Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement balnéo

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.233 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
bonsoir,

je me tourne vers vous afin de ne pas faire de betises

je dois faire le branchement électrique de ma balnéo, et j'ai donc ceci



le boitier est étanche comme le veut la norme (IP 44)

il est indiqué dans ma notice que je dois raccorder à la terre le chassis de ma baignoire ainsi que ma tuyauterie

j'ai donc 2 questions :

dois-je me repiquer sur la prise de terre de ce boitier ?
dois je donc amener un cable de terre sur la tuyauterie suivante ?



pour le chassis de la baignoire, c'est clair pour moi

merci de vos réponses
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
coucou waw

pup

merci
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut steph waw

le principe est de te raccorder à la liaison équipotentielle locale, qui n'existe peut-être pas, mais que tu peux faire assez simplement
http://www.promotelec.com/technique/faq/faq-491.aspx

Cette liaison c'est mettre en liaison les terres des différents circuits élecs de ta SDB et des éléments comme la baignoire justement, ou la terre du circuit d'alim de ta balnéo, le boitier que l'on voit en photo je présume.

Pour la tuyauterie, il y a l'air de n'y avoir que du PER, tu peux t'en passer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
salut fredoche,

j'ai eu peur que personne ne puisse me répondre

la photo de ma boite : à gauche de la gaine annelée avec les 3 fils provenant du mur, donc du tableau électrique. à droite le petit cable gris est l'alimentation de ma balnéo

concernant la tuyauterie, une autre source m'a confirmé que s'agissant de PER, je n'avais pas besoin de relier à la terre

en revanche, si je saisis bien ce que tu écris, je peux donc depuis le fil de terre provenant de ma boite étanche relier et le chassis de la baignoire et effectuer le branchement du moteur de la balnéo ?


c'est bien cela ? Blush

merci en tout cas Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
stephplr77 a écrit:

en revanche, si je saisis bien ce que tu écris, je peux donc depuis le fil de terre provenant de ma boite étanche relier et le chassis de la baignoire et effectuer le branchement du moteur de la balnéo ?


oui et ce sera une mise à la terre de base de la carcasse de ta baignoire, donc tu seras en sécurité, au moins un minimum

Mais tu n'auras pas respecté la norme NFC 15-100 qui veut qu'il existe une liaison équipotentielle locale dans la SDB.

Donc si cette liaison existe déja pour les autres circuits, tu relis ce fil de terre de ta boite en photo à la liaison existante.

Sinon il est recommandé de faire cette LEL, en reliant localement (dans ta salle de bain) les fils de terre de tous tes circuits (éclairage, prises, balnéo, LL, SL...) et des masses métalliques conductrices (baignoires, canalisations, tuyauteries métal...)

Sur cette LEL, je suis peut être pas très clair, et je sais pas dans quelle mesure c'est important en terme de sécurité. C'est plutôt d'après moi de la redondance, donc de la sécurité, mais en plus. En tout cas exigé par la norme.


Je te souhaite bonne baignade Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Bonjour,

D'après votre photo le fil vert/jaune est en 1.5mm2 , perso je passe un 6mm2 pour la baignoire.

Mais bon s'il n'y a plus moyen de faire autrement repartez de votre boite.

Aussi pour une balnéo je passe toujours en RO2V car la gaine c'est pas top pour faire de l'étanche sur votre boite plexo Sad

Donc un vrai bon serrage sur les deux vis du dominos et du silicone sur les tétines de la boite, moi la miene de balnéo ,la boite est remplie de résine et je pourrais même l'immerger!

Et comme protection un DT40 10A /10mA on est jamais assez prudent.


Cordialement Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06

protocole d'accord N°3 signé.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 500
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
fredoche,

l'électricien de mon constructeur avait semble-t-il juste entendu parler de la norme nfc 15-100 mais pour le reste ...

alex , le fil est du 2,5 mm² et au niveau de la protection, j'ai un circuit spécialisé dans le tableau électrique où il est indiqué "c 16 "
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
stephplr77 a écrit:fredoche,

l'électricien de mon constructeur avait semble-t-il juste entendu parler de la norme nfc 15-100 mais pour le reste ...

alex , le fil est du 2,5 mm² et au niveau de la protection, j'ai un circuit spécialisé dans le tableau électrique où il est indiqué "c 16 "


Si c'est du 2.5mm2 c'est deja bien!!

Mais assure une bonne étanchéité à ta boite plexo!!!

fixe la au plus haut et silicone même sur le couvercle!!!


Et bonnes bulles!
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06

protocole d'accord N°3 signé.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 500
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis avant-hier à 11h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir