Bonsoir a tous,

J'ai un petit souci de réalisation. Voilà j'ai donc un générateur géothermique, que je dois alimenter en courant bien sur. L'installateur du générateur me demande de tirer une ligne en 4mm², protégée par un disjoncteur 25A courbe D. Pas de soucis, sauf que je viens de consulter le catalogue Legrand, et je ne trouve que des disjoncteurs bipolaires.

Ai-je le droit de monter ce modèle, a savoir donc que phase et neutre auront donc chacun leur disjoncteur. J'aurai pensé plutot mettre un unipolaire avec coupure du neutre, mais apparement introuvable sauf en courbe B ou C.

Autre petite question, ce disjoncteur doit etre protégé par un interrupteur différentiel ? Si oui, de quel type doit-il etre, A ou C, et faut-il uniquement brancher mon disjoncteur dessus, ou ai-je le droit d'utiliser cet inter pour d'autres circuits ?

Merci par avance pour vos réponses, et les schémas sont les bienvenus Biggrin
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 800 message Haut Rhin
Oulà, tu es mal parti...

Les disjoncteurs bipolaires sont recommandés ! Et surtout pas d'unipolaires qui coupent le neutre (ou alors j'ai rien compris).

Pour l'inter. diff. c'est obligatoire ! Tu n'as pas le droit de ne pas avoir de protection différentielle 30 mA.
Choisis un type A, et oui tu peux mettre d'autres appareils dessus si le courant demandé ne dépasse pas celui autorisé par l'inter diff et la section de tes câbles.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Kervignac (56)
Citation: Les disjoncteurs bipolaires sont recommandés ! Et surtout pas d'unipolaires qui coupent le neutre (ou alors j'ai rien compris).

Pour l'inter. diff. c'est obligatoire ! Tu n'as pas le droit de ne pas avoir de protection différentielle 30 mA.
Choisis un type A, et oui tu peux mettre d'autres appareils dessus si le courant demandé ne dépasse pas celui autorisé par l'inter diff et la section de tes câbles.


+1
terrain acheté le :20/12/2004
début chantier : 02/05/06
reception 12/02/07
Messages : Env. 500
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
Bonjour, page 123 du calatogue 2006 tu a des disjoncteurs courbe D (leurs courbes de déclenchement correspondent a un démarrage moteur du type compresseur ) c'est du bipolaire et c'est ce qu'il faut mettre pour la protection de ton groupe. quel puissance elect fait-il au fait ? a+
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Merci pour toutes vos réponses claires et nettes.
La puissance du groupe est de 2000 watts (me semble t-il).

Donc si je résume, j'ai mon inter différentiel type A ou je branche mon lave linge, mes plaques de cuisson... Donc je branche mon disjoncteur bipolaire courbe D dessus, et ensuite j'alimente le générateur.

Impeccable, c'était un peu mon idée de départ mais je n'en était pas sur du tout.

Merci mille fois encore
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
Pour un groupe aussi petit que 2000W, ne te casse pas la tête à chercher un D, un disjoncteur courbe C sera amplement suffisant, surtout en 25A.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Donc si je résume, j'ai mon inter différentiel type A ou je branche mon lave linge, mes plaques de cuisson... Donc je branche mon disjoncteur bipolaire courbe D dessus, et ensuite j'alimente le générateur.


Il me semble que faire une alimentation spécifique pour la PAC serait aussi une bonne solution (imagine que tu as un problème sur tes plaques électriques : déjà que tu manges froid, tu n'auras plus de chauffage).

Moi, je mettrai un disjoncteur-différentiel de type A 25 A spécifique pour la PAC...
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Pierre01 a écrit:
Citation: Donc si je résume, j'ai mon inter différentiel type A ou je branche mon lave linge, mes plaques de cuisson... Donc je branche mon disjoncteur bipolaire courbe D dessus, et ensuite j'alimente le générateur.


Il me semble que faire une alimentation spécifique pour la PAC serait aussi une bonne solution (imagine que tu as un problème sur tes plaques électriques : déjà que tu manges froid, tu n'auras plus de chauffage).

Moi, je mettrai un disjoncteur-différentiel de type A 25 A spécifique pour la PAC...


Je pense que tu as raison, cela pemet de séparer les circuits, ce n'est pas pour le cout en plus d"un inter différentiel. Je vais racheter un inter diff 30A type A, et mon fameux disjoncteur bipolaire courbe D uniquement sur ce circuit.

Le probleme n'est pas la puissance nominale, mais l'intensité de démarrage qui risque fort de faire sauter le disjoncteur. Je préfère suivre les instructions de mon chauffagiste Blush
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir