bonjour, je suis entrain d'aménager mes combles et je dois réaliser une extension éléctrique, le raccordement au tableau general a été réalisé et je souhaite maintenant installer un nouveau coffret électrique dans mes combles pour que cela soit disctint du reste de la maison.

je compte mettre 27 prises de courant en 2,5mm² (dont deux en salle de bains)
j'ai 8 points lumineux en 1,5mm² (dont un en salle de bains)
et 4 convecteurs de 1000w (dont un en salle de bains)
et enfin 4 luminaires en exterieur branché sur ce coffret.

Concernant le coffret electrique :

je souhaite mettre un disjoncteur différentiel de 30 ma puis

un disjoncteur de 20 A pour les convecteurs (ou branché sur un 32 A sur un coffret pre cable )

trois disjoncteurs de 16A - un pour l'éclairage intérieur combles, le second pour les prises de courant au nbre de 5
et enfin le troisième pour l'eclairage exterieur

quatre disjoncteurs de 20A pour le reste des prises de courant

Ma question est de savoir si cela semble correct comme configuration ?
et enfin j'aimerai savoir s'il faut faire un branchement séparé pour la salle de bains avec module pour éclairage et un pour prise et un pour convecteur pour la salle de bains ou si l'on peut faire le branchement avec le reste des combles ?

en esperant avoir été assez clair dans mes explications, merci d'avance de vos réponses !!!
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela me semble pas trop mal.

Pour la salle de bain, seul le radiateur doit faire l'objet d'un circuit dédié à la salle de bain.

Evitez d'être dès le départ au maxi du nombre de prises par circuit (8 pour du 2,5² et 5 pour du 1,5²).

Il faut un interrupteur différentiel 30mA et non pas un disjoncteur différentiel 30mA

Vous n'avez pas précisé la section du câble.
Vu qu'il y a 4kW de chauffage, il faut dimensionner large soit 10² avec un DB 15/45A ou 16² avec un DB 30/60A, ou éventuellement 10² protégé par un disj 40A avec un DB 30/60A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 07h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir