Env. 10 message Toulon (83)
bonjour

voila mes questions

Dans un immeuble qui n'a pas de prise de terre ,ou le syndic traine la jambe depuis des années pour l'installation de celle ci.
si un consuel passe et que mon installation intérieure électrique est parfaite mais que le câble de terre n 'est pas relié
(Ce n'est pas a moi de percer les planchers et de la réaliser !!! si elle n est pas en place avant .)
je suppose qu'il va le noter ?
refuser l'installation ?
biensur tous les co-propriétaires vont envoyer une L.R recommandée au syndic etc etc etc on connait les procédures !! cela va prendre du temps
et je suis pressé

c'est une question que je me posais


merci a tous
Messages : Env. 10
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme a prévu ce cas et le consuel ne vous dira rien à condition que vous ayez prise les mesures compensatoires nécessaires :


"Dans le cas d’une rénovation totale d’un appartement situé dans un immeuble dépourvu d’installation de mise à la terre (prise de terre, liaison équipotentielle, conducteur principal de protection) et dans l’attente de la réalisation de celle-ci, les mesures compensatoires suivantes doivent être respectées :

- Réalisation d’une liaison équipotentielle locale dans la cuisine.
Les règles de mise en oeuvre sont celles définies pour les locaux recevant une baignoire ou une douche (voir partie 7-701).
Les liaisons équipotentielles locales de la cuisine et de la salle d’eau ainsi que tous les conducteurs de protection de l’installation sont connectés au tableau de répartition.

- Protection de l’ensemble de l’installation par dispositifs DR de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre et le courant assigné sont définis dans le tableau 771E.

L’usager doit être mis en garde contre les dangers dus à la non-continuité de terre (apposer une étiquette autocollante sur le tableau électrique), voir annexe C."


Par ailleurs ce n'est pas le syndic qui décide ou non de faire des travaux mais l'assemblée générale des copropriétaires.

Il suffit de faire mettre ce point à l'ordre du jour et que les copropriétaire le votent.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Toulon (83)
merci Carminas

clair et précis

bon lundi de pâques
Messages : Env. 10
De : Toulon (83)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 20h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir