Retour
Menu utilisateur
Menu

Les plaques de plâtre sous la pluie.

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.247 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Fondettes(37)
Hier, les plaque de plâtre ont été livrées à la maison, le plaquisite ne les a pas rentrées dans le garage, bilan, elles viennent de passer la nuit sous la pluie. Je sais que ce n'est pas normal mais, suis je dans le droit de refuser qu'on me les pose dans ma maison. Elles étaient très mal bâchées et certaine touchaient le sol.
Merci
J'en suis à mon quatrième recommandés, constrcuteur à éviter MAISONS ERICLOR.
Messages : Env. 30
De : Fondettes(37)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 60 message
si elle sont mouillées elles sont fichues....
le plaquiste consciencieux n'utilisera que les plaques non mouillées et en fera venir d'autres...
maintenant, est ce que le plaquiste sera consciencieux??
à mon avis, un coup de fil au ct pour lui signaler le problème et voir sa réaction serait le mieux dans un 1er temps
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message
surtout ne les fait pas posées ELLES NE SERVENT PLUS A RIEN!!!!!!!!!

dans l'etat où elles doivent être elles filent direct à la poubelle, as tu des photos de tes plaques???? essaye de les faire changer par d'autre

BON COURAGE.
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
Extrait DTU 25.41 :

Les plaques doivent être stockées à l'abri des intempéries, obligatoirement à plat sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan (cales d'au moins 0.10m de large et de longueur au moins égale à la largeur des plaques, espacées d'au plus 0.50m).

Le stockage doit, en outre, être organisé de façon à mettre les plaques à l'abri des choc ou salissures pouvant survenir du fait de l'activité du chantier.
Réception le 1 Avril 2004
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 10h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir