Bonjour à tous,

Je viens partager mon problème  sur mon groupe extérieur Daikin (gamme RXM35), si jamais cela peut servir à d'autres ou si vous avez un retour d'expérience similaire.

1. Le problème initial :
Le groupe externe (avec 1 split à l'intérieur) Daikin ARXM35 - RXM35M3V1B9 a été installé en 2018 dans une loggia, où l'aération n'est pas optimale (parfois du linge devant). Il y a quelques jours, la clim est tombée  en panne (code erreur H0) avec la carte PCB EX14005 qui a cramé. 

2. Réparation effectuée :
Après avoir vérifié le compresseur (valeurs de résistance), le ventilateur (valeur de resistance aussi et vérification qu'il tourne bien), la propreté des passages d'air, j'ai changé la carte. 
La clim redémarre, fait du froid, mais en regardant à la caméra thermique, j'observe très rapidement des points chaud sur la carte (vers là où l'ancienne a cramé) à 108°C. Le ventilo tourne à fond pour une consigne à 23,5°C, pour un air extérieur de 30°C.

Cela me paraît excessif et je crains qu'elle ne brûle à nouveau.

Je n'ai plus de code erreur.

3. Diagnostic des sondes (Faisceau S90) :
J'ai débranché le connecteur S90 (faisceau regroupant les 3 sondes extérieures) pour mesurer les valeurs ohmiques à froid, à une température ambiante d'environ 28 °C :
- Sonde d'air extérieur (R1T) : 17,25 kΩ
- Sonde d'échangeur (R2T) : 17,59 kΩ
- Sonde de refoulement compresseur / Discharge Pipe (R3T) : 17,15 kΩ

D'après les abaques Daikin (Daikin Thermistor Sheet), je serais bon pour les deux premières sondes mais pour celle du compresseur (discharge Pipe sensor), je devrais être beaucoup plus élevé (175 kΩ). 

Je me dis donc que la carte pense que le compresseur est beaucoup plus chaud qu'en réalité et que cela entraîne une surchauffe.

J'envisage donc de remplacer l'ensemble du faisceau de sondes (référence Daikin 5018727 / connecteur S90) pour rétablir les bonnes valeurs de résistance.

--> Est-ce qu'un expert ou quelqu'un qui aurait eu une expérience similaire pourrait confirmer ou infirmer ce raisonnement ?

Est-ce que une mauvaise valeur d'une sonde sur le compresseur ne pourrait entrainer une surchauffe de la carte ?

Je vous remercie en avance.

Cordialement, 

Fabien
Messages : Env. 30
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir