Bonjour à tous!

Je compte refaire l'électrécité de ma maison par "morceaux" et je commence par 2 chambres et un couloir.

J'ai plusieurs questions concernant le "cablage" proprement dit. L'esprit de ma démarche est de faire mon installation dans le respect de la C15-100.

1)Je compte enfouir une partie de mon circuit dans des murs épais en faisant des saignées + gaines ICTA. Mais dans certains cas, je suis obligé de passer par des cloisons dans lesquelles les saignées ne sont pas possible, d'ou passage par moulures.
Question: Peut on faire passer des cables d'une gaine ICTA à une moulure? Il y a t il des précautions à prendre (au regard de la norme)

2)Pour des raisons esthétiques et pratiques, je désire passer moins de gaines, quitte à ce qu'elles soient plus grosses.
Question: Peut on faire passer dans une même gaine des circuits différents (éclairage: circuit principal, éclairage: circuit de commande/lampe, prises de courant). Même question pour les moulures.

3)Quelles sont les limites d'occupation dans les moulures?

Merci d'avance pour vos réponses. J'ai essayé d'être précis pour mon premier message sur ce forum.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Meuse
SamB a écrit:Bonjour à tous!

Je compte refaire l'électrécité de ma maison par "morceaux" et je commence par 2 chambres et un couloir.

J'ai plusieurs questions concernant le "cablage" proprement dit. L'esprit de ma démarche est de faire mon installation dans le respect de la C15-100.

1)Je compte enfouir une partie de mon circuit dans des murs épais en faisant des saignées + gaines ICTA. Mais dans certains cas, je suis obligé de passer par des cloisons dans lesquelles les saignées ne sont pas possible, d'ou passage par moulures.
Question: Peut on faire passer des cables d'une gaine ICTA à une moulure? Il y a t il des précautions à prendre (au regard de la norme)

oui tu peut passer d un icta à une moulure ,simplement il faut ton icta arrrive bien contre ta moulure .Par contre attention a se que tes fils ne soit pass accessible ou platrè

2)Pour des raisons esthétiques et pratiques, je désire passer moins de gaines, quitte à ce qu'elles soient plus grosses.
Question: Peut on faire passer dans une même gaine des circuits différents (éclairage: circuit principal, éclairage: circuit de commande/lampe, prises de courant). Même question pour les moulures.

oui tu peut faire cicruler plusieurs circuit dans ta moulure ,la seul chose il ne faut pas que tu saute une section ,je m explique tu ne peut pas passer du 1.5 avec du 6 carrè si dans lememe compartiments de ta moulure tu n as pas de 2.5
De plus si tu ne doits pas melanger les courants faible (ptt tv)et fort


3)Quelles sont les limites d'occupation dans les moulures?

Je ne suis plus trop sur il me semble que c est les 2/3 ,mais a confirmer

Merci d'avance pour vos réponses. J'ai essayé d'être précis pour mon premier message sur ce forum.

Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loiret (45)
Une idée que j'ai vu faire en rénovation a été de faire circuler les gaines ICT à l'angle mur plafond (gaines non encastrées, juste fixées au mur) puis le tout a été camouflé par des corniches en polystyrène.

Dans le cas des moulures, il existe certaines goulottes permettant de cliper directement l'appareillage.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
Messages : Env. 2000
De : Loiret (45)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
C'est toujours moi!

amperes55> merci pour ces précisions.
Concernant ta réponse pour le point 2, est ce la mémé réponse pour les gaines? (j'ai l'impression que tu m'as répondu que pour les moulures)

ranchoman> en fait je vais faire passer au maximum les gaines en plafond des chambres et plancher du grenier, dont je déposerai une latte de temps à autre. Cela me permettra de fixer proprement les DCL entre 2 solives.

Autre point, puis je me servir d'un DCL ou autre boite à encastrer avec inter comme d'une boite de dérivation? je voudrais passer neutre et terre d'une DCL à l'autre, chacune avec un fil de commande différent. (toujours dans le respect de la norme)
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Meuse
SamB a écrit:C'est toujours moi!

amperes55> merci pour ces précisions.
Concernant ta réponse pour le point 2, est ce la mémé réponse pour les gaines? (j'ai l'impression que tu m'as répondu que pour les moulures)

oui tout a fait que se soit dans une gaine ou dans une moulure tu ne peut pas passer du 1.5 avc du 6 si tu as pas de 2.5 aussi

Autre point, puis je me servir d'un DCL ou autre boite à encastrer avec inter comme d'une boite de dérivation?oui tu peut sur les pots dcl tu as l emplacement pour repiquer ton neutre ta terre et ton retour

je voudrais passer neutre et terre d'une DCL à l'autre, chacune avec un fil de commande différent. (toujours dans le respect de la norme)tu peut mais il faut absolument que tu prenne la même phase pour tout tes interrupteur
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message
amperes55> Quelle rapidité! merci beaucoup pour tes précisions. Concernant la dernière remarque, c'est OK, les 2 DCL concernées appartiennent au même circuit d'éclairage.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 07h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir