Retour
Menu utilisateur
Menu

Une gaine sous la baignoire pour y apporter le courant

Les bonnes idées des membres - Catégorie "Electricité"
Une gaine sous la baignoire pour y apporter le courant 

Pour une future installation d'une baignoire balnéo mais attention à la mise en oeuvre pour éviter les problèmes de sécurité, disjoncteur spécialisé pour cette prise


23
24
Détails des votes :
Chris, jc_fc, J&C, Gaillots, topix62, maisonloop, SilverArrow38, Crepuscule, corepierre, Julls293, Minico, 2cubes, Geoffroy77, HRLC, bichonade, cintia32, stbernard, Olivier51100, Sulame, Twold1977, Clegive, Hapsylle, Calysha, wakabayashi, sraffaelli, alexandra45, scsm81, toniobesada, Homer67, Aberad, tigrou95, Fresher, idjul, jessy54, Ekoloman, Tchoupilou, ngchoco, fafman, MC63, ReBleach, mouette44, CléliaK, quolo68, gasco31, Bruce04, Delflabelette, jose3948

Bonne idée "Electricité" postée par Tagada_fc le 22 juin 2012 à 16h46
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée

Les commentaires des constructonautes :

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Bassin D'arcachon (33)
Attention de ne pas jouer les claude francois
Sur le forum, peu importe ce qu'on pense, on peut le dire de façon courtoise... cliquez ici
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Bassin D'arcachon (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Je suis pas sûr que la norme l'autorise. On est en dessous du voulume 0, mais quand même...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Orbey (68)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 900 message Paris (75)
Mon électricien m'avait dit, pas de prise à moins de 60 cm d'un point d'eau.
Messages : Env. 900
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Pas une prise, une boite pour sortie de cable etanche. Et inter diferentiel de 4mA.
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Mauvaise idée pour moi, pas dans les normes
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Bordeaux (33)
Oui si normé et posé par un "pro". Non pour les amateurs ou les "bonne idée mais comment qu'on fait ?"
-------------
Fafman
-------------

VRD terminées - commencées à -12°c
VS, dalle, ossature, couvertures, cloisons, chapes et carrelage OK
Encore 5 semaines et va pour la remise des clés.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Guémené Penfao (44)
Notre balnéo est une baignoire d'angle de 140*140. L'arrivée d'eau est sur un pan, la prise électrique de l'autre pan au ras du sol. Le tout avec un boitier étanche, un fusible séparé au compteur, 30 A.
Je vote pour !
De plus, la partie qui est sous la baignoire est considérée comme zone 3 si elle est fermée et accessible uniquement à l'aide d'un outil (trappe). Il est alors autorisé d'y placer une arrivée électrique / prise.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Guémené Penfao (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Ok, j'ai changé d'avis : c'est une bonne idée Laugh
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
Je vote non vu le titre de la bonne fausse idée...Rolleyes
Oui si vous parlez d'une réservation dans le cadre effectif de la pose d'une baignoire de balnéo qui sera posée. Un circuit en attente au cas ou... et sous une simple baignoire en attendant, veuillez vous adressez au Consuel qui ne vous suivra pas sinon le jour du contrôle.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30000 message Gironde
J'ai changé le titre
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Guémené Penfao (44)
Chris a écrit:Ok, j'ai changé d'avis : c'est une bonne idée Laugh

mdr : c'est le but
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Guémené Penfao (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Morgny La Pommeraye (76)
Pour les points d'eau, il existe des systèmes en basse tension (12V ou 24V). dans ce cas, tu héberges le transfo 220/12v à distance et tu ne passes plus que des câbles adaptés (en plus ils seront plus fin et plus flexibles). Et plus de cloclo!!! Rolleyes
Eclairage LED... je ne sera pas surpris que ce soit un norme pour le salles de bain un jour


En attendant... En construction : Morgny la pommeraye
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Morgny La Pommeraye (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 90 message Pas De Calais
Même conseil à appliquer pour les douches nécessitant électricité (éclairage, radio, hamman,....)
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 90
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
vincent76000 a écrit:Pour les points d'eau, il existe des systèmes en basse tension (12V ou 24V). dans ce cas, tu héberges le transfo 220/12v à distance et tu ne passes plus que des câbles adaptés (en plus ils seront plus fin et plus flexibles). Et plus de cloclo!!! Rolleyes
Eclairage LED... je ne sera pas surpris que ce soit un norme pour le salles de bain un jour


En TBT les fils se doivent d'êtres de plus grosse section au niveau du secondaire des transformateurs et prévoir des fils différents de ceux de l'installation en BT 220 V. Fils thermiques.

Beaucoup se font avoir par le Consuel avec les éclairages en TBT. C'est pourquoi mieux vaut les spots TBT avec transformateur incorporé et proche de la lampe. Regardez la référence de ces fils justement et leur matière ou pourquoi réduire la longeur est préférable aussi.

L'intensité de court circuit en TBT fait des ravages...

Pourquoi met-on des gros cables sur les batteries en 12v (intensité démmarrage importante) mais pas seulement, et pourquoi en court-circuit direct une batterie peut rapidement exploser ? Montée énorme en intensité donc échauffement trés important qui ferait fondre les fils et mettre le feu rapidement.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bonjour,

un boitier électrique sous la baignoire, et non une prise électrique, c'est tout à fait dans les normes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Ain
vincent76000 a écrit:Pour les points d'eau, il existe des systèmes en basse tension (12V ou 24V). dans ce cas, tu héberges le transfo 220/12v à distance et tu ne passes plus que des câbles adaptés (en plus ils seront plus fin et plus flexibles). Et plus de cloclo!!! Rolleyes
Eclairage LED... je ne sera pas surpris que ce soit un norme pour le salles de bain un jour



au contraire a puissance egale plus la tension est basse plus t'as d'amperes donc plus grosse section !
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Tout ça pour mettre une balnéo fabriquée en Chine ? Je votre contre.
Par contre je mettrais bien une petite télé sur le mur en face de la baignoire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
vincent76000 a écrit:Pour les points d'eau, il existe des systèmes en basse tension (12V ou 24V). dans ce cas, tu héberges le transfo 220/12v à distance et tu ne passes plus que des câbles adaptés (en plus ils seront plus fin et plus flexibles). Et plus de cloclo!!! Rolleyes
Eclairage LED... je ne sera pas surpris que ce soit un norme pour le salles de bain un jour


C'est plutot pire en basse tension...
Car l'intensité fait au moins autant de ravage que la tension et a puissance egale il faudra bcp plus d'intensité en BT.
Ideme pour les cables en BT ils sont plus fin parcequ'en général le transfo limite naturellement la puissance a des niveau extremement bas (souvent 50W) donc bien inferieur a n'importe quelle pompinette de balnéo.

En revanche on peut mettre un differenciel à 4 mA pour une protection renforcée.
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Super la bonne idée, faut juste que je cherche la définition de certains codes.

Fresher a écrit:Tout ça pour mettre une balnéo fabriquée en Chine ? Je votre contre.
Par contre je mettrais bien une petite télé sur le mur en face de la baignoire.

Et les TV, elles sont fabriquées où à votre avis ????  En Asie..... donc pas de TV non plus
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
MDR


on est sous la baignoire, non?

Si cette partie n'est accessible qu'à l'aide d'un outil, on est hors volumes

Et sinon, quid d'une balnéo?


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans

Commentez cette idée :


Suivre cette idée
Voir