Bonjour a tous,

Je vais construire dans le loiret, le sol de mon terrain est plutot argileux.
Pour effectuer la terre électrique, je pense mettre env 25m de cable cuivre nu recuit 29mm², et le poser en fond de fouilles,

Pensez vous que cela est sufissant, ou devrais je poser 50m ou bien 1 piquet de terre supplémentaire?

Merci d'avance
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super photographe Env. 900 message Correze
sa devrait t'aider
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf

Moi je vais le faire en piquet avec un regard puis investisement dans un mesureur de terre qui se branche directement sur la prise avant passage du consuel pour verification
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 900
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
madness a écrit:sa devrait t'aider
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf

Moi je vais le faire en piquet avec un regard puis investisement dans un mesureur de terre qui se branche directement sur la prise avant passage du consuel pour verification



Salut


pourquoi acheter un appareil qui peut se louer bien moins cher???????????????


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui surtout qu'avec 25m de 25mm² la terre devrait etre bonne, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise
si possible faire une boucle et ramener les 2 bout de la cablette au niveau de la barrette de terre.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Loiret
Pour faire une boucle en faisant le tour de la maison, il me faudrait presque 50m
Yoda, tu me conseille de faire une boucle compléte comme meme?
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
personnellement, j'ai défait une partie du 25², je l'ai fait partir dans différentes directions enlacé dans les longrines, j'ai également mis un piquet de terre (pour être sûr). bien entendu il ne fait pas le tour des fondations

contrôle de la terre par le consuel: 3 ohms
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
Messages : Env. 300
De : "la Bô Baule" (44)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
15m de cablette et la terre est déja bonne bien souvent

pour une boucle c'est théoriquement un avantage pour une bonne terre et pour un parafoudre par exemple, mais si pas possible oubliez la boucle je n'ai rien dis

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Loiret
Merci Yoda, je pense mettre un parafoudre donc je vais faire une boucle.
Comme son non l'indique, il fau fermer cette boucle au niveau de la barette de terre, ou cela peut etre fait avec un "crapaud"?
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
au niveau de la barette, la connection reste accessible et visible
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Loiret
Merci a vous pour toutes ces précisions
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 900 message Correze
Rfco a écrit:
madness a écrit:sa devrait t'aider
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf

Moi je vais le faire en piquet avec un regard puis investisement dans un mesureur de terre qui se branche directement sur la prise avant passage du consuel pour verification



Salut


pourquoi acheter un appareil qui peut se louer bien moins cher???????????????


@+


Oui effectivement je l'avais deja pensser....je sais pas pourqoi je suis parti sur cette optique la?
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 900
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour,

Question simple mais bien embêtante...

J'ai une grille de réseau en limite de terrain, avec MALT (c'est une fausse coupure).

Je réalise ... demain (!) les tranchées en partie privative. Pour la MALT de la maison, je compte poser un 25² Cu en serpentin dans ma tranchée (comme on fait en réseau TP, quoi, pour ceux qui connaissent ;)

Ma question est tout bête : dois-je me méfier de la MALT du réseau, et éloigner ma MALT de maison à au moins 8m ; ou, au contraire, est-ce que je peux "me repiquer" sur la terre de la grille de réseau EDF?

Dernière question, combien d'ohm doit faire une terre globale de maison?

Merci d'avance!
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 900 message Correze
Si moins de 100m2 tu doit ètre en dessous des 100 ohms
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 900
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
101.56m²... Hehehe!
Des précisions sur la manière de faire / d'éloigner ma MALT?

Merci d'avance.
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
madness a écrit:Si moins de 100m2 tu doit ètre en dessous des 100 ohms





moins de 100m² ou plus de 100m², la norme est la même, la valeur de la terre doit être inférieure à 100 Ohm


Pas touche à la ""terre"" de EDF...


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
OK, donc un serpentin de 25² Cu de 15ml dans environ 5ml de tranchée, vu la nature de mon terrain (terre végétale + légère sous couche semi argileuse), ça le fera sans problèmes!

Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 07h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir