Bonjour,
je suis en train de réfléchir à l'aménagement de mes combles aménageables.
pour gagner un peu de place, je souhaiterais utiliser la technique integra de chez isover mais ce qui doit être des parties d'antiflambement sous arbaletriers (voir ce qui est entouré en rouge) me gênent
Puis je les supprimer, et si oui, dois-je compenser en faisant quelque chose (quoi ?)

Les photos :
http://cjoint.com/data/cokVrs7EW0.htm
http://cjoint.com/data/cokWuvcuEu.htm
http://cjoint.com/data/cokXjZVAcN.htm
http://cjoint.com/data/cokXILJpJb.htm
http://cjoint.com/data/cokYfhL3Fy.htm
http://cjoint.com/data/cokYFkhEWu.htm
http://cjoint.com/data/cokY1gz0Pb.htm
http://cjoint.com/data/cokZIqMep1.htm

les plans :
http://cjoint.com/data/cok0sc0Lf4.htm
http://cjoint.com/data/cok0Zf4yeq.htm
http://cjoint.com/data/cok1CfdEM3.htm
http://cjoint.com/data/cok14E7UTI.htm
http://cjoint.com/data/cok2vbdk8Z.htm

désolé pour les plans, je n'ai pas de scanner A3

Merci, bonne journée
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Bonjour,

J'ai exactement la même charpente et je dirai surtout pas.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Bonjour
D'accord avec atchoum , surtout pas ce sont les contreventements , on risque de voir l'ensemble des fermettes s'écrouler comme un chateau de cartes......
Faut que les rails placo passent au delà des contreventements , et pour cela il faut abandonner les suspentes "intégra fermettes" . Il faut utiliser les suspentes "intégra"pour charpente traditionnelle .
Cordialement
Messages : Env. 800
De : Saint Cyprien (66)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
Salut,
merci pour ces réponses,
mais quand même, de la à ce que les fermettes tombent comme un jeu de cartes ! Avec tous les contreventements et antiflambement et anti chose ...

http://cjoint.com/data/cok1CfdEM3.htm

Toutes les fermettes industrielles doivent avoir ces renforts, pourquoi isover aurait-il développé cette technique ?

Bonne soirée

Euh, Mr Ludo, pas d'avis ?
A+
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,



Vous savez quoi?? vous avez le non du fabricant, demandez lui de passer, car ce qui a été fait n'est pas à 100% du plan, les sous arbas devraient prendre 7 fermette d'après les plans et votre poseur va en chercher 8 ou 9, idem avec les CVS sur blochets ils devraient en prendre 4 ils en prennes au 6 moins 6 d"affilés, les sous arbas devraient monter en faîtage, ce n'est pas le cas dans votre exécution.


Je me permets de vous dire que votre charpentier n'a rien respecté des plans qui ont été fourni. Travail de sagouin.


Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
Merci pour ces infos, je n'avais pas fais attention .
Je vais vérifier tout cela ce soir et avertir le constructeur.
J'ai receptionné la maison il y a 2 ans de cela, et j'ai fais construire en ccmi, croyez vous qu'il y ai moyen que je fasse pression pour que le constructeur et/ou couvreur revienne pour corriger ses malfaçons ?
Cordialement
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
joly a écrit:Merci pour ces infos, je n'avais pas fais attention .
Je vais vérifier tout cela ce soir et avertir le constructeur.
J'ai receptionné la maison il y a 2 ans de cela, et j'ai fais construire en ccmi, croyez vous qu'il y ai moyen que je fasse pression pour que le constructeur et/ou couvreur revienne pour corriger ses malfaçons ?
Cordialement




Bonjour,


C'est à votre constructeur de s'assurer du bon respect des normes et des plans. Dans le pire des cas et suivant sa réponse, faites appel au fabricant de la charpente, vous avez ses coordonnées lui vous dira si ses préconnisations et garanties sont respectées. Mais avant toutes choses, vérifier l'ensemble des contreventements.

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
merci pour toutes ces infos Mr Ludo,
je vois ce qu'il en est ce soir et téléphonerais au constructeur demain, je vous tiens au courant sur la suite des événements.

PS : quelle est la différence (le rôle de chacun) entre l'antiflambement sous arbaletrier (AFA), le contreventement de stabilité sur blochet (CVS) , la lisse filante aux noeuds d'arbaletriers (FA) et l'antiflambement sur entrait (ADE) ?

parce que là, c'est carrement loing de l'électrotechnique

A+
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir