Retour
Menu utilisateur
Menu

Sens de raccordement radiateur chauffage central fioul

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.974 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonsoir,
Sur mon installation chauffage central Fioul, j’ai 2 radiateurs (en fer ?) qui ont été rajoutés (avant l'achat de la maison) sur une installation radiateurs fontes. Ces radiateurs n’ont jamais très bien chauffé voir pas du tout cette année (pour l’instant).
Ce sont des radiateurs qui font 32 cm de large et 2 mètres de haut.
Ce qui me chiffonne c’est que le robinet non thermostatique est en bas à droite et que le T de réglage pour la pression est en haut à gauche (ouvert en grand).
Ca n’est pas à l’envers dés fois ?
Merci pour vos conseils,
Trégarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, normalement l'arrivée d'eau est toujours en haut sur un radiateur, mais si on inverse, ça doit pouvoir fonctionner aussi. Et on n'a pas besoin d'un escabeau pour régler le robinet thermostatique qui ne sert pas à grand chose bien souvent.

Il est probable que ce robinet thermostatique est bloqué, il faut y taper un peu dessus pour le débloquer.

Vous pouvez même mettre un robinet ordinaire au moins il ne se bloquera pas.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonsoir Larzac,
C'est déjà un robinet ordinaire, mais je pense que même si ça peu marcher en mode inversé cela marche moins bien, surtout avec des radiateurs qui font 2 mètres de haut. De plus j'ai l'impression que mon circulateur ne tourne plus d'où le Pb de radiateurs qui ne chauffent plus au Rdc (niveau de la chaudière). L'étage chauffe par inertie.
En fait ces 2 radiateurs ne chauffaient déjà pas terrible parce que la pièce ou ils se trouvent était un garage et les tubes de chauffage ont été passés dans le sol et ils sont refroidis avant d'arriver aux radiateurs...
Bref je vais analyser l'ensemble et je pense que j'aurais besoin d'aide, je ne suis pas chauffagiste mais j'apprends très vite
Merci en tout cas pour cette réponse rapide,
Trégarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Si les tuyaux passent dans le sol, en principe on les isole pour qu'ils ne perdent pas de chaleur.

Il faut absolument que le circulateur tourne, car il n'y a que les très anciennes installations qui fonctionnaient en thermosiphon (pas en inertie). Faites venir le technicien d'entretien, (surtout qu'un entretien annuel est obligatoire, donc il regardera tout en même temps.

Même si le sens de l'eau est inversé, il ne peut pas y avoir de problème, d'autant plus que l'eau chaude a tendance à monter si tant est qu'elle arrive au radiateur.

Pour en avoir le coeur net, il vous faudrait avoir un thermomètre infrarouge (30 euros en magasin de bricolage). S'il y a une différence de 5° ou plus, c'est que le tuyau n'est pas ou pas suffisamment isolé. Mais pour ça, il faudrait que le radiateur chauffe, donc que l'eau circule.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonsoir Larzac,


J'ai trouvé, je suis dans cette maison depuis 3 ans et demie et depuis le début je trouvais que le Rdc ne chauffait pas bien.
Sur ma chaudière j'ai un thermostat qui commande le bruleur.
J'ai aussi un thermostat d'ambiance au Rdc que je pensais monté en série avec le thermostat de la chaudière.
Quand j'ai voulu vérifier si le circulateur tournait je me suis aperçu que le thermostat d'ambiance commandait le circulateur et comme nous avions réglé ce thermostat assez bas et bien le circulateur ne tournait pratiquement jamais. Il faut dire qu'hormis le salon et un gite en cour de rénovation toutes les pièces de vie sont à l'étage. Donc thermosiphon pour l'étage et froid au Rdc.
Voilà donc il ne me reste plus qu'a revoir ce branchement qui est la cause du Pb.
Je vais arrêter mes questions pour les fêtes, je touche plus à rien
Merci et passez un bon réveillon pour cette d'année
Tregarec
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 03 avril 2024 à 03h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir