Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique encastré.

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.291 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Petite question rapide, dans ma maison neuve je souhaiterais avoir un tableau électrique encastré car il sera dans mon arrière cuisine.

J'ai par contre un doute question norme car j'ai aperçu qu'un tableau devait être fixé sur genre 2 plaques de BA 13 en cas d'incendie.

J'ai peur qu'il y est un couac étant donné qu'il soit encastré à fleur du placo et de plus encastré dans une cloison ossature bois...

D'après vous le tableau encastré est possible ou j'oublie tout et je passe en tableau saillant?

Merci d'avance.

Kévin.
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les tableaux encastrés sont tout à fait possibles et conformes pour des locaux d'habitation.

http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_250.pdf

Pour la double plaques je pense que vous confondez avec la NF C 14-100 qui impose cela pour poser le panneau de contrôle ERDF

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Ok parfait, je viens aussi de trouver ça sur le site de hager.
Du coup dans un coffret je peux caser tableau électrique, boitier ptt et disjoncteur?
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui

Attention cependant pour le compteur et le disjoncteur ERDF s'ils sont dans la GTL
C'est un peu plus restrictif comme configuration, et en plus pas autorisé dans la cuisine

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Il sera dans mon garage/ arrière cuisine. cette pièce est totalement séparée de la cuisine.
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce soir j'essaierait de ressortir l'extrait de la NF C 14-100 qui concerne les tableaux encastrés pour être certain des contrainte qu'il y a (toujours dans l'hypothèse que le compteur et le disjoncteur ERDF sont à l'intérieur dans la GTL et pas à l'extérieur en limite de propriété)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Les plaques de dessous et du dessus doivent être démontables pour un accès aux gaines
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour,
j' en profite pour poser une question concernant la GTL dans une MOB.
Le doublage intérieur sera, à cet endroit, en plaque BA 13 (rose classée MO)sur ossature métal mais j' ai lu,
dans le livret promotelec, que cette ossature métal poserait un problème pour la fixation des panneaux,
appareils de commande et de contrôle.La solution est elle de relier cette ossature à la terre?
Et dans ce cas, comment le prouver au technicien du consuel?
Ah oui, j'oubliais.Raccordement Type 2
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour kevcharp

J'ai retrouvé ce schéma explicatif dans la NF C 14-100

Pour Francois 11700 (il aurait été préférable d'ouvrir un sujet dédié)
A ma connaissance il n'y rien dans la norme à ce sujet.
Je n'ai rien vu non plus dans le guide Promotelec (mais j'ai peut être raté)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonsoir et merci pour l'aide par contre je ne vois pas ton schéma?

sinon petite précision je possède un tabouret ERDF en limite propriété mais je suppose qu'il n'y a pas de disjoncteur dedans?

Il sera à mon avis dans la maison.
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement un petit oubli


Pour le coffret ERDF est ce qu'il possède 2 portes ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je pense qu'il n'y a qu'une porte.
je vérifierait demain.
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Du coup j'ai regardé ton schéma, la cloison doit être en double peau BA13?
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Visiblement oui
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Loire Atlantique
Ok ce n'est pas un souci pour ma part. par contre j'ai laissé 60 cms de vide entre mes montants bois c'est suffisants? car j'ai regardé les bacs d'encastrements font en moyenne 57 cms.
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 15h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir