Question Température évaporation

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 283 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Finistere
Bonjour.

Je dispose d'une pompe à chaleur bi-split en R32 avec deux unités intérieures.
Le système fonctionne parfaitement car c'est tout neuf, cependant je me pose une question sur la température d'évaporation.

Je suis équipé d'un manifold qui après tirage au vide, branchement sur la VDS, j'obtiens une pression de 14 bars en statique ( clim non fonctionnel.
Cependant quand j'allume la clim et que je règle les deux unités intérieures a la température la plus basse (18°) l'aiguille chute et se stabilise a 11 bars. La relation pression température nous indique donc une température d'évaporation de 11 / 12 degrés environ. Je trouve que c'est élevé.
D'ailleurs l'évaporateur crache bien de l'air froid, mais sans plus.

La documentation Daikin, indique que le gaz bloqué dans le groupe est suffisant pour 20 m maximum.
Or chez moi, c'est 25 m.
Théoriquement un complément aurait dû être fait. Daikin donne le calcul suivant
Longueur totale - 20 (25-20 = 5m) qu'il faudra multiplier par 0,020 = 0,1 kg donc 100g. Si je me trompe pas.

C'est la que je ne comprends pas car si les unités intérieures ne font pas assez de froid, il serait logique de rajouter du fluide, cependant la lecture des manomètres indique que je suis a 10 bars de pression.
Si je fais un complément de gaz comme préconise Daikin dans la notice, est ce que l'aiguille ne va pas augmenter davantage, par conséquent obtenir une température d'évaporation plus élevée ?

Je trouve ça frustrant de ne pas avoir une température d'évaporation de 3 a 5 degrés ce qui correspondrait a 8 bars de pression.
Moi je reste a 10 degrés 10 bars.

Merci à vous.
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.

Vos mesures (14 bar statique, ~11 bar en fonctionnement) correspondent bien à une température d'évaporation d'environ 11-12 °C pour le R32. Ce n'est pas automatiquement anormal : la température d'évaporation résulte du débit de vapeur imposé par la vanne d'expansion (ou EEV), de la charge, de la charge thermique dans la pièce et du débit d'air sur l'évaporateur. Une évaporation plus basse (3-5 °C) n'est pas forcément souhaitable si la régulation et le dégivrage sont prévus autrement.

La notice Daikin et votre calcul (25-20 = 5 m × 0,020 = 0,1 kg) semblent corrects pour la supplémentation théorique. En revanche, il ne faut pas ajouter du fluide au jugé : le remplissage doit se faire suivant la procédure constructeur (mesure de la surchauffe/sous-refroidissement, condition d'\u00e9quilibre, températures ambiantes) et par un technicien qualifié. Ajouter du gaz fera varier les pressions (et possiblement la température d'évaporation), mais la vanne d'expansion et le débit d'air peuvent limiter l'effet ; un ajout mal dosé peut nuire au fonctionnement.

Venez revenir régulièrement sur le fil : d'autres membres ou installateurs partageront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront cette première réponse si nécessaire.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour, en ajoutant les 100g, la pression devrait descendre. Faites revenir la société qui a installé la PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Finistere
Dans l'idée c'est clair qu'il vaut mieux respecter les consignes du constructeur mais d'un autre côté, le fait de rajouter du fluide ne risque pas d'augmenter la pression BP et ainsi, augmenter la température d'évaporation par conséquent, accentuer le problème.

Oui j'ai l'intention de faire appel a l'installateur, mais je me renseigne déjà personnellement.
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Actuellement ton détendeur est ouvert à fond et ton compresseur pompe plus qu'il ne devrait pour atteindre des consignes qu'il n'atteindra jamais.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Finistere
Je ne sais pas si finalement c'est judicieux d'ajouter un complément de fluide, j'ai peur que ça fasse augmenter davantage la BP.

La température est pourtant correcte au soufflage, 10 degrés sur les 2 unités intérieures. J'ai effectué un test de surchauffe,

Unite interieur 1

Pression 9 bars / température évaporation manomètre 6,5 degrés

Température tuyau aspiration gaz 7,7 degrés

Unite 2

Pression 9,8 bars / température évaporation 9,2 degrés

Température tuyau aspiration. Gaz 10 degrés.

Il devrait avoir un écart plus important mais comme le système est inverter cela pourrait expliquer un faible écart de surchauffe.

Qu'en pensez-vous ?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Avec l'appoint, ton détendeur va pouvoir se fermer pour contrôler le débit et ton compresseur va pouvoir fonctionner dans son régime optimal. La bp et la température vont descendre. Actuellement tes surchauffes ne sont vraiment pas terribles.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Finistere
Bonjour, j'ai pu faire l'appoint des 100 g de r32 avec une balance.

Après avoir attendu 1h de fonctionnement, je constate que la température d'évaporation n'a pas changée. C'est identique avant d'avoir fait l'appoint.
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Finistere
En faisant la différence de poids de la bouteille avant et après j'ai ajouté 95 g précisément
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Quand tu mets en clim a tºc mini:
_ température entrée ui
_ température sortie ui

Quand tu mets en chauffage
_ température entrée ue
_ température sortie ue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Finistere
Ça marche merci je vais faire ça
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Finistere
Je n'ai pas eu le temps de prendre les températures en chauffage. Je ferai plus tard.

Concernant les températures des unités intérieures en refroidissement, j'ai mis les deux ui a fonctionner en même temps et laisse tourner pendant 20 min. (Groupe extérieur bisplit)

Voici les informations recueillies

Temperature UI salon soufflage : 10.3°c
Température UI salon reprise : 20.1°c

Température UI chambre soufflage : 10,4°c
Température UI chambre reprise : 19.2°c

Pression manifold basse pression 9 bars ( température évaporation :6.67°c

Merci a vous
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
La pression température à l'air bien. La différence de température est juste, mais la température ambiante était plutôt fraîche. Les ventilateurs tournaient à fond? Les filtres ne sont pas encrassés?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Finistere
Bonjour,

Oui les ventilos tournaient a fond sur les deux unités et les filtres sont propres
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Finistere
Oui effectivement il ne faisait pas assez chaud pour mettre la clim. C'était juste un essai

Concernant le test de chauffage, c'est au niveau du groupe extérieur ou il faudra testé les températures ? Merci
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Oui, en entrée et sortie. Pour voir la différence. Mais c'est plus parlant quand il ne fait pas 25 dehors.

Pour le test de clim, voir avec la vitesse de ventilo au mini
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Finistere
D'accord merci a vous
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Finistere
Bonjour, j'ai pu faire le test en mode chaud.

Les deux unités intérieures en fonctionnement avec la consigne la plus élevée et vitesse au mini.

Pression HP = 32,5 bars. (Température condensation = 53 °c)

J'ai profité de tester le sous refroidissement, j'ai mis le thermomètre sur la vanne du petit tuyau ( qui devient le retour de l'unité intérieure en mode chaud) = 51 °

Sachant que la température de condensation est de 53°

alors si je me trompe pas, SR = 53° - 51 = 2° Si je me suis pas trompés dans la prise des températures, ça m'inquiète car 2 ° de sous refroidissement, ce n'est pas bon.

Température de soufflage UE = 14 °
Température de reprise UE = 19°
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Finistere
Après j'entends dire avec un système inverter ça chamboule les valeurs.donc je ne sais plus quoi penser, en tout la valeur de sous refroidissement ne me plaît pas...
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Le compresseur tournait à fond ? Ça a pris en givre ? Mais oui, 2? ce n'est pas beaucoup
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Finistere
Oui le compresseur tourne a fond puis réduit ça vitesse une fois la consigne pratiquement atteinte, non pas de givre en mode chaud le gros tuyau est très chaud ( sortie compresseur ) et le petit moins chaud. Ce qui me paraît normal.

En mode froid, les deux tuyaux sont froids et juste de la condensation sur les deux tuyaux, mais jamais de givre 

Si le sous refroidissement est faible ça voudrait dire, un manque fluide mais j'ai rajouté (a la balance)ce que la doc DAIKIN demandait en plus.
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Ou un problème avec ton condenseur. Re-essaye avec le ventilateur à fond, voir si il y'a un meilleur échange
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 20h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir