Bonsoir,

Prés du joint de dilatation de la chape entre le couloir et la chambre, la chape de la chambre c'est soulevé d'un ou deux mm.

J'ai du chauffage au sol et une chape de 5 cm. J'ai démarré le programme de mise en chauffe il y a une semaine.

Quand je marche à cet endroit la chape s'enfonce d’un ou deux cm sans fissure.

Ca m'inquiète.

Es ce normal?

En vous remerciant pour vos réponses?

Merci

Albator
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 700 message Tarn
Bonsoir
Que la chape s'enfonce, c'est déjà pas normal, mais en plus de 1 ou 2cm!!!!
Peut être 1ou 2 mm??
A+
Messages : Env. 700
De : Tarn
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
tu habites un château ou une maison?
les JD se font en général entre deux maison, mais dans une maison
mais ton problème est inquiètant.
ton chapiste devrait purger la chape à cette endroit pour voir ce qu'il se passe
Messages : Env. 300
De : La Roche Sur Yon (85)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Moselle
Ma chape bouge d'un ou deux millimetres ( plus un que deux).

Je me suis trompé dans le terme: c'est le joint de fractionnement sur le palier de la porte de la chambre.

donc , je fais cassé?

Albator
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Tarn
Bonjour
Avant de casser, informez vous de la réalisation du joint de fractionnement :
1/ Les deux zones ont elles été bien séparées (joint silicone)

2/Il doit y avoir un joint de dilatation sur le pourtour de toutes les pièces, mais existe t-il au niveau des cadres de portes?

3/ En général, les réseaux des pièces sont alimentés en passant par le "couloir", les réseaux au niveau du joint devraient être protégés par une gaine souple sur environ 30cm.
A+
Messages : Env. 700
De : Tarn
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Moselle
Pardon, elle s'enfonce d1 ou 2 mm seulement.

Faut il casser et refaire?

Merci

Albator
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 20h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir