Retour
Menu utilisateur
Menu

Blower test et fenêtres coulissantes

Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 10.185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)

Bonjour,


Je compte entamé une procédure pour valider notre construction BBC. J'ai déjà l'étude thermique qui est positive, c'est déjà ça !

Ce qui me fait le plus peur c'est le Blower test, ce fameux test d'imperméabilité à l'air... j'ai lu ici et la que le niveau requis était facilement atteignable.
Je compte donc soignée au maximum mon isolation.(j'ai déjà fermer toutes les prises d'air de la maçonerie elle même).. toujours ça de plus.

Malgés cela ce sont les menuiseries qui me font douté, en effet nous avons 2 baie coulissantes 2vantaux, une fenêtre coulissante 2 vantaux ainsi qu'une fenetre coulissante 3 vantaux; le reste des menuiserie étant a frappe.

Avez vous des retours d'expériences concernant le blower test ? les coulissants si bien installés et étanchéifié peuvent il être la source d'un échec a ce test ?

Merci de partagez vos expériences et vos avis.

A+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour, limiter les coulissants aux baies vitrées aurait déjà été un bon point.

C'est ce que je fais après conseil.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Bonjour,

Oui c'est sur mais a la base nous ne pensions même pas à l'obtention du label BBC ...

Il doit être tout de même possible d'obtenir le label avec des couissants enfin en tout cas j'espere !!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Ouais tiens-nous au courant !
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
bon ... je dois faire parti des precursseur...

ok c'est moi qui test....


@ +
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Finistere
bonjour,

Nous avons contacter un constructeur de maison en bois pour faire une maison label BBC. il nous a indiqué qu'une seule fenêtre coulissante était possible par maison à cause de la perte d'isolation par les coulissants. De plus, il nous met des prises de courant siliconées. Je pense qu'ils ont du valider cela avec leurs ingénieurs ...
Bon courage pour le label BBC
Messages : Env. 700
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, j'ai donc bien fait de limiter mes coulissants à mes deux baies de 240.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Finistere
Il nous a mis une porte fenêtre à la place d'un coulissant ... Je ne sais pas si tes 2 coulissants vont permettre d'avoir le label! On voulait en mettre 2, il nous a répondu qu'il était très dur d'avoir le label BBC avec ces 2 coulissants ...
A+
Messages : Env. 700
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Mais BBC = anti baies vitrées ???

Dis ça à Akeron !
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Finistere
Et oui apparemment ...
En tout cas pour les coulissantes ...
Messages : Env. 700
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
C'est fou ça !

Tu n'as donc aucun coulissant ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Finistere
Si juste une porte fenêtre coulissante côté salon.
Dans la salle a manger c'est une porte fenêtre classique.
En tout cas si ca peut nous faire avoir le crédit d'impôt, c'est cool
Sinon, on a d'autres aménagement genre des prises de courant siliconées entre autres, mais je pense qu'il y a d'autre choses dont il ne nous a pas encore parlé ... on n'a pas encore signé pour le projet
Messages : Env. 700
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Var
A mon avis c'est pas que BBC = anti coulissant c'est plus que coulissant = grosse pertes air. Et si grosses pertes air > 0.6 vol/h a n50, tu echous au label.
Sinon c'est oscillo couilssant, c'est etanche, mais c'est pus le meme prix :(
Messages : Env. 800
Dept : Var
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Je suis à la recherche de baies vitrées traditionnelles raisonnablement étanches.

D'où ma citation, enfin pas que pour cette raison.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
c'est raté

les coulissants classiques ne sont pas assez etanche !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Chut !
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
isaac a écrit:Je suis à la recherche de baies vitrées traditionnelles raisonnablement étanches.

D'où ma citation, enfin pas que pour cette raison.



Ho du coup tu revends tes baies coulissantes ? lol

je vais demander a mon thermicien si il a des infos sur BBC et coulissants...

@ +
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, apparemment Shücco fait du coulissant en A*4 comme indice d'étanchéité à l'air !

Comment est-ce possible ?

J'attends un devis.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
isaac a écrit:Salut, apparemment Shücco fait du coulissant en A*4 comme indice d'étanchéité à l'air !

Comment est-ce possible ?

J'attends un devis.



lut !

Ouaiiis Schucco te vide ton porte monnaie en plus !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Même pas. J'ai reçu le devis.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
isaac a écrit:Même pas. J'ai reçu le devis.



Ho !! sérieux ? vas y fais voir !!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Enfin 3800 € pour 2 baies 240 x 215 avec volets roulants "tablier PVC bi-paroi 6/14 avec mousse cfc densité 90 kg",
motorisation Somfy radio "Oxymo RTS",
et une fenêtre coulissante en 2 vantaux, sans volet car ils me l'ont oublié dans le devis.


C'est la gamme I-Kar brevetée PVC-alu, test AEV A*4 / E*7B / V*B3.

Uw = 1,8 W/m².K.

Ca me plait bien. Même si je ne comprends pas comment on peut obtenir de l'étanchéité à l'air en A*4 avec du coulissant.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais (62)
Bonjour

UW de 1,8 seulement pour du pvc?

ca me parait bizarre comme performance!

du pvc doit être mieu en Uw au minimum 1,4 pour avoir le crédit d'impots
Messages : Env. 100
De : Pas De Calais (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Ce n'est pas que du PVC.

Ces baies peuvent donner droit à 25% de crédit d'impôt selon le fabricant.

1,8 ça me va. Je recherche avant tout une bonne étanchéité à l'air.

Des baies toutes en PVC ne m'inspireraient pas confiance.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Humm...

Je suis moi aussi surpris pour le Uw de 1.8
bon en tout cas bonne étanchéité a l'air.. enfin apparement mieux que mes fenetres A3-E6b-Va2...
pour ma part la baie 240x215 ->négocié à 850€ ttc sans volet avec vitrage itr et warm edge..

Franchement je trouve ton prix correct et schucco c'est bon qualité
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bonsoir, oui on trouve des baies à 850 €.

Quel est la performance thermique des baies que tu as choisi ?

Ensuite, je vois beaucoup de fenêtre à frappe avec étanchéité A*3. Je pensais que c'était minium du A*4 ! Car c'est incomparable avec des baies !
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour

je pense que pour les baies vitrées en bbc il faut partir sur du relevage.

j'ai trouvé un fournisseur qui est menuiseries David et qui fait des super coulissant a relevage.

il parait que les coulissant a relevage sont le top pour l'étanchéité, quel est votre avis ?

qu'avez vous trouver comme produit en coulissant qui tienne la route pour du bbc ?
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, je pars sur du coulissant en A*4 car je pense me diriger vers une double-flux.

Est-ce ton cas ?
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
isaac a écrit:Salut, je pars sur du coulissant en A*4 car je pense me diriger vers une double-flux.

Est-ce ton cas ?



Bonjour

Oui je suis parti sur une double flux, mais pour les baies vitrées ils sont en train de les faire tester, mais j'ai bien confiance en menuiseire David et leur chicane d'étanchéité.
Par contre je cherche quand même toujours du cotée des différents fabricant de menuiseries, c'est d'ailleurs le plus gros point dur que j'ai avec mon plan d'architecte et la labélisation bbc.

@+
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Vienne
vimeux a écrit:Bonjour

UW de 1,8 seulement pour du pvc?

ca me parait bizarre comme performance!

du pvc doit être mieu en Uw au minimum 1,4 pour avoir le crédit d'impots


La gamme I.KAR, c'est le dormant en PVC, et l'ouvrant en aluminium.

Ca fait un peu ersatz, quand même.
Messages : Env. 4000
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Moi je crois que je vais prendre ça ! Biggrin
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
pour les baies à relevage, tu veux dire du "levant coulissant" je suppose ?

j'ai trouvé ce témoignage sur internet :

http://www.bricozone.be/fr/chassis-fenetres-velux/t-baie-vit[...]t-coulissant-21645.html

-Ils sont dangereux car ils font guillotine quand il retombe dans leur emplacement. Mon chat a faillit être tué car il a passé la tête au moment ou j'avais initié le mouvement de fermeture. Très dangereux pour les petits enfants par conséquent. Le coulissant lui s'arrête sur un bras avec le chassis à translation vous avez le poid du chassis sur votre membre car il se remet dans son trou.


perso ça me calme, je vais aller les tester in-situ mais si j'ai le moindre doute je ne prendrai pas ce genre de système (trop dangereux avec des enfants entre autre !!)

sinon le twinea de chez bouvet à l'air pas mal, bref de mon coté pour mon BBC je n'ai pas encore trouvé la panacée !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

J'ai pu utiliser une baie coulissante à translation en démonstration chez un menuisier, il n'y a aucun effet guillotine. Ca fonctionne exactement comme un coulissant classique jusqu'au moment du verrouillage/déverrouillage, mais alors l'ouvrant est en position devant le dormant et en tournant la poignée on le fait simplement osciller pour qu'il rentre dans le dormant (déplacement de 10 cm maxi).
Comme vous tournez la poignée vous êtes à proximité immédiate de la fermeture, donc pour moi il n'y a aucun risque. Sauf si votre chat a une crise de folie et qu'il passe en courant juste au moment où vous fermez
Bon, ça doit pas arriver tous les jours...

Pour les coulissants à relevage je ne connais pas.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
Voir la nouvelle gamme lumeal en coulissant spécial bbc.

etanchéitée a l'air en A4

@+
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Oui et >>> ici <<<.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Toujours pas de retour sur ce blower test ??

Parceque au fond on n'a pas de certitude qu'avoir X fenetre coulissante pose réellement un problème pour l'obtention du label BBC... et ceux même si on a de forts doutes.

Je suis comme St Thomas .. et vu que sur les forums de passionnés il y a souvent a boire et à manger ... (du fait de la passion, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est une trés bonne choses !)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Pays Bigouden (29)
Akeron a écrit:Toujours pas de retour sur ce blower test ??

Parceque au fond on n'a pas de certitude qu'avoir X fenetre coulissante pose réellement un problème pour l'obtention du label BBC... et ceux même si on a de forts doutes.

Je suis comme St Thomas .. et vu que sur les forums de passionnés il y a souvent a boire et à manger ... (du fait de la passion, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est une trés bonne choses !)



Plutôt d'accord. Par contre, les constructeurs font tout pour limiter les risques et se couvrir au maximum. J'en ai vu un qui refuse carrément les coulissants classiques en BBC et pose uniquement des oscillo-coulissants. Un autre gros constructeur ne met qu'un seul coulissant en BBC...

Ça leur permet de limiter les risques et de soigner un peu moins bien les autres ponts thermiques... tout en essayant de faire croire au client qu'il s'agit de critères obligatoires pour obtenir le label BBC !

Alors oui, c'est sûr, il faut limiter les coulissants, mais à mon avis pas au point de les supprimer. Ou alors, c'est qu'ils ne sont pas sûrs de leur coup sur les autres aspects de l'étanchéité.
Messages : Env. 200
De : Pays Bigouden (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Ils ne sont sûrs de rien. Blush
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 18h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir