Retour
Menu utilisateur
Menu

Section charpente

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.786 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

Je vais construire un garage et je voudrai connaitre la section de mes pannes et de mes chevrons.

Dimension intérieure 5,2x7,2m
toit 2 pans
longueur d'un pan avec pente 4,5m
portée des pannes 5,2m
écartement entre chevrons environ 50cm
écartement entre pannes environ 130cm

Merci d avance
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 500 message Carros (6)
julienchartreuse a écrit:Bonjour,

Je vais construire un garage et je voudrai connaitre la section de mes pannes et de mes chevrons.

Dimension intérieure 5,2x7,2m
toit 2 pans
longueur d'un pan avec pente 4,5m
portée des pannes 5,2m
écartement entre chevrons environ 50cm
écartement entre pannes environ 130cm

Merci d avance


Bonjour
Il manque:
Altitude du lieu ou la ville
La pente du toit
Le type de couverture
Cdlt
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Pente 37% altitude 400m en Isère merci de votre reponse
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Isere
Et pardon couverture en tuiles 48 kg par m²
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
julienchartreuse a écrit:Et pardon couverture en tuiles 48 kg par m²


Bois résineux C18 pour les pannes et la faîtiére 1 entraxe de 1.30m longueur 5.20m pose à devers soit 2 par versant.
100 x 260 ou 120 x 250
Chevrons entraxe 50cm en 63x75
Cdlt
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci pour ces renseignements!
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
berry il y a un problème je viens de vérifier la 250*120 on tombe sur un taux de charge de 100% parfais sauf que tu a pris comme charge le poids des tuiles uniquement tu as oublié le reste des poids comme chevrons, liteau, volige, fil électrique ....

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
erwan1972 a écrit:berry il y a un problème je viens de vérifier la 250*120 on tombe sur un taux de charge de 100% parfais sauf que tu a pris comme charge le poids des tuiles uniquement tu as oublié le reste des poids comme chevrons, liteau, volige, fil électrique ....

cdt


J'ai rien oublié ...........Surtout pour 1 simple calcul de panne.
Je savais pas que tu là pour surveiller !!!!!!!!!!!!!!!!! J'ai passé l'âge
Tu dois vraiment t'ennuyer.
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
julienchartreuse a écrit:Merci pour ces renseignements!


Bonjour Julienchartreuse
C'est simplement pour te rassurer tous à bien était pris en compte suite à ta demande .
Et il reste 1 marge de 12.5kg au m2 avec la section 120 x 250 de + j'ai pris entraxe de 1.30m et il est en réalité de 1.28m bon!!!
Bon journée
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
@ Berry, des bêtises j'en fait, comme tout le monde. Des loupés aussi et je suis plutôt reconnaissant quand on me fait remarquer une bourde de ma part avant que cela ai des conséquences. Il y a rien de vexant ou autre malice dans ma démarche.

Au regard de tes propositions, je m'attendais à une dimension proche de 100*300mm, compte-tenu que la région très neigeuse qu'est l'Isére, c'est pour çà qu'intrigué ...

Bref avec les hypothèses :
- altitude 400m
- zone C2
- entre axe 1300mm
- porte 5200mm
- bois C18, 250*120mm
- à devers
- pente 37% soit 20.3°

si je part sur une charge de 48daN/m²
j'ai en suivant l'eurocode :

neige Sk = 63.8daN/m² Sad = 101.3daN/m²

vérif au ELU avec poids propre des pannes pris en compte

Winst y = 9.95 mm
Winst z = 15.98 mm

Wfluage y = 3.75 mm
Wfluage z = 6.02mm

Wtotale y = Winst y +Wfluage y = 13.7mm
Wtotale z = 21.99mm

soit Wtotale = 25.91mm de flexion
pour une panne la flexion autorisée est de L/200 soit 26mm !!!!!

Taux = 100%

or je suis partie sur du 48daN/m² , le bon chiffre serait plutôt de 70daN/m² sans isolation d’où mon probléme, que je t'ai transmis.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci pour vos réponses mais la c est compliqué je pensais mettre 27 x 14 en sachant que l on peut avoir parfois 50 cm de neige est ce suffisant ? Merci
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Si berry est sûr de son calcul alors je ne vois pas ou j'ai commis une erreur, mais je te laisse entre ses mains.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
erwan1972 a écrit:Si berry est sûr de son calcul alors je ne vois pas ou j'ai commis une erreur, mais je te laisse entre ses mains.

cdt

Bonsoir
J'ai pas besoin de faire de calcul c'est automatique.(le résultat n'est pas dans le rouge qui indique 1 alerte)
Pour moi c'est bon de + pour être sur j'ai refait la vérif car 1 erreur 1 oubli arrive.
Bonsoir
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
j'ai donc merdé, je classe çà dans les PPP.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Carros (6)
[quote="julienchartreuse"]Merci pour vos réponses mais la c est compliqué je pensais mettre 27 x 14 en sachant que l on peut avoir parfois 50 cm de neige est ce suffisant ? Merci[/qu

Bon le département de l'isére 38 est spéciale.
Alors si il y a éffectivement 50 cm de neige(en tenant compte du poids pour 50cm) rien de passe avec les sections que j'ai donné.
Et le 140 x 270 est dans le rouge .
Section limite en contraintes en C18 je vais dire que vous avez du bois de bonne qualité
il faudrait minimum 150 x 270 ou bien 140 x 280 je crois avec du 300 de haut 1 + de sécurité.
Messages : Env. 500
De : Carros (6)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 09h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir