Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement plaques induction - Quelle protection mettre???

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haute Savoie
Salut à tous!

Je reviens à la charge avec encore une question

J'ai donc mon alimentation qui sera en triphasé. J'ai acheté des plaques induction Siemens, 4 feux. Ces plaques se branchent soit en mono, soit en "bi"phasé. Moi je vais y brancher en bi. J'aurai donc 2 phases, neutre et la terre. Comment fait-on?

Branchement en tri = 3 phases, neutre, terre le tout en 2,5mm2 et avec une protection de 25A (ou 16)
Branchement en mono: phase, neutre, terre avec protection de 32A

Mais en biphasé?????

Je pensais mette une protection comme en tri, avec du 2,5mm2, mais en laissant une pole vide sur la protection. Mais que dit la norme? Je n'ai rien trouvé dans mon bouquin :(
Messages : Env. 100
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le biphasé, c'est du triphasé avec une phase qui ne sert pas.

Sauf avis contraire de votre notice je câblerai en 5G2,5² avec protection 3x20A maxi, comme préconisé par la norme, et je laisserai une phase non raccordée.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Ossages (40)
bonsoir
il te faut un c60n bi 20A et n'oubli pas le vigi type A 30mA avec
un ancien me disait"invente ton metier et n'attend rien des autres".je me le dis encore tout les jours.
Messages : Env. 40
De : Ossages (40)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Bonjour,

Je relance ce sujet car il repond a mon probleme.

Installation triphase car PAC, prévision d'un abonnement 12kVA donc 20A par phase (au pire je passerai à un 15kVA -25A si je constate le premier hiver que ca disjoncte trop souvent)
La PAC consomme en nominal 6A

J'ai une plaque induction monophasé 7000 W soit un courant qui devrait approcher les 32A dans le pire des cas.
D'apres la notice du fabricant, la plaque fonctionne également en bi-phasé.

si je branche avec un disjoncteur bipolaire ca reviens à 16A par phase max, quel est la meilleur configuration que vous me recommandez?
- un cable 5g en 2.5mm sur lequel je ne connecte pas une phase? + un disjoncteur tetrapolaire 20A
- 2 bleu + 1 rouge + 1 marron + 1 ou 2 vert en 2.5mm (mais je coirs qu il est interdit de relier les 2 bleu ensemble) + le disjoncteur bipolaire type LEG006469
- 1 bleu + 1 rouge + 1 marron + 1 ou 2 vert en 2.5mm + le disjoncteur bipolaire type LEG006469 => n y a t il pas un soucis d utiliser qu'un seul neutre de 2.5mm dans ce cas? sur le disjoncteur bipolaire on doit brancher combien de fil de neutre?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sans hésiter la solution 1 qui pourra de plus convenir si un jour quelqu'un veut brancher une vrai plaque tri.

Sinon la dernière avec un disjoncteur tripolaire (1 seul vert/jaune)

Un disjoncteur bipolaire ne peut convenir pour un branchement biphasé car il y a 2 phases et le neutre à couper.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Vienne
Ok merci pour la reponse
mais n y a t il pas un risque concernant le fait qu on utilise un seul fil pour le neutre car si je ne me trompe pas on aura dans le cas le plus extreme
16 A dans L1
16 A dans L2
0 A dans L3
32A dans le N (mes souvenirs d electrotech me rapelle que ce n'est pas tout a fait ca car les phases sont décalées et qu il y a des rapports de racine sur 2 à faire mais dans les faits on risque de dépasser les 20A)

hors avec du 2.5 cela ne risque t il pas de poser un probleme de chauffe?
ou je me trompe totalement?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non quel que soit la manière dont c'est équilibré on n'est certain que l'intensité dans le neutre ne dépassera pas celle d'une phase.

Essayez de vous souvenir des diagrammes de Fresnel :

http://ovh.to/hK6Xevx
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 16h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir