Cela fait maintenant plusieurs mois que je me documente sur le sujet du puits canadien.

Dans mon cas (habitation dans le Sud), j'envisage avant toute chose une installation pour du rafraichir.

Or il semble que pour réellement rafraichir il faille atteindre les 3/4 volumes par heure au moins.

Dans mon cas, j'ai un salon de 50m² * 2.5 de hauteur = 125 m3

Avec 3 bouches de 45 m3/h = 135 m3/h soit à peu près un volume par heure d'air renouvelé, pour une vitesse de 2.5 m/s en gaine de 80 mm de diamètre.


Bref, après ces petits calculs, je me demande si cela vaut vraiment le coup. Un seul volume/h certes c'est mieux que rien, mais comparé aux 3 ou 4 volumes / h, on est loin du compte.

Je suis perplexe.
-------------------------------------------------------
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez sur la page devis panneaux photovoltaïques de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des installateurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
3/4 volumes par heure ?? Ca me semble énooooorme ! L'air du puits canadien a-t-il le temps de se rafraichir avec un tel débit ??
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Matt,

après consultation de plusieurs thermiciens, il semble que l'on puisse se fier à une approximation suivante :

1 volume/h de renouvellement = 1° en moins

C'est empirique
-------------------------------------------------------
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
il me semble qu'EDF préconise de renouveler 1 fois le volume par heure. J'ai lu sur le site d'Herzog qu'il avait divisé ce chiffre par 3. Je pense qu'il faut une bonne ventilation, mais à 3 ou 4 volumes heures, c'est une tempête qui va traverser ta maison !
Je pense que je vais m'en tenir à 1 par heure voire un peu moins
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Je le répète, tout dépend du but recherché.
Pour ce qui est du rafraichissement pur, 1 V/h est faible.

Le renouvellement n'est pas important, ce qui compte c'est la vitesse de sortie de l'air.
Un thermicien de chez Helios me l'a confirme
-------------------------------------------------------
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Nous avons prévu un volume heure et c'est en effet le résultat qu'on a, dimanche le puit était coupé parce qu'il ne faisait pas très chaud, j'ai repassé du produit sur le marbre de la salle d'eau et ça sentait fort dans toute la maison j'ai mis le puit en route, environ 1 heure plus tard il n'y avait plus aucune odeur.
Messages : Env. 60000

 
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
tu l'as payé combien ton ventilo ?
Messages : Env. 800
De : 41, Loir Etcher (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Tu trouveras sur mon site un lien vers un fournisseur avec les prix, je ne l'ai plus en tête. Wink
Messages : Env. 60000

 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Marie Claire a écrit:Nous avons prévu un volume heure et c'est en effet le résultat qu'on a, dimanche le puit était coupé parce qu'il ne faisait pas très chaud, j'ai repassé du produit sur le marbre de la salle d'eau et ça sentait fort dans toute la maison j'ai mis le puit en route, environ 1 heure plus tard il n'y avait plus aucune odeur.


Tu veux dire que tu as une efficacité de -1°C ?
-------------------------------------------------------
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Non, je veux dire qu'en 1 heure le volumpe d'air est complètement renouvelé. Wink Pour la température, je dirais -1.5° à -2° environ, difficile de savoir exactement les températures variant pas mal par ici et les tests ont duré sur une courte période puisque les températures son redescendues assez vite ce mois ci.
On pense avoir mieux en doublant la longueur de la partie enterrée les meilleurs résultats sont obtenus après 60m sous terre, pour le moment on a juste 30m. On attend la bonne volonté de notre terrassier pour le faire.
Messages : Env. 60000

En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 16h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les réponses à vos questions sur le BBC
Les réponses à vos questions sur le BBC
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions béton cellulaire
Photos constructions béton cellulaire
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

  • Picto forum

    Placo écologique

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Solaire et plancher

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Séchage du bois

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Installation photovoltaique

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Chauffe eau thermodynamique

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Recuperation d'eau

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Puits vs VMC

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Aj tech ?

    10 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum

    Chappe ?

    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir