Retour
Menu utilisateur
Menu

Temperature de sechage plancher chauffant

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.043 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

JE viens de faire couler une chape liquide Agilia A (A pour Anydride),
concernant la mise en chauffe ils preconisent de mettre de commencer avec de l'eau
a 5° de plus que la temp de la pièce.
Mon système de chauffe est une PAC technibel, sa consigne mini est de 20°, le problème
c'est que c'est 20° sur le retour donc cela fait une eau en départ entre 25 et 27°.

Si il fait 15 dans ma pièce je vais envoyé de l'eau entre 5 et 7° plus chaude que je devrais.
est ce que cela pose problème ???

Je veux être sur de mon coup car j'ai réaliser le plancher chauffant moi même donc je n'ai personne
contre qui me retourner si la dalle avait un problème a part le chapiste mais il me dira que cela vient
de la mise en chauffe...

Merci de vos réponses et de vos expériences ( je ne doit pas etre le seul dans ce cas)

bonne journée

alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ben il faut mettre la température la plus basse possible et monter en température jusqu'a une T départ d'environ 45 °
attention la montée en température se fait sur 3 semaines pas moins !!!!!

une facon de faire partir de l'eau moins chaude :

je suppose que quand tu parle de température retour a 20 ° tu parle de la température enregistrée par la sonde;

qu'est ce qui t'empeche de mettre cette sonde provisoirement sur l'aller afin de leurrer le systeme de régulation ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Merci pour votre reponse, concernant l'idée de deplacer la sonde je ne peux pas
car tout est intégré dans la pac par contre vous me donner une idée:
il est possible sur ma PAC de "décéler" de + ou - 3 degres les sondes de temperature.
Je pourrais a la limite "fausser la mesure"...

merci pour l'idée

alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 02h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir