message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 100 message Ain
en fait sur un car de Mr bricologe ils parlent d'inter differentiels, ce sont des disjoncteurs differentiels, non ?
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Il existe différents types de DDR selon leur comportement en présence de composantes continues :
DDR de type AC : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels
alternatifs sinusoïdaux, qu’ils soient brusquement appliqués ou qu’ils augmentent lentement.
DDR de type A : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels
alternatifs sinusoïdaux et aussi pour des courants différentiels continus pulsés, qu’ils soient
brusquement appliqués ou qu’ils augmentent lentement.
DDR de type B : DDR pour lequel le déclenchement est assuré pour des courants différentiels
alternatifs sinusoïdaux, pour des courants différentiels continus pulsés, qu’ils soient brusquement
appliqués ou qu’ils augmentent lentement, et aussi pour des courants différentiels continus lisses.
En général, les DDR de type AC peuvent être utilisés.
Messages : Env. 1000
De : Fontenay-lès-briis (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ain
merci a toi !

pourquoi vendent ils des inter diff ?

en general on monte en amont des disj diff (ex: 30mA / 40A) + en aval des disjoncteur ex 16A

ou je me trompe ?
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
Dijoncteur type A - AC ???

Ton disjonctieur divisionnaire réalise la fonction "protection contre les surcharges et court-circuits" et est calibré au plus près de l'application.

Tu peux avoir un disjoncteur différentiel à la place d'un interrupteur différentiel mais c'est redondant puisque tu as déja une protection calibrée.

Maintenant si tu as récupéré gratuitement un stock de disjoncteur diff. W00t , tu peux les installer sans problème.
Réception le 1 Avril 2004
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Ain
alors j'ai peut etre la raison du benefice d'un disj differentiel.
Sur ecart de 30mA le disj diff sera plus rapide a couper qu'un inter diff

plus de protection des personnes !
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
Le disjoncteur différentiel et l'inter différentiel réagissent de la même manière en protection des personnes dans le cas du déclenchement du différentiel 30mA.

l'interrupteur différentiel ne protège pas, par contre, en surcharge et court circuit (sauf si tu arrives au pouvoir de coupure mais quand tu en es la !!!! kaboum W00t )
Réception le 1 Avril 2004
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
Un disjoncteur est en place pour protéger d'un court cicuit (phase qui touche au neutre) ou d'une surcharge (on demande plus d'intensité que le disjoncteur est prévu).

Un différentiel scrute la valeur l'intensité qui "part" et l'intensité qui "revient".
Si l'intensité partante est différente de la revenante (la phase touche à la carcasse métallique d'un appareil, et un courant de fuite va à la terre), le différentiel saute.

On trouve des interrupteurs et des disjoncteurs différentiels.
Un disjoncteur à un pouvoir de coupure plus important qu'un interrupteur, c'est à dire que si un court circuit se produit entre ton différentiel et ton disjoncteur divisionnaire, ça risque de flinguer l'interrupteur différentiel, alors qu'un disjoncteur différentiel aurait été réutilisable.

Voila, sinon concernatn les types (A, AC, B, Hpi), quelqu'un a bien répondu plus haut, pour résumer, comme on a de plus en plus d'appareillage électronique, ça peut foutre la merde sur certains type de différentiel (c'est vraiment simplifiié, mais c'est l'idée)
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 11h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir