Bonjour à tous,
nous sommes allé visiter notre chantier,
-"la maçonnerie est terminée" selon l'artisan maçon qui à construit nos murs...Sans visite préalable nous avons payé cette tranche n°2.
Lors de notre visite privé nous avons pu voir et photographier des espaces entres les briques, j'en ai pris quelques unes en photos vous les verrez sur notre site, si vous voulez bien allez y jeter un oeil pour nous dire ce que vous en pensez.
Nous avons RDV mercredi a 17 heurs avec le constructeur...Et nous aimerions savoir si ces imperfections dans la jointure des briques sont normales et ou inquiétantes et surtout si nous devons émettre des réserves quand à la construction des murs.
Nous avons noté la marque des briques " ITC BRIQUES GELIS F 31 C" elles ont un coté male et un coté femelle, il nous semble que la nature mème de ces briques est justement de s'imbriquer l'une dans l'autre et cela parfaitement...Ce n'est pas le cas.
Nous craignons que cela reste en l'état et qu'ils se contentent ensuite de crépir par dessus à l'extèrieur et cacher avec les placos à l'intèrieur.
Ces espaces ne vont ils pas laisser passer l'air froid.
Et franchement est il normal qu'elles ne soient pas parfaitement jointées ensemble puisqu'elles sont prévu ainsi ?
Merci pour tous vos avis ils nous seront utiles Mercredi lors de notre RDV.
voici le lien de notre site : http://brunopadisha.spaces.live.com/
Bonne journée à tous
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 300 message Vitrolles (13)
Bonjour,

Ces espaces entre les briques ne sont pas du tout normaux. Cela va provoquer des ponts thermiques je pense. Par contre, je ne sais pas du tout si ça peut être repris (bouché avec un enduit isolant) ou bien si il faut carrément tout recommencer...
Quelle folie la construction d'une maison!

Mon chantier dans les Bouches du Rhône
Messages : Env. 300
De : Vitrolles (13)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lot
Slt , merci de ta réponse mais tu ne me rassure pas du tout ! comme tu dis qu'elle folie que la construction d'une maison mieux vaut ce casser une jambe en quelques semaines c'est terminé...
Messages : Env. 70
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Vitrolles (13)
Désolé de t'inquiéter. Peut-être que d'autres personnes ici vont te donner un avis plus encourageant.

Il y en a combien de ces fentes en tout sur la construction?
Quelle folie la construction d'une maison!

Mon chantier dans les Bouches du Rhône
Messages : Env. 300
De : Vitrolles (13)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Vitrolles (13)
Heu, j'ai un doute tout à coup. Ce sont des briques monomur (de 37 cm par exemple) ou des briques classiques de 20 cm?

Si il s'agit de briques de 20 cm, ces fentes sont moins genantes en fait car il va y avoir un isolant en doublage mais dans tous les cas, il faut les boucher je pense pour une bonne adhérence de l'enduit.
Quelle folie la construction d'une maison!

Mon chantier dans les Bouches du Rhône
Messages : Env. 300
De : Vitrolles (13)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
Il faut relativiser : Imerys preconise qu'il peut exister un ecart par rang de briques, dont la largeur ne doit pas exceder 2 centimetres. Cette fente devra etre bouchee au mortier colle utilise pour coller les briques.

Dans la theorie, un excellent macon calculera la largeur excate du rang avant de le realiser, et effectuera les decoupes en fonction de la largeur des briques.

Dans la pratique, peu de macons cherchent la perfection et appliquent les preconisations du fournisseur de materiaux sans chercher a faire mieux.

Veille donc a ce que les trous soient bien bouches (a la colle donc, voire meme eventuellement bombe PU au milieu + colle pour calfeutrer), et a ce qu'il n'y en ait pas plus d'un par rang de briques (entre deux ouvertures).

Et fait la remarque a ton constructeur que le travail pourrait etre encore plus soigne, ca ne coute rien de le dire.

A+

CDA
Construction monomur à Vidauban
Constructeur : SARL RIPERT (La Garde)
Réceptionnée en juillet 2007
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Metz (57)
hello

+1 mon maçon me pose la même brique que toi, et si cela peut te rassurer chez moi il bouche les joints avec de la colle, vu que le colmatage ne fait pas l'épaisseur complète de la brique, il n'y a pas de ponts thermiques. Pour moi ta brique (mais je ne suis pas un expert) est bien posée ou du moins elle est posée comme chez moi et aux dires des autres maçons (je construis en lotissement) le travail qui est fait par le mien, est plus que correct.

a+
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
Messages : Env. 200
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir