southmind a écrit:Bonjour à tous. J'aimerai (tenter) de piloter une PAC Atlantic Loria 6000  Duo inventer à distance... Je sais ce n'est pas gagné. J'ai été voir du coté des thermostats connectés (style netatmo) mais je trouve rien de compatible . Je crois qu'il y a une solution delta dore mais c'est lourd et cher.  Quelqu'un aurait-il une expérience dans ce domaine ? Sur la carte de commande il semble y avoir un port Com , mais je n'ai aucune donnée sur sn fonctionnement ni sur le protocole (Modbus ?) . (Je peux bidouiller un peu, j'ai une carte RPI avec Domoticz installé et je sais écrire des scripts en python ). A la limite même  une entrée me permettant de passer d'un mode Eco à une mode Normal me conviendrait si elle existe. Je me débrouillerais avec la gestion de l'entrée. Merci

Bonjour,
il existe une solution BSB Lan.
C'est un Allemand qui a développé ça. N'étant pas un soudeur expérimenté, je lui ai commandé une carte d'extension à mettre sur un Arduino. Cela fonctionne bien et permet d'accéder à toutes les infos et réglages de la PAC. Je ne sais pas si ton modèle est compatible, le mien est une Atlantic Alfea Extensa Duo.
Avec tu peux gérer la consigne, passer l'ECS en mode forcé, contrôler les températures, etc...
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Je profite de ce groupe pour poser une question:
Mon unité extérieur s'allume toutes les 15 minutes pour seulement 2 à 3 minutes de fonctionnement.
Cela fait beaucoup d'arrêt/démarrage. La PAC affiche souvent: "Durée de fonctionnement minimale active"
Est ce normal ?

En observant la température de départ, elle varie entre 22,9°c et 23,9°c. Dés qu'elle arrive à 22,9, le compresseur s'enclenche et s'arrête à 23,9°c. Mais du coup c'est ça toutes les 15 minutes!
Pour info je n'ai pas de sonde intérieur, je ne suis qu'en loi d'eau. Ma consigne est à 20°c et cela me donne une température réelle plus élevée, environ 22°c.
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Nice (6)
stban1983 Merci, je ne connaissais pas. Je vais creuser çà et voir si cela pourrait s'interfacer avec mon RPI et Domoticz. J'ai déjà réalisé des plugins pour mon propre besoin, donc chantier à venir...
Messages : Env. 90
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Yvelines
stban1983 a écrit:Je profite de ce groupe pour poser une question:
Mon unité extérieur s'allume toutes les 15 minutes pour seulement 2 à 3 minutes de fonctionnement.
Cela fait beaucoup d'arrêt/démarrage. La PAC affiche souvent: "Durée de fonctionnement minimale active"
Est ce normal ?

En observant la température de départ, elle varie entre 22,9°c et 23,9°c. Dés qu'elle arrive à 22,9, le compresseur s'enclenche et s'arrête à 23,9°c. Mais du coup c'est ça toutes les 15 minutes!
Pour info je n'ai pas de sonde intérieur, je ne suis qu'en loi d'eau. Ma consigne est à 20°c et cela me donne une température réelle plus élevée, environ 22°c.

Qu'en pensez vous ? 
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Eure
southmind a écrit:Bonjour à tous. J'aimerai (tenter) de piloter une PAC Atlantic Loria 6000  Duo inventer à distance... Je sais ce n'est pas gagné. J'ai été voir du coté des thermostats connectés (style netatmo) mais je trouve rien de compatible . Je crois qu'il y a une solution delta dore mais c'est lourd et cher.  Quelqu'un aurait-il une expérience dans ce domaine ? Sur la carte de commande il semble y avoir un port Com , mais je n'ai aucune donnée sur sn fonctionnement ni sur le protocole (Modbus ?) . (Je peux bidouiller un peu, j'ai une carte RPI avec Domoticz installé et je sais écrire des scripts en python ). A la limite même  une entrée me permettant de passer d'un mode Eco à une mode Normal me conviendrait si elle existe. Je me débrouillerais avec la gestion de l'entrée. M 

Citation: atlantic commercialise  deja une solution de pilotage a distance "option cozytouch" qui fonctionne bien, mes pas pour la loria qui reste la bas de gamme atlantic de memoir meme le delta dore n'est pas adaptable sur cette gamme mes c 'est pas sur
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 90 message Nice (6)
pac27 a écrit:
southmind a écrit:Bonjour à tous. J'aimerai (tenter) de piloter une PAC Atlantic Loria 6000  Duo inventer à distance... Je sais ce n'est pas gagné. J'ai été voir du coté des thermostats connectés (style netatmo) mais je trouve rien de compatible . Je crois qu'il y a une solution delta dore mais c'est lourd et cher.  Quelqu'un aurait-il une expérience dans ce domaine ? Sur la carte de commande il semble y avoir un port Com , mais je n'ai aucune donnée sur sn fonctionnement ni sur le protocole (Modbus ?) . (Je peux bidouiller un peu, j'ai une carte RPI avec Domoticz installé et je sais écrire des scripts en python ). A la limite même  une entrée me permettant de passer d'un mode Eco à une mode Normal me conviendrait si elle existe. Je me débrouillerais avec la gestion de l'entrée. M 

Citation: atlantic commercialise  deja une solution de pilotage a distance "option cozytouch" qui fonctionne bien, mes pas pour la loria qui reste la bas de gamme atlantic de memoir meme le delta dore n'est pas adaptable sur cette gamme mes c 'est pas sur


Merci. il est quand même stupéfiant qu'Atlantic n'ait pas prévu de mettre une entrée "Eco" sur la carte commande de cette PAC. Un simple contact suffirait pour gérer ca avec n'importe quel automatisme. Ou mieux une gestion par fil pilote...
Messages : Env. 90
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Gironde
southmind a écrit:Bonjour à tous. J'aimerai (tenter) de piloter une PAC Atlantic Loria 6000  Duo inventer à distance... Je sais ce n'est pas gagné. J'ai été voir du coté des thermostats connectés (style netatmo) mais je trouve rien de compatible . Je crois qu'il y a une solution delta dore mais c'est lourd et cher.  Quelqu'un aurait-il une expérience dans ce domaine ? Sur la carte de commande il semble y avoir un port Com , mais je n'ai aucune donnée sur sn fonctionnement ni sur le protocole (Modbus ?) . (Je peux bidouiller un peu, j'ai une carte RPI avec Domoticz installé et je sais écrire des scripts en python ). A la limite même  une entrée me permettant de passer d'un mode Eco à une mode Normal me conviendrait si elle existe. Je me débrouillerais avec la gestion de l'entrée. Merci

Hello ! Pour info, il y a eu un article très instructif à ce sujet dans la revue Hackable n°19
Avec quelques lignes de code python, voilà le résultat sous Domoticz !
Il y a certainement moyen de faire plus, mais mon objectif était de récupérer les températures ECS, extérieure, et intérieure.
Ne pas hésiter à me mp pour plus d'infos

Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Gironde
Hello !
Pour mon second message (;)), je souhaiterais savoir s'il est possible de supprimer une entrée dans l'historique des erreurs sur une ALFEA PAC DUO (lignes 6800 à 6818) ?

Merci par avance !
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 90 message Nice (6)
AceesDenied a écrit:
southmind a écrit:Bonjour à tous. J'aimerai (tenter) de piloter une PAC Atlantic Loria 6000  Duo inventer à distance... Je sais ce n'est pas gagné. J'ai été voir du coté des thermostats connectés (style netatmo) mais je trouve rien de compatible . Je crois qu'il y a une solution delta dore mais c'est lourd et cher.  Quelqu'un aurait-il une expérience dans ce domaine ? Sur la carte de commande il semble y avoir un port Com , mais je n'ai aucune donnée sur sn fonctionnement ni sur le protocole (Modbus ?) . (Je peux bidouiller un peu, j'ai une carte RPI avec Domoticz installé et je sais écrire des scripts en python ). A la limite même  une entrée me permettant de passer d'un mode Eco à une mode Normal me conviendrait si elle existe. Je me débrouillerais avec la gestion de l'entrée. Merci

Hello ! Pour info, il y a eu un article très instructif à ce sujet dans la revue Hackable n°19
Avec quelques lignes de code python, voilà le résultat sous Domoticz !
Il y a certainement moyen de faire plus, mais mon objectif était de récupérer les températures ECS, extérieure, et intérieure.
Ne pas hésiter à me mp pour plus d'infos


Super ! Merci AceesDenied . Je vais me procurer ce numéro . Domoticz c'est vraiment top, un peu usine à gaz mais pas grand chose lui résiste quand on aime bidouiller. 
Messages : Env. 90
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,

Je me joins à ce groupe.

J'ai une chaudiere Atlantic Effinox Condens Duo 5028 (ballon intégré) avec sonde exterieure et utilise actuellement un thermostat Netatmo en contact SEC ON/OFF.

Il marche très bien.

Je suis entrain de réaliser que celui-ci ne permet pas d'utiliser la modulation de ma chaudière.
C'est peut etre un peu génant non ?
Il n'est peut être pas optimal en matière de consommation de gaz ... ?

J'ai repéré le thermostat radio Atlantic T78 mais réalise que celui-ci n'est pas connecté ...

Bref, c'est un véritable dilemne.

Existe t'il un moyen pour cette chaudière d'avoir à la fois la modulation et la connectivité par le biais d'un seul thermostat ?

Si OUI, comment ?
Si NON : que privilégier ? NETATMO ou T78 ?

Par avance, merci.

Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour ,cela fait maintenant 3 ans que j'ai installée la Pac en reversible (extensa duo), cette année c'etait le désembouage et l'intervenant Engie me disait que le fait de faire travailler la PAC toute l'année cela peut réduire considérablement sa durée de vie. Qu'en pensez vous , j'y avais pensé mais SANS le "considérablement" Huh QU'en penses les pro du groupe ? #Bécamel ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sainte Eulalie (33)
DORO73 a écrit:Bonjour ,cela fait maintenant 3 ans que j'ai installée la Pac en reversible (extensa duo), cette année c'etait le désembouage et l'intervenant Engie me disait que le fait de faire travailler la PAC toute l'année cela peut réduire considérablement sa durée de vie. Qu'en pensez vous , j'y avais pensé mais SANS le "considérablement" Huh QU'en penses les pro du groupe ? #Bécamel ?


Je ne suis pas spécialiste mais en ayant la même PAC :
- Elle travaille déjà toute l'année car elle fait de l'eau chaude sanitaire (même en été).
- Perso cela fait 7 ans maintenant qu'elle fait les 3 (refroidissement l'été + chauffage au sol l'hiver + eau chaude), et lors de la dernière révision RAS, je n'ai pas encore eu besoin non plus de faire de détartrage du ballon.
Messages : Env. 10
De : Sainte Eulalie (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
DORO73 a écrit:Bonjour ,cela fait maintenant 3 ans que j'ai installée la Pac en reversible (extensa duo), cette année c'etait le désembouage et l'intervenant Engie me disait que le fait de faire travailler la PAC toute l'année cela peut réduire considérablement sa durée de vie. Qu'en pensez vous , j'y avais pensé mais SANS le "considérablement" Huh QU'en penses les pro du groupe ? #Bécamel ?


Sur les temps de fonctionnement (chauffage + ecs + rafraîchissement),c’est logique que les machines avec beaucoup d’options voient leur chance de durer réduite.
La durée de vie d’un compresseur est donné pour 40000 heures.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour le retour d'expérience, par contre j'apprends quelque chose pour le détartrage du ballon ! Par qui et quand ça doit être fait, c'est pas inclus dans l'entretien basique ?
Pour revenir à ma demande;la personne à insistée sur le fait que ça pouvait vraiment être problématique. As t-on plus d'infos sur l'incidence de l'option rafraîchissement sur la durée de vie d'une PAC ?
L'intervenant nous disait qu'il aurait mieux fallu mettre un Split clim. Cette remarque est elle partagée, confirmée par d'autres professionnels ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
DORO73 a écrit:Merci pour le retour d'expérience, par contre j'apprends quelque chose pour le détartrage du ballon ! Par qui et quand ça doit être fait, c'est pas inclus dans l'entretien basique ?
Pour revenir à ma demande;la personne à insistée sur le fait que ça pouvait vraiment être problématique. As t-on plus d'infos sur l'incidence de l'option rafraîchissement sur la durée de vie d'une PAC ?
L'intervenant nous disait qu'il aurait mieux fallu mettre un Split clim. Cette remarque est elle partagée, confirmée par d'autres professionnels ?


S’agissant d’une pac Atlantic, et connaissant assez bien la gestion du rafraîchissement qui se fait dans le meilleur des cas avec une thermistance de la carte interface dans un doigt de gant du coaxial…
Je suis d’accord avec lui et comprends ses réserves. Ça peut geler !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 6 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Un moment Il m'a dit "l'eau qui passe est très froide", sans doute parlait il de ça...
J'ai pas trop compris ce qui risque de geler, la carte électronique ?
Donc on fait quoi dans la prochaine maison, on abandonne le mode rafraîchissement ? On sera sur 100m2 de plancher chauffant.
Merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
DORO73 a écrit:
Donc on fait quoi dans la prochaine maison, on abandonne le mode rafraîchissement ? On sera sur 100m2 de plancher chauffant.
Merci

L’échangeur coaxial qui pourrait geler. Ce qui endommagerait aussi le groupe extérieur.

Non c’est juste que ce modèle de pac semble avoir une faiblesse de conception, il ne faut pas abandonner le rafraîchissement mais juste mettre un modèle de pac un peu mieux conçu sur ce point (Mitsubishi elec, daikin etc..)

Il ya un risque avec le rafraîchissement et ce modèle d’où le discours du technicien (qui a déjà du en être témoin comme moi)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Bonjour tout le monde.
Je viens d'associer ma PAC extensa alfea duo avec ma box Tahoma Switch. Tout fonctionne correctement, je peux commander à distance ma PAC, visualiser les températures des zones et voir ma conso.
Le petit soucis c'est que ça ne m'indique pas le nom des choses mais plutôt des numéros du style IO (5651253#3) . Je vous joins une photo. Pour certains je devine à quoi ça correspond mais pour les 3 cases avec les éclairs, j'ai un doute.
Où puis-je trouver dans ma PAC ces références de sondes ou capteurs ?
Merci beaucoup.
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

D'ici à quelques heures, vous devriez avoir les bons noms.

Pour les éclairs, il y a:
- Conso ECS
- Conso Chauffage
- Conso totale

Vu qu'il vous en manque un, je dirais que vous n'avez pas le rafraichissement.

Pour l'ensemble, n'espérez pas avoir la conso réelle, ce n'est qu'une estimation !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Puy De Dome
Minasu a écrit:Bonjour,

D'ici à quelques heures, vous devriez avoir les bons noms.

Pour les éclairs, il y a:
- Conso ECS
- Conso Chauffage
- Conso totale

Vu qu'il vous en manque un, je dirais que vous n'avez pas le rafraichissement.

Pour l'ensemble, n'espérez pas avoir la conso réelle, ce n'est qu'une estimation !

Merci beaucoup. Oui, je n'ai pas le rafraîchissement. 
C'est bien ce que je pensais pour les 3 éclairs. Mais comme vous dites, vu que ce n'est qu'une estimation, j'avais un petit doute.
Vous dites que je devrais avoir les bons noms dans quelques heures mais ça fait 3 jours que j'ai fait l'association et rien ne change.
Mais ce n'est pas grave. Je peux changer les noms donc je vais faire ça et ça ira bien. 
Merci beaucoup pour la confirmation des 3 conso. 
Messages : Env. 50
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour à tous, Bonjour Paringil,

Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer ma chaudière gaz actuelle, âgée de 21 ans, par une pompe à chaleur air/eau. En effet, la forte hausse du prix du gaz, d'environ 50 % cette année, m'amène à envisager une solution plus économique et plus performante.

Je souhaiterais obtenir davantage d'informations sur votre pompe à chaleur air/eau Atlantic, notamment concernant :

si c'est un modèle(mono-bloc ou bi-bloc) ;
Je vous précise que la chaufferie (située dans le garage, orienté sud, maison mitoyenne) se trouve à l'opposé de l'emplacement prévu pour la PAC(orienté sud), soit à environ 10 mètres, avec un passage des liaisons par le vide sanitaire. Pour éviter les risques de gel et l'ajout de glycol, j'envisage plutôt un modèle bi-bloc. Il serait également possible de l'installer à l'arrière de la maison sur une terrasse (orientée est), ce qui réduirait la distance à 5 ou 6 mètres du garage, mais cette option est trop encombrante et peu esthétique.
le dimensionnement et la puissance adaptée à mon habitation ; la mienne fait 130m2 constrution de 2005
la possibilité de rafraîchissement en été, sachant que je dispose d'un plancher chauffant au rez-de-chaussée ;
les réglages et optimisations que vous mettez en oeuvre pour maximiser les performances et les économies d'énergie ;
le coût et les modalités du contrat d'entretien ;
les économies d'énergie généralement constatées par vos clients après le remplacement d'une ancienne chaudière gaz ou fioul par une pompe à chaleur air/eau.
Disposez-vous de retours d'expérience ou d'exemples chiffrés permettant d'estimer le gain sur la consommation et la facture énergétique ?

Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Bonne journée à tous,
Raph
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, j'ai un PAC extensa duo Alfea Atlantic depuis décembre 2017.
Je fais l'entretien de la PAC tout les 2 ans, l'entretien est réalisé par l'entreprise qui l'a installé lors de la construction.
Le coût de l'entretien est de 230 euros, mise a part une corrosion (tuyau) qui a été changé lorsque la PAC avait 5 ans, R.A.S, chauffage radiateur chaleur douce et E.C.S.
110 m2, unité ventilateur a 5 mètres du bloc principal.

Raph77 a écrit:Bonjour à tous, Bonjour Paringil,

Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer ma chaudière gaz actuelle, âgée de 21 ans, par une pompe à chaleur air/eau. En effet, la forte hausse du prix du gaz, d'environ 50 % cette année, m'amène à envisager une solution plus économique et plus performante.

Je souhaiterais obtenir davantage d'informations sur votre pompe à chaleur air/eau Atlantic, notamment concernant :

si c'est un modèle(mono-bloc ou bi-bloc) ;
Je vous précise que la chaufferie (située dans le garage, orienté sud, maison mitoyenne) se trouve à l'opposé de l'emplacement prévu pour la PAC(orienté sud), soit à environ 10 mètres, avec un passage des liaisons par le vide sanitaire. Pour éviter les risques de gel et l'ajout de glycol, j'envisage plutôt un modèle bi-bloc. Il serait également possible de l'installer à l'arrière de la maison sur une terrasse (orientée est), ce qui réduirait la distance à 5 ou 6 mètres du garage, mais cette option est trop encombrante et peu esthétique.
le dimensionnement et la puissance adaptée à mon habitation ; la mienne fait 130m2 constrution de 2005
la possibilité de rafraîchissement en été, sachant que je dispose d'un plancher chauffant au rez-de-chaussée ;
les réglages et optimisations que vous mettez en oeuvre pour maximiser les performances et les économies d'énergie ;
le coût et les modalités du contrat d'entretien ;
les économies d'énergie généralement constatées par vos clients après le remplacement d'une ancienne chaudière gaz ou fioul par une pompe à chaleur air/eau.
Disposez-vous de retours d'expérience ou d'exemples chiffrés permettant d'estimer le gain sur la consommation et la facture énergétique ?

Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Bonne journée à tous,
Raph
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Loire
Bonjour,

Avez vous fait le maximum en terme d'isolation, si non je vous conseille de commencer par là avant de faire déterminer la puissance de votre future PAC.

Atlantic Air/Eau 6kW Duo (chauffe ecs) modèle bi-bloc de 2015
Maison 132m² bien isolée, PC partie jour et radiateur basse température partie nuit, environ 200€ d'éléctricité par an pour le chauffage + 0,5 stère.
La plancher rafraichissant a fonctionné pour la 1ère fois cette année avec une t° stabilisé 24°C dans le salon lors de la canicule avec une faible consommation + ajout de ventilateur plafonnier pour déstratifier l'air.

Entretien fait la 1er année par un pro puis depuis par moi-même tous les ans. Au début je n'étais pas dans l'illégalité ce qui n'est plus le cas depuis 3-4 ans avec l'obligation d'entretien tous les 2 ans par un pro pour les PAC d'une puissance supérieure à 4kW.

Certain ici vous conseillerons de ne surtout, surtout, surtout pas produire l'ecs avec votre pac (DUO), moi je vous conseille de faire ce que vous voulez, les 2 fonctionnent très bien.
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Vendee
Bonjour
J'ai depuis un mois une PAC alfea M duo (chauffage + ECS) et je suis dans l'incapacité de choisir des plages de chauffe de mon ECS ! 
mon chauffagiste sèche ..  J'ai lu sur les modèles un peu plus ancien que les plages horaires peuvent se définir dans l'option du mode de chauffe : ECO/CONFORT/Planning
Le problème est que j'ai uniquement ECO et CONFORT
J'ai parcouru les menus (installateur compris) en long et en large, et je ne trouve aucun paramètre de réglage de plage horaire pour la chauffe ECS. Il y'a certes un mode de chauffe forcée, mais cela ne fait que s'ajouter au mode ECO ou CONFORT 
Mon objectif est de chauffer l'ECS uniquement sur la période 11h / 15h

J'ai cozytouch avec le thermostat . J'ai vu qu'il y'avait peut être la possibilité de débloquer le mode "avancé" qui permettrait peut être de régler des plages, mais je ne le trouve pas

Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme ? 

Merci ! :hello:
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Bonjour votre question sur L'ECS m'intéresse également.
J'ai une pac extensa duo Alfea Atlantic de décembre 2017 5k et j'aimerais modifier l'horaire de chauffe de l'ecs comme vous.
Car au plein cœur de l'hiver lors des T° négatives, la pac lors de la chauffe de l'ecs ne chauffe plus l'eau chaude du chauffage. ( j'imagine) je n'est pas de certitude. Et cela tombe au moment ou ma pac a du mal a fournir la T° demander en consigne confort.
T° confort 22,5, T° réelle 21,8..je suis atteint d'une neuropathie donc je prend cette différence de T° de plein fouet.

(8 ans d'usage et de constat), 
dez_fafara a écrit:Bonjour
J'ai depuis un mois une PAC alfea M duo (chauffage + ECS) et je suis dans l'incapacité de choisir des plages de chauffe de mon ECS ! 
mon chauffagiste sèche ..  J'ai lu sur les modèles un peu plus ancien que les plages horaires peuvent se définir dans l'option du mode de chauffe : ECO/CONFORT/Planning
Le problème est que j'ai uniquement ECO et CONFORT
J'ai parcouru les menus (installateur compris) en long et en large, et je ne trouve aucun paramètre de réglage de plage horaire pour la chauffe ECS. Il y'a certes un mode de chauffe forcée, mais cela ne fait que s'ajouter au mode ECO ou CONFORT 
Mon objectif est de chauffer l'ECS uniquement sur la période 11h / 15h

J'ai cozytouch avec le thermostat . J'ai vu qu'il y'avait peut être la possibilité de débloquer le mode "avancé" qui permettrait peut être de régler des plages, mais je ne le trouve pas

Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme ? 

Merci ! :hello:
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Vendee
gg0_150 a écrit:Bonjour votre question sur L'ECS m'intéresse également.
J'ai une pac extensa duo Alfea Atlantic de décembre 2017 5k et j'aimerais modifier l'horaire de chauffe de l'ecs comme vous.
Car au plein cœur de l'hiver lors des T° négatives, la pac lors de la chauffe de l'ecs ne chauffe plus l'eau chaude du chauffage. ( j'imagine) je n'est pas de certitude. Et cela tombe au moment ou ma pac a du mal a fournir la T° demander en consigne confort.
T° confort 22,5, T° réelle 21,8..je suis atteint d'une neuropathie donc je prend cette différence de T° de plein fouet.

(8 ans d'usage et de constat), 
dez_fafara a écrit:Bonjour
J'ai depuis un mois une PAC alfea M duo (chauffage + ECS) et je suis dans l'incapacité de choisir des plages de chauffe de mon ECS ! 
mon chauffagiste sèche ..  J'ai lu sur les modèles un peu plus ancien que les plages horaires peuvent se définir dans l'option du mode de chauffe : ECO/CONFORT/Planning
Le problème est que j'ai uniquement ECO et CONFORT
J'ai parcouru les menus (installateur compris) en long et en large, et je ne trouve aucun paramètre de réglage de plage horaire pour la chauffe ECS. Il y'a certes un mode de chauffe forcée, mais cela ne fait que s'ajouter au mode ECO ou CONFORT 
Mon objectif est de chauffer l'ECS uniquement sur la période 11h / 15h

J'ai cozytouch avec le thermostat . J'ai vu qu'il y'avait peut être la possibilité de débloquer le mode "avancé" qui permettrait peut être de régler des plages, mais je ne le trouve pas

Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme ? 

Merci ! :hello:



Oui vous imaginez bien la PAC ne chauffe plus les circuits de chauffage pendant le chauffage ECS
De mon coté je voudrais juste forcer la production l'après midi où j'ai de la production solaire et où le COP est meilleur que la nuit ou matin
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Il y a normalement la possibilité de la mettre en marche forcée.
Sauf que sa tire sur le réseau électrique a se moment là.
dez_fafara a écrit:
gg0_150 a écrit:Bonjour votre question sur L'ECS m'intéresse également.
J'ai une pac extensa duo Alfea Atlantic de décembre 2017 5k et j'aimerais modifier l'horaire de chauffe de l'ecs comme vous.
Car au plein cœur de l'hiver lors des T° négatives, la pac lors de la chauffe de l'ecs ne chauffe plus l'eau chaude du chauffage. ( j'imagine) je n'est pas de certitude. Et cela tombe au moment ou ma pac a du mal a fournir la T° demander en consigne confort.
T° confort 22,5, T° réelle 21,8..je suis atteint d'une neuropathie donc je prend cette différence de T° de plein fouet.

(8 ans d'usage et de constat), 
dez_fafara a écrit:Bonjour
J'ai depuis un mois une PAC alfea M duo (chauffage + ECS) et je suis dans l'incapacité de choisir des plages de chauffe de mon ECS ! 
mon chauffagiste sèche ..  J'ai lu sur les modèles un peu plus ancien que les plages horaires peuvent se définir dans l'option du mode de chauffe : ECO/CONFORT/Planning
Le problème est que j'ai uniquement ECO et CONFORT
J'ai parcouru les menus (installateur compris) en long et en large, et je ne trouve aucun paramètre de réglage de plage horaire pour la chauffe ECS. Il y'a certes un mode de chauffe forcée, mais cela ne fait que s'ajouter au mode ECO ou CONFORT 
Mon objectif est de chauffer l'ECS uniquement sur la période 11h / 15h

J'ai cozytouch avec le thermostat . J'ai vu qu'il y'avait peut être la possibilité de débloquer le mode "avancé" qui permettrait peut être de régler des plages, mais je ne le trouve pas

Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme ? 

Merci ! :hello:



Oui vous imaginez bien la PAC ne chauffe plus les circuits de chauffage pendant le chauffage ECS
De mon coté je voudrais juste forcer la production l'après midi où j'ai de la production solaire et où le COP est meilleur que la nuit ou matin
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Vendee
gg0_150 a écrit:Il y a normalement la possibilité de la mettre en marche forcée.
Sauf que sa tire sur le réseau électrique a se moment là.
dez_fafara a écrit:
gg0_150 a écrit:Bonjour votre question sur L'ECS m'intéresse également.
J'ai une pac extensa duo Alfea Atlantic de décembre 2017 5k et j'aimerais modifier l'horaire de chauffe de l'ecs comme vous.
Car au plein cœur de l'hiver lors des T° négatives, la pac lors de la chauffe de l'ecs ne chauffe plus l'eau chaude du chauffage. ( j'imagine) je n'est pas de certitude. Et cela tombe au moment ou ma pac a du mal a fournir la T° demander en consigne confort.
T° confort 22,5, T° réelle 21,8..je suis atteint d'une neuropathie donc je prend cette différence de T° de plein fouet.

(8 ans d'usage et de constat), 
dez_fafara a écrit:Bonjour
J'ai depuis un mois une PAC alfea M duo (chauffage + ECS) et je suis dans l'incapacité de choisir des plages de chauffe de mon ECS ! 
mon chauffagiste sèche ..  J'ai lu sur les modèles un peu plus ancien que les plages horaires peuvent se définir dans l'option du mode de chauffe : ECO/CONFORT/Planning
Le problème est que j'ai uniquement ECO et CONFORT
J'ai parcouru les menus (installateur compris) en long et en large, et je ne trouve aucun paramètre de réglage de plage horaire pour la chauffe ECS. Il y'a certes un mode de chauffe forcée, mais cela ne fait que s'ajouter au mode ECO ou CONFORT 
Mon objectif est de chauffer l'ECS uniquement sur la période 11h / 15h

J'ai cozytouch avec le thermostat . J'ai vu qu'il y'avait peut être la possibilité de débloquer le mode "avancé" qui permettrait peut être de régler des plages, mais je ne le trouve pas

Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme ? 

Merci ! :hello:



Oui vous imaginez bien la PAC ne chauffe plus les circuits de chauffage pendant le chauffage ECS
De mon coté je voudrais juste forcer la production l'après midi où j'ai de la production solaire et où le COP est meilleur que la nuit ou matin




Oui, 2 methodes de marche forcée : 

- mode Boost 
- marche forcée manuelle où je peux programme une heure

Evidemment, dans tous les cas (résistance ou systeme hydrolique ) ca tirera sur le réseau électrique

Mon problème est que la marche forcée manuelle pourrait résoudre le problème si je pouvais désactiver le mode éco ou confort !

Cas pratique : Je suis en mode éco. Donc la PAC va décider de chauffer l'eau une fois qu'une centaine de litres d'eau chaude est partie.   Je ne peux évidemment pas savoir à quel moment la chauffe se délenchera, puisque ca va dépendre de l'utilisation de la journée. J'ai programmé une chauffe forcée à 12h.

Et voilà ce qui se passe la plupart du temps : vers 7h30 le matin après une ou deux douches elle part en chauffe .. Alors que je voudrais juste qu'elle attende 12h là où le COP et le soleil sont bien meilleurs qu'à 7h !
Et lorsque ma chauffe forcée de 12h arrive, et bien elle ne chauffe plus rien car elle a terminée sa chauffe de 7h30 déclenchée par le mode éco ;)
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Quelle sont vos heures en eco/confort ?
Chez moi je suis en confort de 6h00 a 21h00 la semaine et 7h00 a 22h00 le week-end.
Le reste du temps je suis en eco. 
dez_fafara a écrit:
gg0_150 a écrit:Il y a normalement la possibilité de la mettre en marche forcée.
Sauf que sa tire sur le réseau électrique a se moment là.
dez_fafara a écrit:
gg0_150 a écrit:Bonjour votre question sur L'ECS m'intéresse également.
J'ai une pac extensa duo Alfea Atlantic de décembre 2017 5k et j'aimerais modifier l'horaire de chauffe de l'ecs comme vous.
Car au plein cœur de l'hiver lors des T° négatives, la pac lors de la chauffe de l'ecs ne chauffe plus l'eau chaude du chauffage. ( j'imagine) je n'est pas de certitude. Et cela tombe au moment ou ma pac a du mal a fournir la T° demander en consigne confort.
T° confort 22,5, T° réelle 21,8..je suis atteint d'une neuropathie donc je prend cette différence de T° de plein fouet.

(8 ans d'usage et de constat), 
dez_fafara a écrit:Bonjour
J'ai depuis un mois une PAC alfea M duo (chauffage + ECS) et je suis dans l'incapacité de choisir des plages de chauffe de mon ECS ! 
mon chauffagiste sèche ..  J'ai lu sur les modèles un peu plus ancien que les plages horaires peuvent se définir dans l'option du mode de chauffe : ECO/CONFORT/Planning
Le problème est que j'ai uniquement ECO et CONFORT
J'ai parcouru les menus (installateur compris) en long et en large, et je ne trouve aucun paramètre de réglage de plage horaire pour la chauffe ECS. Il y'a certes un mode de chauffe forcée, mais cela ne fait que s'ajouter au mode ECO ou CONFORT 
Mon objectif est de chauffer l'ECS uniquement sur la période 11h / 15h

J'ai cozytouch avec le thermostat . J'ai vu qu'il y'avait peut être la possibilité de débloquer le mode "avancé" qui permettrait peut être de régler des plages, mais je ne le trouve pas

Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme ? 

Merci ! :hello:



Oui vous imaginez bien la PAC ne chauffe plus les circuits de chauffage pendant le chauffage ECS
De mon coté je voudrais juste forcer la production l'après midi où j'ai de la production solaire et où le COP est meilleur que la nuit ou matin




Oui, 2 methodes de marche forcée : 

- mode Boost 
- marche forcée manuelle où je peux programme une heure

Evidemment, dans tous les cas (résistance ou systeme hydrolique ) ca tirera sur le réseau électrique

Mon problème est que la marche forcée manuelle pourrait résoudre le problème si je pouvais désactiver le mode éco ou confort !

Cas pratique : Je suis en mode éco. Donc la PAC va décider de chauffer l'eau une fois qu'une centaine de litres d'eau chaude est partie.   Je ne peux évidemment pas savoir à quel moment la chauffe se délenchera, puisque ca va dépendre de l'utilisation de la journée. J'ai programmé une chauffe forcée à 12h.

Et voilà ce qui se passe la plupart du temps : vers 7h30 le matin après une ou deux douches elle part en chauffe .. Alors que je voudrais juste qu'elle attende 12h là où le COP et le soleil sont bien meilleurs qu'à 7h !
Et lorsque ma chauffe forcée de 12h arrive, et bien elle ne chauffe plus rien car elle a terminée sa chauffe de 7h30 déclenchée par le mode éco ;)
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Vendee
gg0_150 a écrit:Quelle sont vos heures en eco/confort ?
Chez moi je suis en confort de 6h00 a 21h00 la semaine et 7h00 a 22h00 le week-end.
Le reste du temps je suis en eco. 
dez_fafara a écrit:
gg0_150 a écrit:Il y a normalement la possibilité de la mettre en marche forcée.
Sauf que sa tire sur le réseau électrique a se moment là.
dez_fafara a écrit:
gg0_150 a écrit:Bonjour votre question sur L'ECS m'intéresse également.
J'ai une pac extensa duo Alfea Atlantic de décembre 2017 5k et j'aimerais modifier l'horaire de chauffe de l'ecs comme vous.
Car au plein cœur de l'hiver lors des T° négatives, la pac lors de la chauffe de l'ecs ne chauffe plus l'eau chaude du chauffage. ( j'imagine) je n'est pas de certitude. Et cela tombe au moment ou ma pac a du mal a fournir la T° demander en consigne confort.
T° confort 22,5, T° réelle 21,8..je suis atteint d'une neuropathie donc je prend cette différence de T° de plein fouet.

(8 ans d'usage et de constat), 
dez_fafara a écrit:Bonjour
J'ai depuis un mois une PAC alfea M duo (chauffage + ECS) et je suis dans l'incapacité de choisir des plages de chauffe de mon ECS ! 
mon chauffagiste sèche ..  J'ai lu sur les modèles un peu plus ancien que les plages horaires peuvent se définir dans l'option du mode de chauffe : ECO/CONFORT/Planning
Le problème est que j'ai uniquement ECO et CONFORT
J'ai parcouru les menus (installateur compris) en long et en large, et je ne trouve aucun paramètre de réglage de plage horaire pour la chauffe ECS. Il y'a certes un mode de chauffe forcée, mais cela ne fait que s'ajouter au mode ECO ou CONFORT 
Mon objectif est de chauffer l'ECS uniquement sur la période 11h / 15h

J'ai cozytouch avec le thermostat . J'ai vu qu'il y'avait peut être la possibilité de débloquer le mode "avancé" qui permettrait peut être de régler des plages, mais je ne le trouve pas

Quelqu'un a déjà rencontré ce probleme ? 

Merci ! :hello:



Oui vous imaginez bien la PAC ne chauffe plus les circuits de chauffage pendant le chauffage ECS
De mon coté je voudrais juste forcer la production l'après midi où j'ai de la production solaire et où le COP est meilleur que la nuit ou matin




Oui, 2 methodes de marche forcée : 

- mode Boost 
- marche forcée manuelle où je peux programme une heure

Evidemment, dans tous les cas (résistance ou systeme hydrolique ) ca tirera sur le réseau électrique

Mon problème est que la marche forcée manuelle pourrait résoudre le problème si je pouvais désactiver le mode éco ou confort !

Cas pratique : Je suis en mode éco. Donc la PAC va décider de chauffer l'eau une fois qu'une centaine de litres d'eau chaude est partie.   Je ne peux évidemment pas savoir à quel moment la chauffe se délenchera, puisque ca va dépendre de l'utilisation de la journée. J'ai programmé une chauffe forcée à 12h.

Et voilà ce qui se passe la plupart du temps : vers 7h30 le matin après une ou deux douches elle part en chauffe .. Alors que je voudrais juste qu'elle attende 12h là où le COP et le soleil sont bien meilleurs qu'à 7h !
Et lorsque ma chauffe forcée de 12h arrive, et bien elle ne chauffe plus rien car elle a terminée sa chauffe de 7h30 déclenchée par le mode éco ;)




Comme je l'ai indiqué au dessus mes modes eco et confort ne correspondent pas à des heures mais à une quantité d'eau chaude restante à atteindre avant de lancer la chauffe

Mon problème est que je n'ai pas la possibilité de paramétrer le chauffage de l'eau chaude en fonction de l'heure et sortir de ces modes eco / confort qui me sont inutiles ;)
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 mois

Postez un message dans le groupe :

Postez un message :

Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?

Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe

Présentation du groupe

92 membres
Ouvert il y a +10 ans
Ouvert à tous
Vu que beaucoup de membres possèdent des PAC Atlantic voici le groupe d'entraide.

L'actualité du groupe

Rfco a rejoint le groupe.
Il y a 21 jours
dez_fafara a rejoint le groupe.
Il y a 21 jours
gg0_150 a rejoint le groupe.
Il y a 28 jours
Raph77 a rejoint le groupe.
Il y a 29 jours
PapyJO1954 a rejoint le groupe.
Il y a +10 mois
Minasu a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
pepeolive a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Kytrix a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
jckfun a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
AceesDenied a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
sandamand a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
stban1983 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
rallyesud a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
pierrot1606 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
southmind a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
MichelH a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
yopla16 a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
Benajp a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
Neon44 a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
viking20100 a rejoint le groupe.
Il y a +7 ans
Voir