Bonjour

Aujourd'hui, la charpente est pratiquement terminée et les maçons sont venus faire la cheminée.
C'est un plancher béton.

Seulement je n'avais pas remarqué que le trou pour le conduit fait dans la dalle n'était pas au bon endroit (le constructeur non plus d'ailleurs Mad )

Du coup, il y a une pente (normal me direz vous) mais cela implique un coffrage futur plus large de 30cm....soit un coffrage total de 90cm...

L'erreur de place est de 35cm a peu pres.....
Est il possible qu'ils déplacent le trou dans la dalle?
Je sais que si je demande au constructeur, il va me dire que c impossible....mais la réalité?

merci
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 70 message Oise (60) (60)
Casser la dalle n'est jamais bon, mais c'est faisable. Après tout dépend si ils tombent sur une poutrelle dans le plancher ou pas!
Messages : Env. 70
De : Oise (60) (60)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Non, ils ne doivent pas tomber sur une poutrelle...
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Ils ont déplacé le notre de 40cm parce qu'il tombait sur une fermette.
Ils ont recassé la dale à coté du trou et rebouché le trou d'origine.
Voilà le réultat avant la pose du plafond :

Messages : Env. 60000

 
Env. 400 message Indre Et Loire
Ils te l'ont déplacé alors que le conduit était monté ou avant?
Moi c déja monté......si c possible..le resultat sera comme le tien
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
Marie Claire,

Je ne veux pas être désagréable mais ta photo montre plusieurs non-conformités (que certains qualifieraient de graves) qui, si le monteur de cheminée fait bien son boulot, devrait conduire à un refus du conduit et à sa réfection. Exemple :
- le conduit doit dépasser en sous-face du plancher d'au moins 5 cm avec un élément spécial de départ.
- Le conduit doit être "porté" par le plancher à l'aide de pattes métalliques spécifiques
- L'intérieur du conduit doit être parfaitement lisse, pas de reflux de mortier des joints (accrochage de la suie et difficulté pour assurer un bon ramonage). Les joints doivent lissés en montant.

Ce sont des défauts vus, il ne serait pas étonnant qu'il y en ai d'autres !

J'ai l'impression que le premier élément du conduit a été coupé, ce qui également interdit.

Les règles de construction des conduits sont d'application obligatoire (protection des personnes te des biens).

Un conseil, fait passer un poseur de cheminée et demande lui son avis. Avant de raccorder la cheminée, il est de sa responsabilité de vérifier la conformité du conduit.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val De Loire
illosys

Citation: Du coup, il y a une pente (normal me direz vous)

Non!

Si le conduit est indépendant, il doit être obligatoirement vertical.

Si le conduit est accolé et solidaire d'un élément porteur, le conduit peut comporter un dévoiement (une partie non verticale) mais l'angle du dévoiement doit être au max de 20°.
Messages : Env. 1000
De : Val De Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Ben il est vrai qu'ils me l'ont collé au mur porteur alors qu'il aurait du etre à 35cm de celui ci.......d'ou le probleme
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

faut ecouter le pro, l'ace

effectivement ton conduit avec une pente c'est minable interdit bricolage shot

Quand a toi MC, tes macons ne se sont pas fait Suer, les gros reflux BERK mais bon ton conduit sera certainement tubé donc pas de suie donc pas trop grave.

Par contre dans la traversée d'une chape le conduit ne doit pas etre solidaire avec elle. La chape va se dilater, le conduit aussi, mais pas dans le meme sens donc fente.

En plus ils ont coffre par le bas pour boucher l'ancien trou, falait prevoir une resa dans le cofrage pour faire deborder le conduit du bas du plafond.

On n'y pense jammais,

J'ai fait les deux meme bourde que tes macons chez moi sur un de mes conduit, mais je suis un amateur, eux c'est du travail de PORC.

Donc faut casser tout cela W00t
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 05h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir