Bonjour,

J'ai fait mon choix dans les propositions de PAC. Tous m'ont proposé du Daikin Altherma.
Pour une maison de 113m² de plein pied.
Voici celui que j'ai retenu :
- Unité Daikin extérieure ERYQ005A
- Unité intétieure EKHBX007AA3V3
- Collecteur 8 départs
- Tubes PER diam 16
- Circulateur
- 3 vannes d'arrêt
- Cuivre et raccords
- 1 thermostat d'ambiance THERMOFLASH DIGI24
- Main d'oeuvre
- Plancher réalisé en pas de 15 sauf salle de bain en pas de 10
= 10200€ TTC

L'isolant du sol reste à ma charge.
Messages : Env. 700
De : Fons (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
thermostat d'ambiance ? ça veut dire que tu peu pas moduler la température de chaque pièce ? (désolé si c'est bête comme question hein je me renseigne Smile )

Unité Daikin extérieure ERYQ005A : c'est quoi sa puissance ? attention si elle est pas assez puissante l'apport électrique sera plus souvent solliciter et alors là pas de gain d'argent. Wink

le mien pour 128 m2 (ils ont compté 133m2) :
module extérieur DAIKIN RZQ 100 MONOPHASEE de 9200 watts au R410A
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Fons (7)
Le TA c'est pour couper la PAC lorsque la température souhaitée est atteinte (pour moi ce sera le salon).
La régulation par pièce se fait en jouant sur le débit d'eau. Il est prévu au moins 1 départ par pièce donc je pourrai les gérer séparément.

Pour ce qui concerne la puissance :
Je donne les valeurs par cycle, donc qui prend en compte le dégivrage.
Pour une T° départ 30° et +7°C ext ==>> 8.03Kw
Pour une T° départ 35° et -7°C ext ==>> 4.2Kw
Messages : Env. 700
De : Fons (7)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 15h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir