Norme conduit poêle

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.669 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Nort Sur Erdre(44) (44)
Bonsoir,

Dans notre projet de construction, le mode de chauffage sera un poêle à granulés. Ceci nécessite un conduit de diamètre entre 80mm et 150mm. Le constructeur nous propose un conduit de 230mm, pas adapté au poêle, et pour le moment ne veut pas mettre autre chose. Un installateur nous dit qu'un tel conduit même avec réducteur ne permet pas au poêle de fonctionner correctement, et ne veut pas s'engager sur l'installation.

Nous souhaitons réduire le diamètre pour ne pas avoir à retuber par la suite le conduit de 230mm. Y-a-t'il une norme ou un problème technique imposant la dimension du conduit ? Est ce plus cher de diminuer le conduit (car non standard) ?

Merci
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56111
http://futur-chez-nous.debux.org

29-02-2008 CCMI
09-08-2008 Prêt accepté
27-08-2008 Signature du terrain
30-09-2008 Début des travaux
Messages : Env. 30
De : Nort Sur Erdre(44) (44)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
sa m'interésse aussi Mellow
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
couetbis a écrit:
le mode de chauffage sera un poêle à granulés. Ceci nécessite un conduit de diamètre entre 80mm et 150mm. Le constructeur nous propose un conduit de 230mm, pas adapté au poêle, et pour le moment ne veut pas mettre autre chose. Un installateur nous dit qu'un tel conduit même avec réducteur ne permet pas au poêle de fonctionner correctement, et ne veut pas s'engager sur l'installation.


pffffff c'est quand même un peu fort, si le poele est à votre charge et que le constructeur a gardé fourniture et pose du conduit et bien... il met le conduit qu'il faut Mad
Donnez lui une copie de la doc du poele et... tapez peut-être un grand coup sur la table Sad
Dans tous les cas, refusez ce conduit qui ne convient pas... si c'est pour doubler le tubage c'est vraiment idiot. Sad
Effectivement, s'il a l'habitude de poser du 230mm, il ne doit avoir que çà... ce n'est pas votre pb, il commande.
(z'ont pas l'habitude des clients qui tiennent tête, d'hab ils baratinnent, montent d'un ton et le client dit "bon bin... tant pis...".

ps : sur votre contrat, il est précisé quoi ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Nort Sur Erdre(44) (44)
***** a écrit:
ps : sur votre contrat, il est précisé quoi ?

Malheureusement un conduit de 230mm Sad car à ce moment là nous ne nous étions pas renseigné auprès des installateurs.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56111
http://futur-chez-nous.debux.org

29-02-2008 CCMI
09-08-2008 Prêt accepté
27-08-2008 Signature du terrain
30-09-2008 Début des travaux
Messages : Env. 30
De : Nort Sur Erdre(44) (44)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bon bin... ne ressortez pas le contrat, mais tapez sur la table quand même ... en douceur Wink
baratinez sur le "bon sens, le travail bien fait..."
chez Poujalat, les conduits : + ils sont gros + ils sont chers donc un moins gros...(tarifs en ligne sur leur site) Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !

Les 230mm, c'est peut-etre le diametre exterieur du conduit.

J'ai un 230 exterieur chez moi (modinox), qui fait 180 interieur avec une bonne isolation. J'ai un poele en 150mm dessus. L'ideal aurait ete toutefois un diametre interieur de 150 aussi.

Voyez donc le type de conduit que c'est et, s'il est isolé, quel est son diametre interieur.

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
+1

tout comme madmac (mais en mieux) ahahah
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Nort Sur Erdre(44) (44)
Nous avons tapé sur la table, résultat des courses : ils vont nous mettre un conduit de 230mm à l'extérieur qui fait 155mm à l'intérieur et sans plus value. Chez Poujalat il n'existe pas un diamètre intérieur plus petit. Ça sera déjà plus adapté pour notre futur poêle.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56111
http://futur-chez-nous.debux.org

29-02-2008 CCMI
09-08-2008 Prêt accepté
27-08-2008 Signature du terrain
30-09-2008 Début des travaux
Messages : Env. 30
De : Nort Sur Erdre(44) (44)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Alsace (67)
Ben vala

Et avec (230-155)/2 = 37.5mm d'isolation, tu auras surement un ecart au feu de 50mm et un bon tirage en prime (car moins de deperditions dans le conduit).

Tony
Messages : Env. 1000
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis aujourd'hui à 22h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir