Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel cable choisir

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.812 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Bonjour.

J'ai un compteur 45A - 9kVA (chauffage électrique).
Je voudrais partir du compteur pour étendre mon réseau à un garage annexe par 40 à 50m de câble R02V 3G10mm². J'ai déjà passé ma gaine annelée 40mm sous terre.
Câble 10mm2 est-il au norme ou dois-je passer à 16mm² ?
Dans ce garage, lumière et prises (outillage électroportatif) pour le moment, voir poste à souder plus tard .
J'ai un devis pour 130€00 (40M en R02V 3G10mm²).
Connaissez-vous moins cher?

MERCI.
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Il faudrait connaître la perte ou résistance du 10mm2 pour calculer,en fonction de l'intensité maxi utilisée (poste à souder + lumières), la chute de tension dans ce câble.
Perso, je pense qu'avec du 10mm2 tu en as assez.
Je ne connais pas les prix.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme dit que l'on ne doit pas excéder 3% de chute de tension pour de l'éclairage depuis l'origine de l'installation (le disjoncteur de branchement ERDF) jusqu'à tout point d'utilisation, et 5% pour les autres usages.

Il est d'usage de prévoir 2% pour la liaison, il reste à lors au mùoins 1% pour le circuit d'éclairage terminal et 3% pour les autres circuits.

Pour votre usage (ce n'est pas une habitation), vous pouvez sans doute dépasser un peu les 2% dans la liaison.

En mettant un câble en 10² sur 50m protégé par un disjoncteur 32A au départ on aurait 3,2% de chute de tension maxi dans la liaison.
Avec du 10² et un disj 25A, 2,5% de chute de tension maxi.
Avec du 16² et un disj 40A, 2,5% de chute de tension maxi.

A vous de voir en fonction de la puissance dont vous avez besoin.
Pour rappel :
25A : 5,7kW
32A : 7,3 kW
40A : 9,2kW

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 01h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir