
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
gkhan a écrit:pas de soucis pour couper le jus si nettoyage ou intervention dessus, en dehors de cela aucun risque du coup? 


Le risque est lié à un potentiel défaut d'isolement (par exemple l'isolant d'un fil qui a fondu et du coup le fils sous tension entre en contact avec la carcasse du luminaire).

S'il était relié à la terre, le courant sur la carcasse s'évacuerait vers la terre, le différentiel 30mA sauterait immédiatement

S'il n'est pas relié à la terre, rien ne se passe... jusqu'à ce quelqu'un le touche.
Dans ce cas c'est lui qui joue le rôle de terre et en principe le différentiel 30mA saute avant l'atteinte d'un seuil mortel (mais ca fait quand même une sacré secousse).

Donc :
- limiter au maximum les possibilités de toucher le luminaire lorsque le courant n'est pas coupé
- présence d'un différentiel 30mA en amont impérative (j'ai oublié de le préciser au dessus)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 400 message Nord
gkhan a écrit:
 Veuillez m’excuser il s’agit d’un ventilateur avec une lumière.


Bonjour,
 quand il s'agit d'un appareil avec moteur rotatif, c'est préférable de mettre à la terre. Sinon après avoir servi il pourrait distribuer de petites ch'touilles. Bon... étant au plafond il ne devrait pas être accessible, donc pas trop embêtant.

   pour la mesure: avec du courant ça peut aller plus vite. mais avec un outil de mesure ( vat / multimètre ...), pas avec les doigts.
   Sinon courant coupé vous pouvez identifier les fils un par un. Si le circuit est simple ça peut aller vite, si par contre ça remonte à une boite de dérivation avec 50 fils, ce n'est pas la méthode à privilégier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le jeudi 04 juin 2026 à 12h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir