Votre avis sur mon schéma

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.119 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour,

Je viens de schématiser rapidement mes VRD.

Pour les eaux de pluie et les eaux usées :


Pour l'électricité, le téléphone, eau et le gaz :


Pour l'électricité (en rouge) (abonnement 12 kW) :
- une gaine rouge diamètre 63 - câble RO2V (2x25 mm²)
- une gaine rouge diamètre 40 - câble téléport
Pour le téléphone (en vert) :
- deux gaines vertes diamètre 40 avec tire-câbles
Pour l'eau (en bleu) :
- gaine bleue diamètre 40 - Tuyau PE (liseré bleu) diamètre 25
Pour le gaz (en jaune) :
- gaine jaune diamètre 90 - tuyau PE (liseré jaune) jusqu'à 1m de la maison puis tuyau de cuivre jusqu'au "robinet" qui sera réalisé par un plombier.

Voilà, et maintenant 2 petites questions :
- pour être sûr : fourreau et gaine c'est la même chose ou je dois encore ajouter des fourreaux sur les gaines ?
- quel diamètre utiliseriez-vous pour les tuyaux de gaz ?

En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à ma demande...
Je me doute que le sujet a souvent été abordé mais après avoir lu tout et son contraire, je préfère demander confirmation avant de me lancer.

Cordialement,
Si vous voulez en savoir plus sur notre projet : : http://celeano.fr/AnTiKoad/
Le site de notre artisan : http://www.keroat.fr/
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 90 message Eure Et Loir (28)
Bonjour,

Pour les EU et EP pense à placer des regards de visite au pied de ta facade et j'en ajouterai un autre au niveau du Y (la ou tu as un raccordement des deux réseaux)

Ensuite pour le gaz tu places un fourreau diam 100 PVC CR8 et le tour est joué
Messages : Env. 90
De : Eure Et Loir (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Ille Et Vilaine
steph28 a écrit:
Ensuite pour le gaz tu places un fourreau diam 100 PVC CR8 et le tour est joué


Heu la NON !!!!
un TPC Ø90 jaune, c'est moins cher et tu seras aux normes
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Merci beaucoup pour ces informations.

Je vais donc prendre un TPC 90 jaune. En fait, ça me parait énorme comme diamètre pour un si "petit" tuyau à l'intérieur, m'enfin, faut bien respecter les normes.

Et également merci de m'avoir rappeler de mettre des regards de visite, j'ai failli oublier de les prévoir.
Si vous voulez en savoir plus sur notre projet : : http://celeano.fr/AnTiKoad/
Le site de notre artisan : http://www.keroat.fr/
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Eure Et Loir (28)
celeano a écrit:Merci beaucoup pour ces informations.

Je vais donc prendre un TPC 90 jaune. En fait, ça me parait énorme comme diamètre pour un si "petit" tuyau à l'intérieur, m'enfin, faut bien respecter les normes.

Et également merci de m'avoir rappeler de mettre des regards de visite, j'ai failli oublier de les prévoir.


Y a pas de quoi et bon courage a toi monsieur
Messages : Env. 90
De : Eure Et Loir (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Vannes (56)
salut suis canalisateur et normalement ton branchement PE de 25(ou 32)pour ton AEP doit toujours etre perpendiculaire a la conduite!!! ce qui na pas l'aire d'etre ton cas! pour le gaz un PE gaz d'un diametre sup ou egale a 32(rainure jaune) sufit.
Messages : Env. 10
De : Vannes (56)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Nantes (44)
Salut j'aurai une question.
Voilà je fait construire en se moment je voulais savoir si je pouvais passer un fourreaux de gaz sachant que ma maison est hors eau hors aire ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Il n'y a que le fourreau gaz à passer ou les autres réseaux également (électrique-eau-télécommunication....)??
Comme votre maison est hors d'eau et hors d'air, c'est effectivement le moment de faire la tranchée et de passer les gaines...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, en effet fourreau=gaine=TPC.
pour l'eau le diamètre de ton fourreau est limite, il faut un bleu diametre 90 car le PE25 c'est raide et c'est dur à passer (surtout dans le coudes), de toute façon le maçon à du te faire une réservation de 90.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 05h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir