Retour
Menu utilisateur
Menu

Section terre

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.955 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
Bonjour,

Je vais refaire (ou plutot faire la mise à la terre dans une vielle maison.

J'ai des doutes sur les sections de cables à employer.

Du piquet de terre galva à la barrette de mesure : 16mm² MIS dans une gaine élec (diam gaine ????) OU 25mm² NU
De la barrette de mesure au bornier de répartition : ????? je dirais 16mm² gainé mais je doute que le bornier permettre de brancher un 16mm²
Du bornier au différent appareils et prise : même section que les phase qui les alimentent.

J'ai encore d'autre questions :
- les canalisations principales (juste à la sortie de la chaudières), arrivé d'eau froide, eau chaude, aller et retour circuit chauffage, doivent être raccordées en combient ? un 6mm² suffit ?
- j'ai prévu seulement un piquet de 1m de long (je sais qu'il en faut un de 2 m normalement, mais j'ai peur de pas réussir à l'enfoncer), il va être mis dans une cave en terre battu recouvert de gravier qui reste toujours fraire et humide. Est-ce que cela ira ?

Merci pour vos réponses
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Ablain Saint Nazaire (62)
Bonjour,
Citation:

Du piquet de terre galva à la barrette de mesure : 16mm² MIS dans une gaine élec (diam gaine ????) OU 25mm² NU

VRAI: Section 16mm² protégé ou 25mm² nu
Citation:


De la barrette de mesure au bornier de répartition : ????? jedirais 16mm² gainé mais je doute que le bornier permettre de brancherun 16mm²

Même section que le câble d'alimentation du tableau
Citation:


Du bornier au différent appareils et prise : même section que les phase qui les alimentent.

VRAI
Citation:
les canalisations principales (juste à lasortie de la chaudières), arrivé d'eau froide, eau chaude, aller etretour circuit chauffage, doivent être raccordées en combient ? un 6mm²suffit ?

Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal.
Citation:
j'ai prévu seulement un piquet de 1m de long(je sais qu'il en faut un de 2 m normalement, mais j'ai peur de pasréussir à l'enfoncer), il va être mis dans une cave en terre batturecouvert de gravier qui reste toujours fraire et humide. Est-ce quecela ira ?

Il est vivement conseillé de mettre un piquet d'au moins 2 mètres afin d'obtenir une terre efficace par toutes températures et durant de longues années.

Bon courage
Cordialement,
Domo Equipements
www.domo-equipements.fr
Messages : Env. 10
De : Ablain Saint Nazaire (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
[quote="domoequipements"]Bonjour,
Citation:

Du piquet de terre galva à la barrette de mesure : 16mm² MIS dans une gaine élec (diam gaine ????) OU 25mm² NU

VRAI: Section 16mm² protégé ou 25mm² nu
Citation:



nan faux, c'est du 25² nu, pas du 16mm² gainé

le 16² gainé c'est entre la barrete et le tableau


bon courage
@+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ablain Saint Nazaire (62)
Bonsoir,

yoda_51 a écrit:
domoequipements a écrit:Bonjour,
Citation:

Du piquet de terre galva à la barrette de mesure : 16mm² MIS dans une gaine élec (diam gaine ????) OU 25mm² NU

VRAI: Section 16mm² protégé ou 25mm² nu
Citation:

nan faux, c'est du 25² nu, pas du 16mm² gainé

le 16² gainé c'est entre la barrete et le tableau


Désolé mais soit on n'a pas les mêmes normes, soit l'un de nous deux ne sait pas lire

EXTRAIT DE LA NFC 15-100

542.3 Conducteurs de terre
542.3.1 Les conducteurs de terre doivent satisfaire aux prescriptions de 543.1 et, lorsqu’ils sont
enterrés, leur section doit être conforme aux valeurs du tableau 54B.

Tableau 54B – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés

+----------------------------------+----------------------------------------------------------+
+..Nature des conducteurs....+..................Sections minimales.........................;+
+----------------------------------+----------------------------------------------------------+
+......Conducteurs isolés......+.......16 mm2 en cuivre
+----------------------------------+----------------------------------------------------------+
+...Conducteurs nus.............+.....25 mm2 en cuivre.......................................+
+...........................................+.....50 mm2 en acier galvanisé ou en inox.......+
+----------------------------------+----------------------------------------------------------+

Pour ce qui concerne la longueur du piquet de terre, la réponse se trouve également dans la NFC 15-100

Citation: 542.2.4 Le type et la profondeur d'enfouissement des prises de terre doivent être tels que
l'assèchement et le gel n'augmentent pas la résistance de la prise de terre au-dessus de la
valeur prescrite dans la partie 4-41 et dans 442.


En cas de gel, le sol se dilate sensiblement et le piquet de terre risque de ne plus avoir une surface suffisante en contact avec la terre. Il est nécessaire d'enfoncer un piquet en dessous du niveau hors gel afin d'être certain d'avoir une terre convenable en tous temps. Toutefois, il n'est pas précisé de longueur car cela dépend effectivement de la nature du sol.

Bonne soirée à tous

Cordialement,
Domo Equipements
www.domo-equipements.fr
Messages : Env. 10
De : Ablain Saint Nazaire (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu met une tresse de 25mm² nu ça ne pourra qu'améliorer la résistance de ta prise de terre, quand je dis faux c un peu fort

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
Bonjour,

Tout d'abord merci pour vos réponses.

J'aurais deux trois points à éclaircir :
- Si je met un 25mm² nu dans le sol, cela m'allonge donc ma longueur de prise de terre. Ce n'est que mieux. (mis à par le fait que la corrosion, donc l'usure va être augmenté)
- ok je met la même section que le cable d'alim entre la barrette de mesure et le bornier de répartition. On est ok c'est bien le cable qui sort du compteur et qui va au tableau ?
- Pour les conducteur équipotentiels (c'est les fils de terre qui relie les canalisations aux autre terre, c'est ça ?), si j'ai bien compris si dans l'instalation j'ai maxi du 6mm²(en sortie de tableau) je met du 6mm².
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 12h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir